Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. eBus Adapter Vaillant

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 118.2k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DRUROB

    Moin!
    Danke für die Tipps!
    Ich habe es nun einfacher gelöst.
    Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
    Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
    Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
    Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
    Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #332

    @drurob
    eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
    Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
    Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !

    Ich kann das meckern eninfach nicht lassen

    :grinning:

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @drurob

      Achtung Vermutung und Halbwissen !

      Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
      Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
      Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
      Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
      Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
      Ich und eBus werden keine Freunde.
      Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


      Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #333

      @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

      Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

      Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

      @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

      Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

      Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Rene_HMR Rene_HM

        @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

        Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

        Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

        @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

        Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

        Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        schrieb am zuletzt editiert von
        #334

        @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

        Blog: indibit.de

        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HiltexH Hiltex

          @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #335

          @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

          Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

          Mal schauen, ob so etwas geht...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            DRUROB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #336

            Riesendank! @Rene_HM

            Wieder an alle:
            Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

            Habe nach folgender Fehlermeldung :
            023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

            den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
            hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

            ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
            Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DRUROB

              Riesendank! @Rene_HM

              Wieder an alle:
              Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

              Habe nach folgender Fehlermeldung :
              023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

              den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
              hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

              ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
              Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

              MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
              #337

              @drurob

              bei mir heißt das
              (700)
              "PrEnergySum" = Summe Strom
              "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
              "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

              Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

              Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MassiveAttackM MassiveAttack

                @drurob

                bei mir heißt das
                (700)
                "PrEnergySum" = Summe Strom
                "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                N Offline
                N Offline
                nukia
                schrieb am zuletzt editiert von
                #338

                Hallo
                nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                Mein Setup:

                • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                • Raspberry mit bullseye und ebusd
                • Wärmepume: Ochsner

                Status: ebusctl i

                
                version: ebusd 23.1.23.1
                update check: OK
                device: 192.168.100.23:5000
                signal: acquired
                symbol rate: 62
                max symbol rate: 110
                min arbitration micros: 5
                max arbitration micros: 55
                min symbol latency: 8
                max symbol latency: 11
                reconnects: 0
                masters: 4
                messages: 14
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                address 01: master #6
                address 03: master #11
                address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                address 10: master #2
                address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd, scanning
                

                Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HiltexH Hiltex

                  @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #339

                  @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                  Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                  Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                  bild1.PNG

                  Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                  Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N nukia

                    Hallo
                    nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                    Mein Setup:

                    • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                    • Raspberry mit bullseye und ebusd
                    • Wärmepume: Ochsner

                    Status: ebusctl i

                    
                    version: ebusd 23.1.23.1
                    update check: OK
                    device: 192.168.100.23:5000
                    signal: acquired
                    symbol rate: 62
                    max symbol rate: 110
                    min arbitration micros: 5
                    max arbitration micros: 55
                    min symbol latency: 8
                    max symbol latency: 11
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    messages: 14
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 01: master #6
                    address 03: master #11
                    address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                    address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                    

                    Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                    Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #340

                    @nukia

                    [...]
                    Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                    [...]

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Alveran
                      schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                      #341

                      So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. :grin: :grin: :grin: Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                      Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                      Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                      config.JPG
                      Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                      cmd.JPG

                      Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                      700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                      700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                      700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                      700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                      700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                      700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                      700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                      700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                      700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                      700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                      700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                      700,currenterror,Aktuelle Fehler
                      700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                      700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                      700,Date,Datum
                      700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                      700,errorhistory,Fehlerhistorie
                      700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                      700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                      700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                      700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                      700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                      700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                      700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                      700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                      700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                      700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                      700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                      700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                      700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                      700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                      700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                      700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                      700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                      700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                      700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                      700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                      700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                      700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                      700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                      700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                      700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                      700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                      700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                      700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                      700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                      700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                      700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                      700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                      700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                      700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                      700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                      700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                      700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                      700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                      700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                      700,HolidayTemp,HolidayTemp
                      700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                      700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                      700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                      700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                      700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                      700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                      700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                      700,HwcOpMode,HwcOpMode
                      700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                      700,HwcSFMode,HwcSFMode
                      700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                      700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                      700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                      700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                      700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                      700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                      700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                      700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                      700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                      700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                      700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                      700,HydraulicScheme,Systemschema
                      700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                      700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                      700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                      700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                      700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                      700,ManualCooling,Manuell kühlen
                      700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                      700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                      700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                      700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                      700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                      700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                      700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                      700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                      700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                      700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                      700,OpMode,OpMode
                      700,OpModeCooling,
                      700,OpModeEffect,OpModeEffect
                      700,OpModeVentilation,
                      700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                      700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                      700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                      700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                      700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                      700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                      700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                      700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                      700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                      700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                      700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                      700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                      700,SFMode,SFMode
                      700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                      700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                      700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                      700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                      700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                      700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                      700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                      700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                      700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                      700,Time,Zeit
                      700,VentilationDay,SollLüftung
                      700,VentilationNight,Absenklüftung
                      700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                      700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                      700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                      700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                      700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                      700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                      700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                      700,WaterPressure,Wasserdruck
                      700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                      700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                      700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                      700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                      700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                      700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                      700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                      700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                      700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                      700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                      700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                      700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                      700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                      700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                      700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                      700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                      700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                      700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                      700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                      700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                      700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                      700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                      700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                      700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                      700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                      700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                      700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                      700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                      700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                      700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                      700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                      700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                      700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                      700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                      700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                      700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                      700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                      700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                      700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                      700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                      700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                      700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                      700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                      700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                      700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                      700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                      700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                      700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                      700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                      700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                      700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                      700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                      700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                      700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                      700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                      700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                      700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                      700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                      700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                      700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                      700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                      700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                      700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                      700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                      700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                      700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                      700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                      700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                      700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                      700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                      700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                      700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                      700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                      700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                      700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                      700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                      700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                      700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                      700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                      700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                      700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                      700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                      700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                      700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                      700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                      700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                      bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                      bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                      bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                      bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                      bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                      bai,BoilerType,BoilerType
                      bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                      bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                      bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                      bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                      bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                      bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                      bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                      bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                      bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                      bai,dcfState,d.91 DCF Status
                      bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                      bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                      bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                      bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                      bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                      bai,DisplayMode,DisplayMode
                      bai,DSN,DSN
                      bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                      bai,DSNStart,DSN Startadresse
                      bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                      bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                      bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                      bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                      bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                      bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                      bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                      bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                      bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                      bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                      bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                      bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                      bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                      bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanStarts,FanCommunt
                      bai,Flame,Flammensignal
                      bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                      bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                      bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                      bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                      bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                      bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                      bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                      bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                      bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                      bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                      bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                      bai,GasvalveUC,Gasventil
                      bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                      bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                      bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                      bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                      bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                      bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                      bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                      bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                      bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                      bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                      bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                      bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                      bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                      bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                      bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                      bai,HwcTypes,WW Typen
                      bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                      bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                      bai,Ignitor,Zünder
                      bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                      bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                      bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                      bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                      bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                      bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                      bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                      bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                      bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                      bai,ParamToken,ParamToken
                      bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                      bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                      bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                      bai,PowerValue,Leistungsdaten
                      bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                      bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                      bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                      bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                      bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                      bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                      bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                      bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                      bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                      bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                      bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                      bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                      bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                      bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                      bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                      bai,ProductionByte,ProductionByte
                      bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                      bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                      bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                      bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                      bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                      bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                      bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                      bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                      bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                      bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                      bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                      bai,SerialNumber,SerialNumber
                      bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                      bai,SetMode,Betriebsart
                      bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                      bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                      bai,Statenumber,Statenumber
                      bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                      bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                      bai,Status16,Aussentemperatur
                      bai,Status,Status
                      bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                      bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                      bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                      bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                      bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                      bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                      bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                      bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                      bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                      bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                      bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                      bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                      bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                      bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                      bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                      bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                      bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                      bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                      bai,Testbyte,Testbyte
                      bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                      bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                      bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                      bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                      bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                      bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                      bai,WaterPressure,Wasserdruck
                      bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                      bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                      bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                      bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                      bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                      bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                      broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                      broadcast,error,Fehlernachricht
                      broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                      broadcast,id,Identifikation
                      broadcast,id,Identifikation
                      broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                      broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                      broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                      broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                      general,valuerange,Register Wertebereich
                      memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                      memory,ram,RAM Daten lesen
                      scan,id,Scan ID
                      scan.06,,
                      scan.06,id,Scan ID
                      scan.08,,
                      scan.08,id,Scan ID
                      scan.15,,
                      scan.15,id,Scan ID
                      scan.ed,,
                      scan.ed,id,Scan ID
                      vms,ASIDetected,ASIDetected
                      vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                      vms,CountryZone,Land
                      vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                      vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                      vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                      vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                      vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                      vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                      vms,Date,Datum
                      vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                      vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                      vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                      vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                      vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                      vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                      vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                      vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                      vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                      vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                      vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                      vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                      vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                      vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                      vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                      vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                      vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                      vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                      vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                      vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                      vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                      vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                      vms,Time,Zeit
                      vms,Variante,Variante
                      vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                      vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                      1.9
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                      6286
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                      1
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ^C
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                      0
                      
                      alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                      23
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                      on
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                      44.44;ok
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                      44.50
                      
                      

                      Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                      iobroker log.JPG
                      abfrage.JPG
                      Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                      datenpunkte2.JPG
                      Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                      datenpunkte.JPG

                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                      Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                      Einfache Lösung:
                      ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                      Läuft.
                      :+1:

                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • A Alveran

                        So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. :grin: :grin: :grin: Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                        Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                        Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                        config.JPG
                        Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                        cmd.JPG

                        Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                        700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                        700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                        700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                        700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                        700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                        700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                        700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                        700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                        700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                        700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                        700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                        700,currenterror,Aktuelle Fehler
                        700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                        700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                        700,Date,Datum
                        700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                        700,errorhistory,Fehlerhistorie
                        700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                        700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                        700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                        700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                        700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                        700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                        700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                        700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                        700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                        700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                        700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                        700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                        700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                        700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                        700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                        700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                        700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                        700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                        700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                        700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                        700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                        700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                        700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                        700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                        700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                        700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                        700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                        700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                        700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                        700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                        700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                        700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                        700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                        700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                        700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                        700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                        700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                        700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                        700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                        700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                        700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                        700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                        700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                        700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                        700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                        700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                        700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                        700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                        700,HolidayTemp,HolidayTemp
                        700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                        700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                        700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                        700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                        700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                        700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                        700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                        700,HwcOpMode,HwcOpMode
                        700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                        700,HwcSFMode,HwcSFMode
                        700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                        700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                        700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                        700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                        700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                        700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                        700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                        700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                        700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                        700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                        700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                        700,HydraulicScheme,Systemschema
                        700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                        700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                        700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                        700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                        700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                        700,ManualCooling,Manuell kühlen
                        700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                        700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                        700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                        700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                        700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                        700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                        700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                        700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                        700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                        700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                        700,OpMode,OpMode
                        700,OpModeCooling,
                        700,OpModeEffect,OpModeEffect
                        700,OpModeVentilation,
                        700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                        700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                        700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                        700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                        700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                        700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                        700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                        700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                        700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                        700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                        700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                        700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                        700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                        700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                        700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                        700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                        700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                        700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                        700,SFMode,SFMode
                        700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                        700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                        700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                        700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                        700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                        700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                        700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                        700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                        700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                        700,Time,Zeit
                        700,VentilationDay,SollLüftung
                        700,VentilationNight,Absenklüftung
                        700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                        700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                        700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                        700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                        700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                        700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                        700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                        700,WaterPressure,Wasserdruck
                        700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                        700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                        700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                        700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                        700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                        700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                        700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                        700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                        700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                        700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                        700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                        700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                        700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                        700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                        700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                        700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                        700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                        700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                        700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                        700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                        700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                        700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                        700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                        700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                        700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                        700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                        700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                        700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                        700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                        700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                        700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                        700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                        700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                        700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                        700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                        700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                        700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                        700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                        700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                        700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                        700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                        700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                        700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                        700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                        700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                        700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                        700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                        700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                        700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                        700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                        700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                        700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                        700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                        700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                        700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                        700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                        700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                        700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                        700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                        700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                        700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                        700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                        700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                        700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                        700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                        700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                        700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                        700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                        700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                        700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                        700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                        700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                        700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                        700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                        700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                        700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                        700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                        700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                        700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                        700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                        700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                        700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                        700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                        700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                        700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                        700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                        bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                        bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                        bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                        bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                        bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                        bai,BoilerType,BoilerType
                        bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                        bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                        bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                        bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                        bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                        bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                        bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                        bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                        bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                        bai,dcfState,d.91 DCF Status
                        bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                        bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                        bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                        bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                        bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                        bai,DisplayMode,DisplayMode
                        bai,DSN,DSN
                        bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                        bai,DSNStart,DSN Startadresse
                        bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                        bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                        bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                        bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                        bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                        bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                        bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                        bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                        bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                        bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                        bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                        bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                        bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                        bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                        bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                        bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                        bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                        bai,FanStarts,FanCommunt
                        bai,Flame,Flammensignal
                        bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                        bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                        bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                        bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                        bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                        bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                        bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                        bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                        bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                        bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                        bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                        bai,GasvalveUC,Gasventil
                        bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                        bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                        bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                        bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                        bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                        bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                        bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                        bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                        bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                        bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                        bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                        bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                        bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                        bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                        bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                        bai,HwcTypes,WW Typen
                        bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                        bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                        bai,Ignitor,Zünder
                        bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                        bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                        bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                        bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                        bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                        bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                        bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                        bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                        bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                        bai,ParamToken,ParamToken
                        bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                        bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                        bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                        bai,PowerValue,Leistungsdaten
                        bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                        bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                        bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                        bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                        bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                        bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                        bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                        bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                        bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                        bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                        bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                        bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                        bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                        bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                        bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                        bai,ProductionByte,ProductionByte
                        bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                        bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                        bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                        bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                        bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                        bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                        bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                        bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                        bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                        bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                        bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                        bai,SerialNumber,SerialNumber
                        bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                        bai,SetMode,Betriebsart
                        bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                        bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                        bai,Statenumber,Statenumber
                        bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                        bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                        bai,Status16,Aussentemperatur
                        bai,Status,Status
                        bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                        bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                        bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                        bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                        bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                        bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                        bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                        bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                        bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                        bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                        bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                        bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                        bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                        bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                        bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                        bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                        bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                        bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                        bai,Testbyte,Testbyte
                        bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                        bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                        bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                        bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                        bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                        bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                        bai,WaterPressure,Wasserdruck
                        bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                        bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                        bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                        bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                        bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                        bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                        broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                        broadcast,error,Fehlernachricht
                        broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                        broadcast,id,Identifikation
                        broadcast,id,Identifikation
                        broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                        broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                        broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                        broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                        general,valuerange,Register Wertebereich
                        memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                        memory,ram,RAM Daten lesen
                        scan,id,Scan ID
                        scan.06,,
                        scan.06,id,Scan ID
                        scan.08,,
                        scan.08,id,Scan ID
                        scan.15,,
                        scan.15,id,Scan ID
                        scan.ed,,
                        scan.ed,id,Scan ID
                        vms,ASIDetected,ASIDetected
                        vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                        vms,CountryZone,Land
                        vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                        vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                        vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                        vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                        vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                        vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                        vms,Date,Datum
                        vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                        vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                        vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                        vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                        vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                        vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                        vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                        vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                        vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                        vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                        vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                        vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                        vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                        vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                        vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                        vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                        vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                        vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                        vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                        vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                        vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                        vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                        vms,Time,Zeit
                        vms,Variante,Variante
                        vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                        vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                        ERR: element not found
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                        1.9
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                        6286
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                        ERR: element not found
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                        ERR: element not found
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                        1
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ^C
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                        0
                        
                        alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                        23
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                        on
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                        ERR: element not found
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                        44.44;ok
                        
                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                        44.50
                        
                        

                        Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                        iobroker log.JPG
                        abfrage.JPG
                        Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                        datenpunkte2.JPG
                        Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                        datenpunkte.JPG

                        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                        Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                        Einfache Lösung:
                        ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                        Läuft.
                        :+1:

                        ? Offline
                        ? Offline
                        Ein ehemaliger Benutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #342

                        @alveran

                        im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                        Schon Probiert ?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mukazz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #343

                          Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                          ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                          Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                          Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                          In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                          Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                          Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                          Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                          Gruß Markus

                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mukazz

                            Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                            ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                            Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                            Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                            In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                            Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                            Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                            Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                            Gruß Markus

                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #344

                            @mukazz

                            ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sphinxapfel7
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #345

                              Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                              Gruß Daniel

                              Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sphinxapfel7

                                Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                                Gruß Daniel

                                Thomas BraunT Online
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas Braun
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #346

                                @sphinxapfel7

                                Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                Unter Debian bindet man den so ein:

                                https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Thomas BraunT Thomas Braun

                                  @sphinxapfel7

                                  Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                  Unter Debian bindet man den so ein:

                                  https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sphinxapfel7
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                                  #347

                                  @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                                  Danke dir!

                                  Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sphinxapfel7

                                    @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                                    Danke dir!

                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas Braun
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #348

                                    @sphinxapfel7

                                    Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.

                                    Linux-Werkzeugkasten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                    NodeJS Fixer Skript:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #349

                                      Hi

                                      ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                                      Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                      Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                                      Grüße

                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TimmerxT Timmerx

                                        Hi

                                        ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                                        Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                        Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                                        Grüße

                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #350

                                        @timmerx
                                        was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                        ich glaube ich frage alle 5min ab

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          Dette
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #351

                                          Hallo zusammen,

                                          nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                                          Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                          Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                          Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                                          Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                                          "StatusCirPump": {
                                          "name": "StatusCirPump",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1691576026,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "", "value": "off"}
                                          }
                                          },

                                          Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                          Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                                          Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                                          Besten Dank schonmal

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          407

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe