@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
Okay, gut zu wissen.
Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts. -
Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
-
-
@david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
Okay, gut zu wissen.
Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
-
@jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
-
-
@dutchman
@BananaJoe
@crunchipIrgendwie hab ich die Option nicht...
Hab die 0.4.12 installiert.
@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
Würde also wieder bei 0 anfangen?
EDIT
Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
Mein Fehler.... -
Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
-
@david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Würde also wieder bei 0 anfangen
ja
@jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
klappt bei mir auch nicht
Zwischenlösung z.b.
-
ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
Nur das es Wh sind und nicht kWh
-
@idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
-
-
@idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
-
Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
-
@idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
rund 330 kWh in 15 Tagen -
ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
-
aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
-
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
und da funktioniert es und wird abgezogen
da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein
da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit -
Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
-
so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.