NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C ceagel

    @matis

    Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #141

    @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
    Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

    @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • M Matis

      @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
      Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

      @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #142

      @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
        Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

        @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #143

        @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        @homoran „es hat niemand diese Liste!“

        Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

        die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          @homoran „es hat niemand diese Liste!“

          Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

          die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #144

          @homoran
          V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
          SDM630Modbus-V3.pdf

          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @homoran
            V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
            SDM630Modbus-V3.pdf

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #145

            @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.

            richtig

            @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            SDM630Modbus-V3(1).pdf

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @homoran
              V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
              SDM630Modbus-V3.pdf

              A Offline
              A Offline
              Arni_Banone
              schrieb am zuletzt editiert von
              #146

              @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              @homoran
              V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
              SDM630Modbus-V3.pdf

              Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
              Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
              Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

              55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                #147

                @arni_banone
                Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
                Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A Arni_Banone

                  @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  @homoran
                  V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                  SDM630Modbus-V3.pdf

                  Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                  Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                  Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                  55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  #148

                  @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                  Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                  Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                  Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • M Matis

                    @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                    Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                    Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                    Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    Arni_Banone
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #149

                    @matis
                    Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                    Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    2
                    • A Arni_Banone

                      @matis
                      Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                      Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                      #150

                      @arni_banone
                      @Matis

                      Mit sourceanalytix klappt das.

                      https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                      https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @arni_banone
                        @Matis

                        Mit sourceanalytix klappt das.

                        https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                        https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #151

                        @bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
                        Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
                        Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • A Arni_Banone

                          @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          @homoran
                          V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                          SDM630Modbus-V3.pdf

                          Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                          Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                          Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                          55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #152

                          @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                          richtig, es ist lediglich die Bilanz

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            SMARTY.ML
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #153

                            Hi,

                            zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                            Habe mir folgendes bestellt:

                            1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                            1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                            2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                            Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                            Danke

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SMARTY.ML

                              Hi,

                              zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                              Habe mir folgendes bestellt:

                              1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                              1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                              2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                              Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                              Danke

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #154

                              @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                              warum nicht?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                SMARTY.ML
                                schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
                                #155

                                SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • S SMARTY.ML

                                  SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #156

                                  @smarty-ml Viel Erfolg!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S SMARTY.ML

                                    SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #157

                                    @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist

                                    bitte beachten wenn du

                                    @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    den SDM230 noch mit ein.

                                    binden willst:

                                    Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist

                                      bitte beachten wenn du

                                      @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      den SDM230 noch mit ein.

                                      binden willst:

                                      Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      SMARTY.ML
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #158

                                      @homoran hat geklappt, Danke :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        jwerlsdf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #159

                                        Hallo, ich habe folgende Komponenten:

                                        Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module
                                        EASTRON SDM630 MODBUS-MID v2

                                        Wie muss ich die beiden anschließen? Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zukommen lassen? Der Eastron ist bereits installiert und läuft. Vielen Dank im voraus!

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jwerlsdf

                                          Hallo, ich habe folgende Komponenten:

                                          Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module
                                          EASTRON SDM630 MODBUS-MID v2

                                          Wie muss ich die beiden anschließen? Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zukommen lassen? Der Eastron ist bereits installiert und läuft. Vielen Dank im voraus!

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #160

                                          @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                                          Sowas? https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE?ws_oss_lieferland=DE&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIhMKAms7EhQMVXZKDBx24dQnXEAQYASABEgKB5vD_BwE
                                          Wird der schon mit 12V oder 24V versorgt? Ansonsten geht nichts.

                                          Dann gäbe es nur noch A und B mit den korrespondierenden Anschlüssen des

                                          EASTRON SDM630 MODBUS-MID v2

                                          zu verbinden.

                                          Wie muss ich die beiden anschließen?

                                          Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zukommen lassen?

                                          Habe ich leider nicht. Aber erst mal A mit A verbinden und B mit B und dann schauen was passiert

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          843

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe