  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @bahnuhr Entschuldigt bitte, dass ich gefragt habe. Wenn eine einfache Frage zu solchen Grundsatzdiskussionen führt tut es mir Leid, dann hab ich wohl ein anderes Verständnis von gegenseitiger Unterstützung. Ich krieg das dann auch sicher hin.

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #135

    @matis Ich verstehe deine Diskussion nicht!
    wie ich schrieb, nutze ich nur eine Handvoll Register.

    Ich müsste mal nachsehen wieviele es beim 630 gibt.
    Solange du nicht antwortst welche du brauchst (Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel je Phase zu anderen Phasen und gegen N, und, und, und....) müsste ich ja alle in meiner laufenden Installation eintippen, um sie für dich zu exportieren.

    Und ja, das Löschen könnte mehr Arbeit machen, als 5 Register eizutippen, deren Typ im Pulldown auszuwählen und ggf. einen Faktor hinzuzufügen.

    Die Klartextbezeichnung z.B. Unterverteilung Garage Leistung total wird wahrscheinlich für dich auch nicht passen und müsste editiert werden.

    Bitte erkläre mir warum das Importieren von 40-50 Registern mit unpassenden Bezeichnungen mit anschließendem Löschen von 35-40 davon in deinen Augen sinnvoller ist, als 5 Zeilen eintippen?

    Ich würde es gerne verstehen!

    Es ist auch keine Grundsatzdiskussion.
    Ich frage mich ob du dir bewusst bist was du d machst, oder der nächste, der schreibt, dass er Probleme mit dem Modbusadapter hat.

    Weiterhin wollte ich dir nur darstellen warum dir wahrscheinlich niemand eine komlette Liste der 100 Register als Export liefern kann.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • HomoranH Homoran

      @matis Ich verstehe deine Diskussion nicht!
      wie ich schrieb, nutze ich nur eine Handvoll Register.

      Ich müsste mal nachsehen wieviele es beim 630 gibt.
      Solange du nicht antwortst welche du brauchst (Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel je Phase zu anderen Phasen und gegen N, und, und, und....) müsste ich ja alle in meiner laufenden Installation eintippen, um sie für dich zu exportieren.

      Und ja, das Löschen könnte mehr Arbeit machen, als 5 Register eizutippen, deren Typ im Pulldown auszuwählen und ggf. einen Faktor hinzuzufügen.

      Die Klartextbezeichnung z.B. Unterverteilung Garage Leistung total wird wahrscheinlich für dich auch nicht passen und müsste editiert werden.

      Bitte erkläre mir warum das Importieren von 40-50 Registern mit unpassenden Bezeichnungen mit anschließendem Löschen von 35-40 davon in deinen Augen sinnvoller ist, als 5 Zeilen eintippen?

      Ich würde es gerne verstehen!

      Es ist auch keine Grundsatzdiskussion.
      Ich frage mich ob du dir bewusst bist was du d machst, oder der nächste, der schreibt, dass er Probleme mit dem Modbusadapter hat.

      Weiterhin wollte ich dir nur darstellen warum dir wahrscheinlich niemand eine komlette Liste der 100 Register als Export liefern kann.

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #136

      @homoran
      zumal er ja die 72 Liste hat.
      Dann braucht er nur die dazu tippen die er meint noch zu brauchen.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @homoran
        zumal er ja die 72 Liste hat.
        Dann braucht er nur die dazu tippen die er meint noch zu brauchen.

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #137

        @bahnuhr Naja, der 630er hat erheblich mehr Infos, deswegen ist er ha auch fast doppelt so teuer.
        Aber, ob man die wirklich alle braucht???

        SDM630Modbus-V3(1).pdf

        EDIT:
        ooops

        87 Inputregister und 13 Holdingregister
        dass es viel waren wusse ich, aber soooo viele nicht mehr.

        Und bei2 Zählern sind das 200 abzufragende Register im Bus!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @bahnuhr Naja, der 630er hat erheblich mehr Infos, deswegen ist er ha auch fast doppelt so teuer.
          Aber, ob man die wirklich alle braucht???

          SDM630Modbus-V3(1).pdf

          EDIT:
          ooops

          87 Inputregister und 13 Holdingregister
          dass es viel waren wusse ich, aber soooo viele nicht mehr.

          Und bei2 Zählern sind das 200 abzufragende Register im Bus!

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #138

          @homoran Ja, ist das nicht toll!
          Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
          Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
          Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
          Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
          Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

          HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @homoran Ja, ist das nicht toll!
            Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
            Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
            Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
            Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
            Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #139

            @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt

            es hat niemand diese Liste!
            aus den genannten Gründen

            und verurteilt wird niemand.

            Aber nachfragen darf man wohl nicht

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • M Matis

              @homoran Ja, ist das nicht toll!
              Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
              Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
              Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
              Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
              Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

              C Offline
              C Offline
              ceagel
              schrieb am zuletzt editiert von ceagel
              #140

              @matis

              Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

              https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C ceagel

                @matis

                Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

                https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

                M Offline
                M Offline
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #141

                @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
                Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

                @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • M Matis

                  @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
                  Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

                  @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #142

                  @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
                    Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

                    @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #143

                    @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    @homoran „es hat niemand diese Liste!“

                    Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

                    die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      @homoran „es hat niemand diese Liste!“

                      Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

                      die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #144

                      @homoran
                      V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                      SDM630Modbus-V3.pdf

                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @homoran
                        V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                        SDM630Modbus-V3.pdf

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #145

                        @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.

                        richtig

                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        SDM630Modbus-V3(1).pdf

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Matis

                          @homoran
                          V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                          SDM630Modbus-V3.pdf

                          A Offline
                          A Offline
                          Arni_Banone
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #146

                          @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          @homoran
                          V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                          SDM630Modbus-V3.pdf

                          Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                          Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                          Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                          55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #147

                            @arni_banone
                            Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
                            Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • A Arni_Banone

                              @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              @homoran
                              V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                              SDM630Modbus-V3.pdf

                              Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                              Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                              Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                              55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              #148

                              @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                              Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                              Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                              Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                              
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • M Matis

                                @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                                Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                                Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                                Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                                
                                A Offline
                                A Offline
                                Arni_Banone
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #149

                                @matis
                                Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                                Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • A Arni_Banone

                                  @matis
                                  Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                                  Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                  #150

                                  @arni_banone
                                  @Matis

                                  Mit sourceanalytix klappt das.

                                  https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                                  https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @arni_banone
                                    @Matis

                                    Mit sourceanalytix klappt das.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                                    https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #151

                                    @bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
                                    Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
                                    Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • A Arni_Banone

                                      @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      @homoran
                                      V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                                      SDM630Modbus-V3.pdf

                                      Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                                      Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                                      Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                                      55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #152

                                      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                                      richtig, es ist lediglich die Bilanz

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        SMARTY.ML
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #153

                                        Hi,

                                        zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                                        Habe mir folgendes bestellt:

                                        1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                                        1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                                        2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                                        Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                        Danke

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SMARTY.ML

                                          Hi,

                                          zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                                          Habe mir folgendes bestellt:

                                          1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                                          1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                                          2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                                          Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                          Danke

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #154

                                          @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                          warum nicht?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          829

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe