@bahnuhr Naja, der 630er hat erheblich mehr Infos, deswegen ist er ha auch fast doppelt so teuer.
Aber, ob man die wirklich alle braucht???EDIT:
ooops87 Inputregister und 13 Holdingregister
dass es viel waren wusse ich, aber soooo viele nicht mehr.Und bei2 Zählern sind das 200 abzufragende Register im Bus!
-
@homoran Ja, ist das nicht toll!
Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist. -
@matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt
es hat niemand diese Liste!
aus den genannten Gründenund verurteilt wird niemand.
Aber nachfragen darf man wohl nicht
-
Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?
https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de
-
-
@matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.
-
@matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@homoran „es hat niemand diese Liste!“
Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3
die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet
-
@homoran
V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
SDM630Modbus-V3.pdf -
@matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
richtig
@homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
-
@matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@homoran
V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
SDM630Modbus-V3.pdfDie zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch. -
@arni_banone
Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll. -
@arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 1 Phase_1_Spannung Phase_1_Spannung V floatbe 2 1 0 state false false 30003 1 Phase_2_Spannung Phase 2 Spannung V floatbe 2 1 0 state false false 30005 1 Phase_3_Spannung Phase 3 Spannung V floatbe 2 1 0 state false false 30007 1 Phase_1_Ampere Phase 1 Ampere A floatbe 2 1 0 state false false 30009 1 Phase_2_Ampere Phase 2 Ampere A floatbe 2 1 0 state false false 30011 1 Phase_3_Ampere Phase 3 Ampere A floatbe 2 1 0 state false false 30013 1 Phase_1_Leistung Phase 1 Leistung W floatbe 2 1 0 state false false 30015 1 Phase_2_Leistung Phase 2 Leistung W floatbe 2 1 0 state false false 30017 1 Phase_3_Leistung Phase 3 Leistung W floatbe 2 1 0 state false false 30019 1 Phase_1_Scheinleistung Phase 1 Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 state false false 30021 1 Phase_2_Scheinleistung Phase 2 Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 state false false 30023 1 Phase_3_Scheinleistung Phase 3 Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 state false false 30025 1 Phase_1_Blindleistung Phase 1 Blindleistung VAr floatbe 2 1 0 state false false 30027 1 Phase_2_Blindleistung Phase 2 Blindleistung VAr floatbe 2 1 0 state false false 30029 1 Phase_3_Blindleistung Phase 3 Blindleistung VAr floatbe 2 1 0 state false false 30031 1 Phase_1_Leistungsfaktor Phase 1 Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 state false false 30033 1 Phase_2_Leistungsfaktor Phase 2 Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 state false false 30035 1 Phase_3_Leistungsfaktor Phase 3 Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 state false false 30037 1 Phase_1_Phasenwinkel Phase 1 Phasenwinkel ° floatbe 2 1 0 state false false 30039 1 Phase_2_Phasenwinkel Phase 2 Phasenwinkel ° floatbe 2 1 0 state false false 30041 1 Phase_3_Phasenwinkel Phase 3 Phasenwinkel ° floatbe 2 1 0 state false false 30043 1 Spannung_Durchschnitt Spannung Durchschnitt V floatbe 2 1 0 state false false 30047 1 Stromstärke_Durchschnitt Stromstärke Durchschnitt A floatbe 2 1 0 state false false 30049 1 Summe_Stromstärke Summe Stromstärke A floatbe 2 1 0 state false false 30053 1 Gesamtleistung Gesamtleistung W floatbe 2 1 0 state false false 30057 1 Gesamtscheinleistung Gesamtscheinleistung VA floatbe 2 1 0 state false false 30061 1 Gesamtblindleistung Gesamtblindleistung VAr floatbe 2 1 0 state false false 30063 1 Gesamt_Leistungsfaktor Gesamt-Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 state false false 30067 1 Gesamt_Phasenwinkel Gesamt-Phasenwinkel ° floatbe 2 1 0 state false false 30071 1 Netzfrequenz Netzfrequenz Hz floatbe 2 1 0 state false false 30073 1 Energie_Import Energie Import kWh floatbe 2 1 0 state false false 30075 1 Energie_Export Energie Export kWh floatbe 2 1 0 state false false 30077 1 Energie_Import_Blindleistung Import Blindleistung kVArh floatbe 2 1 0 state false false 30079 1 Energie_Export_Blindleistung Export Blindleistung kVArh floatbe 2 1 0 state false false 30081 1 Scheinleistung Scheinleistung kVAh floatbe 2 1 0 state false false 30083 1 Ampere_Stunden Ampere-Stunden Ah floatbe 2 1 0 state false false 30085 1 Gesamt_Leistungsbedarf Gesamt-Leistungsbedarf W floatbe 2 1 0 state false false 30087 1 Maximal_Leistungsbedarf Maximal-Leistungsbedarf VA floatbe 2 1 0 state false false 30101 1 Gesamt_Scheinleistungsbedarf Gesamt-Scheinleistungsbedarf VA floatbe 2 1 0 state false false 30103 1 Maximal_Scheinleistungsbedarf Maximal-Scheinleistungsbedarf VA floatbe 2 1 0 state false false 30105 1 Strom_Neutralleiter Strom im Neutralleiter A floatbe 2 1 0 state false false 30107 1 Maximalstrom_Neutralleiter Maximalstrom im Neutralleiter A floatbe 2 1 0 state false false 30201 1 Spannung_Line_1_zu_Line_2 Spannung Line 1 zu Line 2 V floatbe 2 1 0 state false false 30203 1 Spannung_Line_2_zu_Line_3 Spannung Line 2 zu Line 3 V floatbe 2 1 0 state false false 30205 1 Spannung_Line_3_zu_Line_1 Spannung Line 3 zu Line 1 V floatbe 2 1 0 state false false 30207 1 Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt Spanung Line zu Line Durchschnitt V floatbe 2 1 0 state false false 30225 1 Stromstärke_Neutralleiter Stromstärke Neutralleiter A floatbe 2 1 0 state false false 30235 1 Spannung_L1_N_THD Spannung L1/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30237 1 Spannung_L2_N_THD Spannung L2/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30239 1 Spannung_L3_N_THD Spannung L3/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30241 1 Strom_L1_N_THD Strom L1/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30243 1 Strom_L2_N_THD Strom L2/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30245 1 Strom_L3_N_THD Strom L3/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30249 1 Spannung_L1_L2_L3_N_THD Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30251 1 Durchschnitt_Strom_L_N_THD Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30259 1 Strom_L1 Strom L1 A floatbe 2 1 0 state false false 30261 1 Strom_L2 Strom L2 A floatbe 2 1 0 state false false 30263 1 Strom_L3 Strom L3 A floatbe 2 1 0 state false false 30265 1 max_Strom_L1 Max. Strom L1 A floatbe 2 1 0 state false false 30267 1 max_Strom_L2 Max. Strom L2 A floatbe 2 1 0 state false false 30269 1 max_Strom_L3 Max. Strom L3 A floatbe 2 1 0 state false false 30335 1 Spannung_L1_L2_THD Spannung L1/L2 harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30337 1 Spannung_L2_L3_THD Spannung L2/L3 harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30339 1 Spannung_L3_L1_THD Spannung L3/L1 harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30341 1 Durchschnitt_Spannung_L_N_THD Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung % floatbe 2 1 0 state false false 30343 1 Gesamtenergie_Import_Export Gesamtenergie Import + Export kWh floatbe 2 1 0 state false false 30345 1 Blindleistung Blindleistung kVArh floatbe 2 1 0 state false false 30347 1 Energie_Import_L1 Energie Import L1 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30349 1 Energie_Import_L2 Energie Import L2 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30351 1 Energie_Import_L3 Energie Import L3 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30353 1 Energie_Export_L1 Energie Export L1 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30355 1 Energie_Export_L2 Energie Export L2 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30357 1 Energie_Export_L3 Energie Export L3 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30359 1 Gesamtenergie_L1 Gesamtenergie L1 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30361 1 Gesamtenergie_L2 Gesamtenergie L2 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30363 1 Gesamtenergie_L3 Gesamtenergie L3 kWh floatbe 2 1 0 state false false 30365 1 Blindleistung_Import_L1 Blindleistung Import L1 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30367 1 Blindleistung_Import_L2 Blindleistung Import L2 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30369 1 Blindleistung_Import_L3 Blindleistung Import L3 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30371 1 Blindleistung_Export_L1 Blindleistung Export L1 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30373 1 Blindleistung_Export_L2 Blindleistung Export L2 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30375 1 Blindleistung_Export_L3 Blindleistung Export L3 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30377 1 Gesamt-Blindleistung_L1 Gesamt-Blindleistung L1 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30379 1 Gesamt-Blindleistung_L2 Gesamt-Blindleistung L2 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30381 1 Gesamt-Blindleistung_L3 Gesamt-Blindleistung L3 kvarh floatbe 2 1 0 state false false 30397 1 Gesamtenergie_netto_Imp-Exp Gesamtenergie netto Imp-Exp kWh floatbe 2 1 0 state false false 30399 1 Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp Gesamtblindleistung netto Imp-Exp kvarh floatbe 2 1 0 state false false
-
@matis
Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen. -
-
@bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox. -
@arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
richtig, es ist lediglich die Bilanz
-
Hi,
zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.
Habe mir folgendes bestellt:
1x Eastron SDM230 Modbus RS485
1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter ModuleDie Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?
Danke
-
@smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Lässt sich der SDM230 auch einbinden?
warum nicht?
-
SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.
-
@smarty-ml Viel Erfolg!