Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @homoran Ja, ist das nicht toll!
    Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
    Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
    Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
    Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
    Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

    C Offline
    C Offline
    ceagel
    schrieb am zuletzt editiert von ceagel
    #140

    @matis

    Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C ceagel

      @matis

      Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #141

      @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
      Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

      @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • M Matis

        @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
        Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

        @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #142

        @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matis

          @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
          Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

          @homoran „es hat niemand diese Liste!“ :+1:

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #143

          @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          @homoran „es hat niemand diese Liste!“

          Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

          die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            @homoran „es hat niemand diese Liste!“

            Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

            die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #144

            @homoran
            V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
            SDM630Modbus-V3.pdf

            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @homoran
              V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
              SDM630Modbus-V3.pdf

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #145

              @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.

              richtig

              @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              SDM630Modbus-V3(1).pdf

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @homoran
                V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                SDM630Modbus-V3.pdf

                A Offline
                A Offline
                Arni_Banone
                schrieb am zuletzt editiert von
                #146

                @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                @homoran
                V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                SDM630Modbus-V3.pdf

                Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #147

                  @arni_banone
                  Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
                  Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A Arni_Banone

                    @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    @homoran
                    V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                    SDM630Modbus-V3.pdf

                    Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                    Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                    Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                    55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                    #148

                    @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                    Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                    Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                    Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                    
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • M Matis

                      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                      Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
                      Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.

                      Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
                      
                      A Offline
                      A Offline
                      Arni_Banone
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #149

                      @matis
                      Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                      Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • A Arni_Banone

                        @matis
                        Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
                        Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                        #150

                        @arni_banone
                        @Matis

                        Mit sourceanalytix klappt das.

                        https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                        https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @arni_banone
                          @Matis

                          Mit sourceanalytix klappt das.

                          https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3

                          https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #151

                          @bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
                          Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
                          Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • A Arni_Banone

                            @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            @homoran
                            V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                            SDM630Modbus-V3.pdf

                            Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
                            Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
                            Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.

                            55fc7d95-72da-4fad-812c-855d951702b5-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #152

                            @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.

                            richtig, es ist lediglich die Bilanz

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              SMARTY.ML
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #153

                              Hi,

                              zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                              Habe mir folgendes bestellt:

                              1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                              1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                              2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                              Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                              Danke

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S SMARTY.ML

                                Hi,

                                zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.

                                Habe mir folgendes bestellt:

                                1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                                1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                                2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module

                                Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                Danke

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #154

                                @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Lässt sich der SDM230 auch einbinden?

                                warum nicht?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  SMARTY.ML
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
                                  #155

                                  SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • S SMARTY.ML

                                    SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #156

                                    @smarty-ml Viel Erfolg!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SMARTY.ML

                                      SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #157

                                      @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist

                                      bitte beachten wenn du

                                      @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      den SDM230 noch mit ein.

                                      binden willst:

                                      Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist

                                        bitte beachten wenn du

                                        @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        den SDM230 noch mit ein.

                                        binden willst:

                                        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SMARTY.ML
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #158

                                        @homoran hat geklappt, Danke :-)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #159

                                          Hallo, ich habe folgende Komponenten:

                                          Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module
                                          EASTRON SDM630 MODBUS-MID v2

                                          Wie muss ich die beiden anschließen? Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zukommen lassen? Der Eastron ist bereits installiert und läuft. Vielen Dank im voraus!

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe