Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Matis @Homoran last edited by

      @homoran Ja, ist das nicht toll!
      Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
      Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
      Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
      Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
      Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

        @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt

        es hat niemand diese Liste!
        aus den genannten Gründen

        und verurteilt wird niemand.

        Aber nachfragen darf man wohl nicht

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • C
          ceagel @Matis last edited by ceagel

          @matis

          Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

          https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matis @ceagel last edited by

            @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
            Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

            @homoran „es hat niemand diese Liste!“ 👍

            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            • K
              klassisch Most Active @Matis last edited by

              @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                @homoran „es hat niemand diese Liste!“

                Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

                die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matis @Homoran last edited by

                  @homoran
                  V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                  SDM630Modbus-V3.pdf

                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                    @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.

                    richtig

                    @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    SDM630Modbus-V3(1).pdf

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Arni_Banone @Matis last edited by

                      @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      @homoran
                      V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                      SDM630Modbus-V3.pdf

                      Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                      Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                      Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                      55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 last edited by warp735

                        @arni_banone
                        Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
                        Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          Matis @Arni_Banone last edited by Matis

                          @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                          Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                          Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                          Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                          
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • A
                            Arni_Banone @Matis last edited by

                            @matis
                            Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                            Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Arni_Banone last edited by bahnuhr

                              @arni_banone
                              @Matis

                              Mit sourceanalytix klappt das.

                              https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                              https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
                                Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
                                Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Arni_Banone last edited by

                                  @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                                  richtig, es ist lediglich die Bilanz

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SMARTY.ML last edited by

                                    Hi,

                                    zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                                    Habe mir folgendes bestellt:

                                    1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                                    1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                                    2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                                    Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                    Danke

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SMARTY.ML last edited by

                                      @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                      warum nicht?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        SMARTY.ML last edited by SMARTY.ML

                                        SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist 🙂 Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • K
                                          klassisch Most Active @SMARTY.ML last edited by

                                          @smarty-ml Viel Erfolg!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SMARTY.ML last edited by

                                            @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist

                                            bitte beachten wenn du

                                            @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            den SDM230 noch mit ein.

                                            binden willst:

                                            Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            37355
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo