    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    eBus Adapter Vaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      nukia @MassiveAttack last edited by

      Hallo
      nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

      Mein Setup:

      • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
      • Raspberry mit bullseye und ebusd
      • Wärmepume: Ochsner

      Status: ebusctl i

      
      version: ebusd 23.1.23.1
      update check: OK
      device: 192.168.100.23:5000
      signal: acquired
      symbol rate: 62
      max symbol rate: 110
      min arbitration micros: 5
      max arbitration micros: 55
      min symbol latency: 8
      max symbol latency: 11
      reconnects: 0
      masters: 4
      messages: 14
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 01: master #6
      address 03: master #11
      address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
      address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd, scanning
      

      Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
      Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

        @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

        Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

        Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

        bild1.PNG

        Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
        Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @nukia last edited by

          @nukia

          [...]
          Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
          [...]

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Alveran last edited by Alveran

            So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
            Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
            Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
            config.JPG
            Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
            cmd.JPG

            Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

            alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
            700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
            700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
            700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
            700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
            700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
            700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
            700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
            700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
            700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
            700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
            700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
            700,currenterror,Aktuelle Fehler
            700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
            700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
            700,Date,Datum
            700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
            700,errorhistory,Fehlerhistorie
            700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
            700,GlobalSystemOff,Global System Aus
            700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
            700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
            700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
            700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
            700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
            700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
            700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
            700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
            700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
            700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
            700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
            700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
            700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
            700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
            700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
            700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
            700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
            700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
            700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
            700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
            700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
            700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
            700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
            700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
            700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
            700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
            700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
            700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
            700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
            700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
            700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
            700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
            700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
            700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
            700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
            700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
            700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
            700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
            700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
            700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
            700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
            700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
            700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
            700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
            700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
            700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
            700,HolidayTemp,HolidayTemp
            700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
            700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
            700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
            700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
            700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
            700,HwcLockTime,lockTimeHwc
            700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
            700,HwcOpMode,HwcOpMode
            700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
            700,HwcSFMode,HwcSFMode
            700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
            700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
            700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
            700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
            700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
            700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
            700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
            700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
            700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
            700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
            700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
            700,HydraulicScheme,Systemschema
            700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
            700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
            700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
            700,MaintenanceDate,nächste Wartung
            700,MaintenanceDue,Wartung fällig
            700,ManualCooling,Manuell kühlen
            700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
            700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
            700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
            700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
            700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
            700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
            700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
            700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
            700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
            700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
            700,OpMode,OpMode
            700,OpModeCooling,
            700,OpModeEffect,OpModeEffect
            700,OpModeVentilation,
            700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
            700,PhoneNumber1,Telefonnummer
            700,PhoneNumber2,Telefonnummer
            700,PrEnergySum,TotalEConsumption
            700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
            700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
            700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
            700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
            700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
            700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
            700,PrFuelSum,TotalFConsumption
            700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
            700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
            700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
            700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
            700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
            700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
            700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
            700,SFMode,SFMode
            700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
            700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
            700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
            700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
            700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
            700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
            700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
            700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
            700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
            700,Time,Zeit
            700,VentilationDay,SollLüftung
            700,VentilationNight,Absenklüftung
            700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
            700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
            700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
            700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
            700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
            700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
            700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
            700,WaterPressure,Wasserdruck
            700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
            700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
            700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
            700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
            700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
            700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
            700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
            700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
            700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
            700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
            700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
            700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
            700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
            700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
            700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
            700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
            700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
            700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
            700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
            700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
            700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
            700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
            700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
            700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
            700,z1SFMode,SFMode Zone 1
            700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
            700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
            700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
            700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
            700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
            700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
            700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
            700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
            700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
            700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
            700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
            700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
            700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
            700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
            700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
            700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
            700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
            700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
            700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
            700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
            700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
            700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
            700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
            700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
            700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
            700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
            700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
            700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
            700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
            700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
            700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
            700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
            700,z2SFMode,SFMode Zone 2
            700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
            700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
            700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
            700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
            700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
            700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
            700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
            700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
            700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
            700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
            700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
            700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
            700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
            700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
            700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
            700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
            700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
            700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
            700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
            700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
            700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
            700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
            700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
            700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
            700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
            700,z3SFMode,SFMode Zone 3
            700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
            700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
            bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
            bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
            bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
            bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
            bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
            bai,BoilerType,BoilerType
            bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
            bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
            bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
            bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
            bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
            bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
            bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
            bai,currenterror,Aktuelle Fehler
            bai,DateTime,Datum Uhrzeit
            bai,dcfState,d.91 DCF Status
            bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
            bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
            bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
            bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
            bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
            bai,DisplayMode,DisplayMode
            bai,DSN,DSN
            bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
            bai,DSNStart,DSN Startadresse
            bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
            bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
            bai,errorhistory,Fehlerhistorie
            bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
            bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
            bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
            bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
            bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
            bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
            bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
            bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
            bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
            bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
            bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
            bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
            bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
            bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
            bai,FanStarts,FanCommunt
            bai,Flame,Flammensignal
            bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
            bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
            bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
            bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
            bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
            bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
            bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
            bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
            bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
            bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
            bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
            bai,GasvalveUC,Gasventil
            bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
            bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
            bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
            bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
            bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
            bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
            bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
            bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
            bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
            bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
            bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
            bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
            bai,HwcSwitch,Wasserschalter
            bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
            bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
            bai,HwcTypes,WW Typen
            bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
            bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
            bai,Ignitor,Zünder
            bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
            bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
            bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
            bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
            bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
            bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
            bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
            bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
            bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
            bai,ParamToken,ParamToken
            bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
            bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
            bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
            bai,PowerValue,Leistungsdaten
            bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
            bai,PrAPSSum,PrAPSSum
            bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
            bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
            bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
            bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
            bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
            bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
            bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
            bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
            bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
            bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
            bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
            bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
            bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
            bai,ProductionByte,ProductionByte
            bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
            bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
            bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
            bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
            bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
            bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
            bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
            bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
            bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
            bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
            bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
            bai,SerialNumber,SerialNumber
            bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
            bai,SetMode,Betriebsart
            bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
            bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
            bai,Statenumber,Statenumber
            bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
            bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
            bai,Status16,Aussentemperatur
            bai,Status,Status
            bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
            bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
            bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
            bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
            bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
            bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
            bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
            bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
            bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
            bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
            bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
            bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
            bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
            bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
            bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
            bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
            bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
            bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
            bai,Testbyte,Testbyte
            bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
            bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
            bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
            bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
            bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
            bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
            bai,WaterPressure,Wasserdruck
            bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
            bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
            bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
            bai,WP,d.10 Wasserpumpe
            bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
            bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
            broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
            broadcast,error,Fehlernachricht
            broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
            broadcast,id,Identifikation
            broadcast,id,Identifikation
            broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
            broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
            broadcast,signoflife,Lebenszeichen
            broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
            general,valuerange,Register Wertebereich
            memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
            memory,ram,RAM Daten lesen
            scan,id,Scan ID
            scan.06,,
            scan.06,id,Scan ID
            scan.08,,
            scan.08,id,Scan ID
            scan.15,,
            scan.15,id,Scan ID
            scan.ed,,
            scan.ed,id,Scan ID
            vms,ASIDetected,ASIDetected
            vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
            vms,CountryZone,Land
            vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
            vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
            vms,currenterror,Aktuelle Fehler
            vms,CurrentFlow,Volumenstrom
            vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
            vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
            vms,Date,Datum
            vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
            vms,errorhistory,Fehlerhistorie
            vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
            vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
            vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
            vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
            vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
            vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
            vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
            vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
            vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
            vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
            vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
            vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
            vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
            vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
            vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
            vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
            vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
            vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
            vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
            vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
            vms,Time,Zeit
            vms,Variante,Variante
            vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
            vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
            ERR: element not found
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
            1.9
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
            6286
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
            ERR: element not found
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
            ERR: element not found
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
            1
            
            alveran@iobroker1:~$ ^C
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
            0
            
            alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
            23
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
            on
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
            ERR: element not found
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
            44.44;ok
            
            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
            44.50
            
            

            Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
            iobroker log.JPG
            abfrage.JPG
            Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
            datenpunkte2.JPG
            Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
            datenpunkte.JPG

            Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

            Edit: Hab das Problem selber gelöst.

            Einfache Lösung:
            ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
            Läuft.
            👍

            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ?
              A Former User @Alveran last edited by

              @alveran

              im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

              Schon Probiert ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mukazz last edited by

                Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                Gruß Markus

                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @mukazz last edited by

                  @mukazz

                  ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sphinxapfel7 last edited by

                    Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                    Gruß Daniel

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                      @sphinxapfel7

                      Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                      Unter Debian bindet man den so ein:

                      https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sphinxapfel7 @Thomas Braun last edited by Sphinxapfel7

                        @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                        Danke dir!

                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                          @sphinxapfel7

                          Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Timmerx
                            Timmerx last edited by

                            Hi

                            ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                            Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                            Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                            Grüße

                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @Timmerx last edited by

                              @timmerx
                              was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                              ich glaube ich frage alle 5min ab

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                Dette last edited by

                                Hallo zusammen,

                                nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                                Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                                Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                                "StatusCirPump": {
                                "name": "StatusCirPump",
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "lastup": 1691576026,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "0": {"name": "", "value": "off"}
                                }
                                },

                                Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                                Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                                Besten Dank schonmal

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  icebear last edited by

                                  Hallo

                                  Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.

                                  Meine Heizung:

                                  • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                  • uniTOWER VIH Q 190/6
                                  • allSTOR VPS R 100/1
                                  • VRC720

                                  Mein /etc/default/ebusd

                                  # /etc/default/ebusd:
                                  # config file for ebusd service.
                                  
                                  # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                  
                                  

                                  ebusctl info

                                  icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                  version: ebusd 23.2.23.2
                                  update check: OK
                                  device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 62
                                  max symbol rate: 169
                                  min arbitration micros: 10
                                  max arbitration micros: 54
                                  min symbol latency: 0
                                  max symbol latency: 8
                                  scan: finished
                                  reconnects: 0
                                  masters: 5
                                  messages: 10
                                  conditional: 0
                                  poll: 1
                                  update: 0
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                  address f1: master #10
                                  address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                  
                                  

                                  ebusctl find -d -v

                                  icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                  hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                  hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                  hmu00 Statuscode = =100
                                  scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                  scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                  scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                  scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                  scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                  
                                  

                                  Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.

                                  Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?

                                  Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Hump last edited by

                                    Hallo,

                                    nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!

                                    Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:

                                    aa6aedca-8f9a-4b7f-858d-e6eea2b8bbc2-image.png

                                    Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                                    2797a4f9-6a88-435f-8080-c608a1ab6bde-image.png

                                    Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                                    sudo systemctl status ebusd
                                    ->
                                    Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                    Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                                    Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.

                                    Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                                    geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.

                                    Danke!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Hump last edited by Hump

                                      Ein kleiner Fortschritt ...

                                      Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png

                                      Konfiguriert ist er mit:
                                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                      Leider bekomme ich hier kein Signal:
                                      version: ebusd 23.2.23.2
                                      update check: OK
                                      device: /dev/ttyAMA0
                                      signal: no signal
                                      reconnects: 0
                                      masters: 1
                                      messages: 11
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      address 31: master #8, ebusd
                                      address 36: slave #8, ebusd

                                      Gleiches mit
                                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                      version: ebusd 23.2.23.2
                                      device: /dev/ttyebus, invalid
                                      signal: no signal
                                      reconnects: 0
                                      masters: 1
                                      messages: 11
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      address 31: master #8, ebusd
                                      address 36: slave #8, ebusd

                                      Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!

                                      E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        ebusWo @Hump last edited by

                                        @hump Eine Lösung gefunden ?

                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                                        2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                                        2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                        2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                                        2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                        2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                                        2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                                        2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                                        2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                        2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                                        2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                                        2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                                        2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                        2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid

                                        Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?

                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          gmx99 @Hump last edited by gmx99

                                          @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"

                                          Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @ebusWo last edited by a200

                                            @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                            @hump Eine Lösung gefunden ?

                                            Bei mir sieht es so aus:

                                            Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal

                                            lsusb
                                            

                                            und

                                            usb-devices
                                            

                                            aus und poste mal die Ergebnisse

                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            929
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            100070
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo