    Best posts made by Idefix01

    • Hier meine neue Vis

      Hallöchen, hier nun endlich mal meine aktuelle Vis.

      Einiges ist noch in Arbeit, wie z.B. die Zisterne (lässt sich im Winter momentan nicht machen, da noch Hardware fehlt), aber sonst ist es soweit schon fertig.

      1.jpg
      2.jpg
      3.jpg
      4.jpg
      5.jpg
      6.jpg
      7.jpg
      8.jpg
      9.jpg
      10.jpg
      11.jpg
      12.jpg
      13.jpg
      14.jpg
      15.jpg
      16.jpg
      17.jpg
      18.jpg
      19.jpg
      20.jpg
      21.jpg
      22.jpg
      23.jpg
      24.jpg
      25.jpg
      26.jpg
      27.jpg

      Bin auf Eure Meinungen gespannt!

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: Synology Adapter bleibt "gelb"

      @da_Woody

      mein Fehler, hatte noch eine alte Adapter Version da gab es keine API 7.x.x, jetzt funktioniert es sogar mit der 2FA

      posted in Error/Bug
      I
      Idefix01
    • RE: Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML

      @dslraser

      {
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1609791900526,
        "common": {
          "name": "Flur Sensor",
          "type": "number",
          "role": "config",
          "desc": "per Script erstellt",
          "unit": "Prozent",
          "def": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery"
          }
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "alias.0.Batterien_Prozent.Flur_Sensor",
        "type": "state"
      }
      

      Original:

      {
        "from": "system.adapter.hue.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1586632015567,
        "common": {
          "name": "Sensor Flurlicht.battery",
          "type": "number",
          "role": "config",
          "def": 100,
          "read": true,
          "write": true
        },
        "native": {
          "id": "2"
        },
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery",
        "type": "state"
      }
      
      posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
      I
      Idefix01
    • RE: Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen

      @dslraser

      ja Du hattest Recht, das hat so nicht geklappt mit dem selben Button.
      Habe jetzt jeweils einen neuen Button angelegt und für alle Bereiche die Ansage eingerichtet.

      posted in Blockly
      I
      Idefix01
    • RE: Hier meine neue Vis

      @chaot

      Hier die Müll Icons
      Müll.zip

      Das Energie Script ist von liv-in-sky, und funktioniert über materialdesign.
      Nein Sören schläft nicht nur, aber blöderweise hatte sich mein Handy ins falsche Netz (2,4GHz) eingewählt. 😊

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]

      @Homoran
      @wendy2702
      @Glasfaser

      Vielen Dank für Eure wunderbaren Erklärungen und super Hilfe.
      Ich habe mein Kalender komplett am laufen und funktioniert einwandfrei.
      Nächste Versuch ist es nun einen Stream von meinen IP Kameras auf meine Vis zu bekommen.
      Nochmals besten Dank. 👍

      posted in JavaScript
      I
      Idefix01
    • RE: Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML

      Hat sich erledigt, Fehler gefunden.

      Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!

      posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
      I
      Idefix01
    • RE: [Neuer Adapter] Reolink Kamera

      @oelison

      also müssen die Settings alle (Null) sein?

      posted in Entwicklung
      I
      Idefix01
    • RE: Hier meine neue Vis

      @Coffeelover
      @Negalein

      Die Anwesenheit ist über Flot realisiert und über Script.

      Anwesenheit_Sasoe.zip

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • ETA Kessel auslesen über Etamon und Script [gelöst]

      Hallöchen und frohe Ostern,

      kann mir jemand weiter helfen?

      Ich bekomme keine Werte über das Script, sondern nur irgendwann ein Timeout, irgendetwas fehlt noch.

      Mit dieser Zeile komme ich auf den Kessel drauf und sehe alle "var" Funktionen

      IP-ETA:8080/user/menu
      

      Aber mit dem Script schreibt er keine Werte

      var http = require('http');
      var xpath = require('xpath');
      var dom = require('xmldom').DOMParser;
      
      var etaIP = 'http://IP-ETA:8080/user/var';
      
      	// 1. URI
      	// 2. iobroker Object
      	// 3. read
      	// 4. write
      	// 5. name
      	// 6. type
      	// 7. unit
      	// 8. role
      	// 9. CCU variable (optional)
      var etaVars = [
      	["/120/10251/0/0/12242",		"Eta.Puffer.oben",				                true, false, "Puffer oben",						            "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12244",		"Eta.Puffer.unten",				                true, false, "Puffer unten",					            "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12533",	    "Eta.Puffer.geforderte-Leistung",		        true, false, "geforderte Leistung",   			            "number",	"KW",		"state",                ""]
      	,["/120/10251/0/0/12245",		"Eta.Puffer.unten-Solar",         		        true, false, "Puffer unten Solar", 				            "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12197",		"Eta.Aussen.Aussentemperatur",			        true, false, "Aussentemperatur",				            "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/13026",		"Eta.Puffer.Extra-laden",   			        true, false, "Puffer Extra laden",				            "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10251/0/0/12129",		"Eta.Puffer.Status",        			        true, false, "Puffer Status",	    			            "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10251/0/0/12271",		"Eta.Puffer.WW-Temperatur-oben",	            true, false, "WW Temperatur oben",				            "string",	"",			"state",                ""]
      	
      	,["/120/10101/0/11125/2002",	"Eta.Heizkreis.Mischer-Status",		            true, false, "Heizkreis Mischer Status",         	        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/0/11125/2120",	"Eta.Heizkreis.Mischer-Temperatur-Soll",        true, false, "Heizkreis Mischer Temperatur Soll",           "string",	"°C",	    "value.temperature",                ""]
      	,["/120/10101/0/11125/2121",	"Eta.Heizkreis.Mischer-Temperatur-Ist",         true, false, "Heizkreis Mischer Temperatur Ist",    	    "string",	"°C",	    "value.temperature",                ""]
      	,["/120/10101/0/11125/2127",	"Eta.Heizkreis.Mischer-Position",		        true, false, "Heizkreis Mischer Position",         	        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/0/11125/2002",	"Eta.Heizkreis.Mischer-Status",		            true, false, "Heizkreis Mischer Status",         	        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/0/11124/0",	    "Eta.Heizkreis.Pumpe-Status",		            true, false, "Heizkreis Pumpe Status",           	        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/0/11124/2001",	"Eta.Heizkreis.Pumpe-Anforderung",		        true, false, "Heizkreis Pumpe Anforderung",         	    "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/12113/0/1109",	"Eta.Heizkreis.Schaltzustand",		            true, false, "Heizkreis Schaltzustand",          	        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/120/10101/0/0/12241",   	"Eta.Heizkreis.Vorlauf",		                true, false, "Heizkreis Vorlauf",				            "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10101/0/0/13100",		"Eta.Heizlast.Heizlast",	    		        true, false, "Heizlast",		                		    "number",	"KW",		"state",                ""]
      	,["/120/10101/0/0/13099",		"Eta.Heizlast.Nennheizlast",	                true, false, "Nennheizlast",			                    "number",	"KW",		"state",                ""]
      	,["/120/10101/0/0/12080",		"Eta.Kessel.Ein-Aus-Taste",     		        true, false, "Kessel Zustand",				                "string",	"",		    "state",                ""]
      	
      	,["/120/10221/0/11142/2002",	"Eta.Solar.Kollektorpumpe-Status",              true, false, "Solar Kollektorpumpe Status",  				"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10221/0/0/12275",	    "Eta.Solar.Kollektor-Temperatur",               true, false, "Solar Kollektor Temperatur",  				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10221/0/0/12187",	    "Eta.Solar.Kollektor-Temperatur-Min",           true, false, "Solar Kollektor Temperatur Min",  			"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10221/0/0/12188",	    "Eta.Solar.Kollektor-Temperatur-Max",           true, false, "Solar Kollektor Temperatur Max",  			"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	
          ,["/40/10021/0/11031/0",		"Eta.Kessel.Wassermangel",			            true, false, "Kessel Wassermangel",			                "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11033/0",		"Eta.Kessel.STB",			                    true, false, "Kessel STB",			                        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11034/0",		"Eta.Kessel.Aschebox",			                true, false, "Kessel Aschebox",	                            "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12251",		"Eta.Kessel.Rost-geschlossen",			        true, false, "Kessel Rost geschlossen",				        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11037/0",		"Eta.Kessel.Pelletsbehälter",			        true, false, "Kessel Pelletsbehälter",				        "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11109/0",		"Eta.Kessel.Temperatur",				        true, false, "Kessel Temperatur",					        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/40/10021/0/0/12161",		"Eta.Kessel.Temperatur-Ist",				    true, false, "Kessel Temperatur Ist",				        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/40/10021/0/0/12001",		"Eta.Kessel.Temperatur-Soll",				    true, false, "Kessel Temperatur Soll",				        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/40/10021/0/11160/0",		"Eta.Kessel.Temperatur-Ruecklauf",		        true, false, "Kessel Temperatur Ruecklauf",			        "number",	"°C",	    "value.temperature",    ""]
          ,["/40/10021/0/11058/0",		"Eta.Kessel.Vorlauf",		                    true, false, "Kessel Temperatur Vorlauf",			        "number",	"°C",	    "value.temperature",    ""]
      	,["/40/10021/0/0/12162",		"Eta.Kessel.Temperatur-Abgas",	                true, false, "Kessel Temperatur Abgas",		                "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/40/10021/0/0/19402",		"Eta.Kessel.Status",	                        true, false, "Kessel Status",			                    "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12180",		"Eta.Kessel.Kesseldruck",	                    true, false, "Kesseldruck",			                        "number",	"Bar",	    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11135/2400",		"Eta.Kessel.Notbetrieb",	                    true, false, "Kessel Notbetrieb",			                "string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12077",		"Eta.Kessel.angeforderte-Leistung",	            true, false, "Kessel angeforderte Leistung",			    "number",	"KW",	    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12006",		"Eta.Kessel.angeforderte-Temperatur",	        true, false, "Kessel angeforderte Temperatur",			    "number",	"°C",	    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12165",		"Eta.Kessel.Abgasgebläse",	                    true, false, "Kessel Abgasgeblaese",			            "number",	"",	        "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12164",		"Eta.Kessel.Restsauerstoff",	                true, false, "Kessel Restsauerstoff",			            "number",	"%",	    "state",                ""]
      	,["/40/10021/12004/0/0",		"Eta.Kessel.O2-Soll",	                        true, false, "Kessel O2 Soll",			                    "number",	"%",	    "state",                ""]
      	
          ,["/40/10021/0/11030/2002",		"Eta.Ausgaenge.Stockerschnecke-Status",	        true, false, "Ausgaenge Stockerschnecke Status",		    "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11048/2002",		"Eta.Ausgaenge.Entaschung+Rost-Status",	        true, false, "Ausgaenge Entaschung+Rost Status",		    "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11041/0",		"Eta.Ausgaenge.Zuendung-Status",	            true, false, "Ausgaenge Zuendung Status",		            "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11042/0",		"Eta.Ausgaenge.Saugturbine-Status",	            true, false, "Ausgaenge Saugturbine Status",		        "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11120/2002",		"Eta.Ausgaenge.Abgasgeblaese-Status",	        true, false, "Ausgaenge Abgasgeblaese Status",		        "string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11120/2110",		"Eta.Ausgaenge.Abgasgeblaese-Drehzahl-Ist",	    true, false, "Ausgaenge Abgasgeblaese Drehzahl Ist",		"number",	"U/min",	"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11120/2111",		"Eta.Ausgaenge.Abgasgeblaese-Drehzahl-Soll",	true, false, "Ausgaenge Abgasgeblaese Drehzahl Soll",		"number",	"U/min",	"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11123/2002",		"Eta.Ausgaenge.Kesselpumpe-Status",	            true, false, "Ausgaenge Kesselpumpe Status",		        "string",	"",	        "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11163/2120",		"Eta.Ausgaenge.Ruecklaufmischer-Temp-Soll",	    true, false, "Ausgaenge Ruecklaufmischer Temp Soll",		"number",	"°C",	    "value.temperature",                ""]
      	,["/40/10021/0/11163/2002",		"Eta.Ausgaenge.Ruecklaufmischer-Status",	    true, false, "Ausgaenge Ruecklaufmischer Status",   		"string",	"",	        "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11163/2121",		"Eta.Ausgaenge.Ruecklaufmischer-Temp-Ist",	    true, false, "Ausgaenge Ruecklaufmischer Temp Ist", 		"number",	"°C",	    "value.temperature",                ""]
      	,["/40/10021/0/11163/2127",		"Eta.Ausgaenge.Ruecklaufmischer-Position",	    true, false, "Ausgaenge Ruecklaufmischer Position",		    "number",	"%",	    "state",                ""]
      	
      	,["/40/10021/0/0/12153",		"Eta.Zaehlerstaende.Volllaststunden",	        true, false, "Volllaststunden",		                        "string",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12299",		"Eta.Zaehlerstaende.Abgasgeblaese-Laufzeit",	true, false, "Abgasgeblaese-Laufzeit",		                "string",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12016",		"Eta.Zaehlerstaende.Gesamtverbrauch",	        true, false, "Gesamtverbrauch",		                        "number",	"Kg",	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12014",		"Eta.Zaehlerstaende.Verbrauch-seit-Wartung",	true, false, "Verbrauch seit Wartung",		                "number",	"Kg",	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12012",		"Eta.Zaehlerstaende.Verbrauch-seit-Entaschung",	true, false, "Verbrauch seit Entaschung",	                "number",	"Kg",	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12013",		"Eta.Zaehlerstaende.Verbrauch-Aschebox-leeren",	true, false, "Verbrauch seit Aschebox leeren",              "number",	"Kg",	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12017",		"Eta.Zaehlerstaende.Heizbetriebe-Zaehler",	    true, false, "Heizbetriebe Zaehler",                        "number",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12018",		"Eta.Zaehlerstaende.Zuendungen-Zaehler",    	true, false, "Zuendungen Zaehler",                          "number",	"",  	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12156",		"Eta.Zaehlerstaende.Zuendung-Laufzeit",	        true, false, "Zuendung Laufzeit",                           "string",	"",  	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/13346",		"Eta.Zaehlerstaende.Dauer-der-letzten-Zuendung",true, false, "Dauer der letzten Zuendung",                  "string",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12154",		"Eta.Zaehlerstaende.Stocker-Laufzeit",          true, false, "Stocker Laufzeit",                            "string",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12155",		"Eta.Zaehlerstaende.Entaschung-Laufzeit",       true, false, "Entaschung Laufzeit",                         "string",	"",	        "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12157",		"Eta.Zaehlerstaende.Saugturbine-Laufzeit",      true, false, "Saugturbine Laufzeit",                        "string",	"",	        "state",                ""]
      
      	,["/40/10201/0/0/12015",		"Eta.Lager.Pelletbunker",				        true, false, "Lager Pelletbunker",					        "number",	"kg",		"state",                ""]
      	,["/40/10201/0/11029/2002",		"Eta.Lager.Maulwurf-Status",     		        true, false, "Lager Maulwurf-Status",					    "state",	"",	    	"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12011",		"Eta.Zaehlerstaende.Tagesbehaelter",	        true, false, "Tagesbehaelter",		                        "number",	"Kg",	    "state",                ""]
      
      	,["/40/10241/0/0/14263",		"Eta.Meldungen.Alle-Stoermeldungen",	        true, false, "Alle Stoermeldungen",			            	"string",	"",	    	"state",                ""]
      	,["/40/10241/0/0/14260",		"Eta.Meldungen.Externe-Stoermeldungen",	        true, false, "Externe Stoermeldungen",		            	"string",	"",	    	"state",                ""]
      ];
      
      etaVars.forEach(function(etaVar){
          createState(etaVar[1], 0, {
              read:  etaVar[2],
              write: etaVar[3],
              name:  etaVar[4],
              type:  etaVar[5],
              unit:  etaVar[6],
              role:  etaVar[7]
          });
      });
      
      schedule("*/2 * * * *", function () {
          pollETA();
      });
      
      pollETA();
      
      function pollETA() {
          // console.log("** Polling ETA Variables");
      	etaVars.forEach(function(etaVar){
      		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
      
      			// initialize the container for our data
      			var data = "";
      
      			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
      			http_res.on("data", function (chunk) {
      				// append this chunk to our growing `data` var
      				data += chunk;
      				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
      			});
      
      			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
      			http_res.on("end", function () {
      				// console.log("** ETA data: " + data);
      
      				try {
      					var doc = new dom().parseFromString(data);
      					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
      
      					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
      					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
      					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
      					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                          var value       = "";
                          
      					if (etaVar[5]=="number") {
      						value = text * 1.0 / scaleFactor;
      					} else {
      						value = strValue;
      					}
      
      					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
      					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
      
      					setState(etaVar[1], value);
      					
      					// Schreibe Variablen zu CCU
      					if(etaVar[8]!="") {
      					    setState(etaVar[8], value);
      					}
      				}
      				catch (e) {
      					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
      				}
      			});
      		});
      	});
      	
      	//var dateFormat = require('dateformat');
      	//var currentdate = new Date();
      	//log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
      	// optional last update in CCU3
      	//setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
      }
      

      mit der Befehlszeile:

      http://IP-ETA:8080/user/var
      

      kommt diese Fehlermeldung:

      <eta version="1.0">
      <error>Illegal resource identifier</error>
      </eta>
      
      posted in Skripten / Logik
      I
      Idefix01

    Latest posts made by Idefix01

    • RE: Meine VIS mit 76 Seiten.

      @bahnuhr

      Hallöchen, das mit dem View hier hochladen betrifft nicht mich oder @Chris0680 sondern bezieht sich auf den ersten Post von @stenmic.

      Er hatte mir persönlich mitgeteilt das es wohl zu groß sei und nicht klappen würde.

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: Meine VIS mit 76 Seiten.

      @chris0680

      Das habe ich auch schon direkt angefragt gehabt, leider sind die Views wohl zu groß um Sie hier zur Verfügung zu stellen

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: Backup auf Google Drive Probleme [gelöst]

      @meister-mopper

      oh doch stimmt, habe es gefunden. Mal sehen ob es klappt

      posted in ioBroker Allgemein
      I
      Idefix01
    • RE: Backup auf Google Drive Probleme [gelöst]

      @meister-mopper

      ich nutze schon Telegram für diverse Meldungen, kannst Du mir weiterhelfen wie ich mir da eine Meldung einrichten kann sobald in Google Drive das Backup erfolgt ist?

      posted in ioBroker Allgemein
      I
      Idefix01
    • RE: Backup auf Google Drive Probleme [gelöst]

      @homoran

      ok, hat sich auch erledigt. Trotz Neustart von iobroker und Verbindung neu aufbauen zu Google Drive hat es nie die Datei kopiert. Nachdem ich nun kurz Google Drive abgewählt, auf NAS gewechselt, und wieder neu auf Google Drive geschaltet habe hat es plötzlich alles wieder funktioniert - Sehr komisch

      posted in ioBroker Allgemein
      I
      Idefix01
    • Backup auf Google Drive Probleme [gelöst]

      Hallo Community,

      ich habe bemerkt dass er keinerlei Backup im Dezember auf Google Drive übertragen hat. Das Backup wird erstellt aber die Kopie nach Google Drive geht irgendwie nicht.

      Ich habe bereits folgendes versucht:

      1. iobroker neu gestartet
      2. Verbindung zu Google Drive getrennt und neu erstellt

      es scheint so als würde er gar nicht versuchen es zu kopieren

      backup.jpg

      posted in ioBroker Allgemein
      I
      Idefix01
    • RE: Meine VIS mit 76 Seiten.

      @stenmic

      Guten Tag und gesundes neues Jahr. Super Leistung deine Visualisierung. Würdest du die zur Verfügung stellen? An einigen Seiten wäre ich interessiert, da in der Vis 2 leider noch kein Drop Down Menü möglich ist und ich somit mir eine neue Visu in der Version 1 erstellen würde.

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: VIS2 - Menü

      danke für die Informationen, in dem Fall der Untermenü Problematik muss ich wahrscheinlich doch wieder auf die
      Vis1 gehen, da ich doch recht viel darstellen/schalten möchte über mein großes Touch Display

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: VIS2 - Menü

      @feuersturm

      also sehe ich das richtig das momentan kein Drop Down Menü möglich ist sowie auch keine Untermenü´s.

      posted in Visualisierung
      I
      Idefix01
    • RE: VIS2 - Menü

      @idefix01

      Benutzt hier bisher keiner die Vis-2? Würde gern wissen welche Menü-Form möglich ist.

      posted in Visualisierung