NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 118.1k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Ein ehemaliger Benutzer

    @drurob

    Achtung Vermutung und Halbwissen !

    Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
    Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
    Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
    Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
    Ich und eBus werden keine Freunde.
    Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


    Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #333

    @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

    Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

    @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

    Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

    Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Rene_HMR Rene_HM

      @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

      Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

      Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

      @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

      Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

      Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      schrieb am zuletzt editiert von
      #334

      @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

      Blog: indibit.de

      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HiltexH Hiltex

        @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #335

        @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

        Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

        Mal schauen, ob so etwas geht...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          DRUROB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #336

          Riesendank! @Rene_HM

          Wieder an alle:
          Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

          Habe nach folgender Fehlermeldung :
          023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

          den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
          hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

          ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
          Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DRUROB

            Riesendank! @Rene_HM

            Wieder an alle:
            Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

            Habe nach folgender Fehlermeldung :
            023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

            den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

            pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
            hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

            ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
            Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

            MassiveAttackM Online
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #337

            @drurob

            bei mir heißt das
            (700)
            "PrEnergySum" = Summe Strom
            "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
            "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

            Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

            Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM MassiveAttack

              @drurob

              bei mir heißt das
              (700)
              "PrEnergySum" = Summe Strom
              "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
              "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

              Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

              Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

              N Offline
              N Offline
              nukia
              schrieb am zuletzt editiert von
              #338

              Hallo
              nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

              Mein Setup:

              • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
              • Raspberry mit bullseye und ebusd
              • Wärmepume: Ochsner

              Status: ebusctl i

              
              version: ebusd 23.1.23.1
              update check: OK
              device: 192.168.100.23:5000
              signal: acquired
              symbol rate: 62
              max symbol rate: 110
              min arbitration micros: 5
              max arbitration micros: 55
              min symbol latency: 8
              max symbol latency: 11
              reconnects: 0
              masters: 4
              messages: 14
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              address 01: master #6
              address 03: master #11
              address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
              address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd, scanning
              

              Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
              Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HiltexH Hiltex

                @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #339

                @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                bild1.PNG

                Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N nukia

                  Hallo
                  nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                  Mein Setup:

                  • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                  • Raspberry mit bullseye und ebusd
                  • Wärmepume: Ochsner

                  Status: ebusctl i

                  
                  version: ebusd 23.1.23.1
                  update check: OK
                  device: 192.168.100.23:5000
                  signal: acquired
                  symbol rate: 62
                  max symbol rate: 110
                  min arbitration micros: 5
                  max arbitration micros: 55
                  min symbol latency: 8
                  max symbol latency: 11
                  reconnects: 0
                  masters: 4
                  messages: 14
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 01: master #6
                  address 03: master #11
                  address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                  address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                  address 10: master #2
                  address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                  

                  Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                  Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #340

                  @nukia

                  [...]
                  Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                  [...]

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    Alveran
                    schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                    #341

                    So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                    Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                    Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                    config.JPG
                    Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                    cmd.JPG

                    Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                    700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                    700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                    700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                    700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                    700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                    700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                    700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                    700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                    700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                    700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                    700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                    700,currenterror,Aktuelle Fehler
                    700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                    700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                    700,Date,Datum
                    700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                    700,errorhistory,Fehlerhistorie
                    700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                    700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                    700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                    700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                    700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                    700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                    700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                    700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                    700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                    700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                    700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                    700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                    700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                    700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                    700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                    700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                    700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                    700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                    700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                    700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                    700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                    700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                    700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                    700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                    700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                    700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                    700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                    700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                    700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                    700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                    700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                    700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                    700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                    700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                    700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                    700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                    700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                    700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                    700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                    700,HolidayTemp,HolidayTemp
                    700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                    700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                    700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                    700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                    700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                    700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                    700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                    700,HwcOpMode,HwcOpMode
                    700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                    700,HwcSFMode,HwcSFMode
                    700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                    700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                    700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                    700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                    700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                    700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                    700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                    700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                    700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                    700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                    700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                    700,HydraulicScheme,Systemschema
                    700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                    700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                    700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                    700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                    700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                    700,ManualCooling,Manuell kühlen
                    700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                    700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                    700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                    700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                    700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                    700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                    700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                    700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                    700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                    700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                    700,OpMode,OpMode
                    700,OpModeCooling,
                    700,OpModeEffect,OpModeEffect
                    700,OpModeVentilation,
                    700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                    700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                    700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                    700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                    700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                    700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                    700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                    700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                    700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                    700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                    700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                    700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                    700,SFMode,SFMode
                    700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                    700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                    700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                    700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                    700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                    700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                    700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                    700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                    700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                    700,Time,Zeit
                    700,VentilationDay,SollLüftung
                    700,VentilationNight,Absenklüftung
                    700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                    700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                    700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                    700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                    700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                    700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                    700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                    700,WaterPressure,Wasserdruck
                    700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                    700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                    700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                    700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                    700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                    700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                    700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                    700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                    700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                    700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                    700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                    700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                    700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                    700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                    700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                    700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                    700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                    700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                    700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                    700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                    700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                    700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                    700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                    700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                    700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                    700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                    700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                    700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                    700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                    700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                    700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                    700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                    700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                    700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                    700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                    700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                    700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                    700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                    700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                    700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                    700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                    700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                    700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                    700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                    700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                    700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                    700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                    700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                    700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                    700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                    700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                    700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                    700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                    700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                    700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                    700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                    700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                    700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                    700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                    700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                    700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                    700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                    700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                    700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                    700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                    700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                    700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                    700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                    700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                    700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                    700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                    700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                    700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                    700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                    700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                    700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                    700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                    700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                    700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                    700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                    700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                    700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                    700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                    700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                    700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                    700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                    bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                    bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                    bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                    bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                    bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                    bai,BoilerType,BoilerType
                    bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                    bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                    bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                    bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                    bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                    bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                    bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                    bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                    bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                    bai,dcfState,d.91 DCF Status
                    bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                    bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                    bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                    bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                    bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                    bai,DisplayMode,DisplayMode
                    bai,DSN,DSN
                    bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                    bai,DSNStart,DSN Startadresse
                    bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                    bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                    bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                    bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                    bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                    bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                    bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                    bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                    bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                    bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                    bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                    bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                    bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                    bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanStarts,FanCommunt
                    bai,Flame,Flammensignal
                    bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                    bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                    bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                    bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                    bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                    bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                    bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                    bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                    bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                    bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                    bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    bai,GasvalveUC,Gasventil
                    bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                    bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                    bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                    bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                    bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                    bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                    bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                    bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                    bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                    bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                    bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                    bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                    bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                    bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                    bai,HwcTypes,WW Typen
                    bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                    bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                    bai,Ignitor,Zünder
                    bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                    bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                    bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                    bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                    bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                    bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                    bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                    bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                    bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                    bai,ParamToken,ParamToken
                    bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                    bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                    bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                    bai,PowerValue,Leistungsdaten
                    bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                    bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                    bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                    bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                    bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                    bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                    bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                    bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                    bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                    bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                    bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                    bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                    bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                    bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                    bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                    bai,ProductionByte,ProductionByte
                    bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                    bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                    bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                    bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                    bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                    bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                    bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                    bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                    bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                    bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                    bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                    bai,SerialNumber,SerialNumber
                    bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                    bai,SetMode,Betriebsart
                    bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                    bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                    bai,Statenumber,Statenumber
                    bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                    bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                    bai,Status16,Aussentemperatur
                    bai,Status,Status
                    bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                    bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                    bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                    bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                    bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                    bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                    bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                    bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                    bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                    bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                    bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                    bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                    bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                    bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                    bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                    bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                    bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                    bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                    bai,Testbyte,Testbyte
                    bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                    bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                    bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                    bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                    bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                    bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                    bai,WaterPressure,Wasserdruck
                    bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                    bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                    bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                    bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                    bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                    bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                    broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                    broadcast,error,Fehlernachricht
                    broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                    broadcast,id,Identifikation
                    broadcast,id,Identifikation
                    broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                    broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                    broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                    broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                    general,valuerange,Register Wertebereich
                    memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                    memory,ram,RAM Daten lesen
                    scan,id,Scan ID
                    scan.06,,
                    scan.06,id,Scan ID
                    scan.08,,
                    scan.08,id,Scan ID
                    scan.15,,
                    scan.15,id,Scan ID
                    scan.ed,,
                    scan.ed,id,Scan ID
                    vms,ASIDetected,ASIDetected
                    vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                    vms,CountryZone,Land
                    vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                    vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                    vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                    vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                    vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                    vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                    vms,Date,Datum
                    vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                    vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                    vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                    vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                    vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                    vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                    vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                    vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                    vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                    vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                    vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                    vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                    vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                    vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                    vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                    vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                    vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                    vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                    vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                    vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                    vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                    vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                    vms,Time,Zeit
                    vms,Variante,Variante
                    vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                    vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                    ERR: element not found
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                    1.9
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                    6286
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                    ERR: element not found
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                    ERR: element not found
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                    1
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ^C
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                    0
                    
                    alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                    23
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                    on
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                    ERR: element not found
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                    44.44;ok
                    
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                    44.50
                    
                    

                    Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                    iobroker log.JPG
                    abfrage.JPG
                    Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                    datenpunkte2.JPG
                    Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                    datenpunkte.JPG

                    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                    Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                    Einfache Lösung:
                    ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                    Läuft.
                    👍

                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • A Alveran

                      So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                      Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                      Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                      config.JPG
                      Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                      cmd.JPG

                      Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                      700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                      700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                      700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                      700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                      700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                      700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                      700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                      700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                      700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                      700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                      700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                      700,currenterror,Aktuelle Fehler
                      700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                      700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                      700,Date,Datum
                      700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                      700,errorhistory,Fehlerhistorie
                      700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                      700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                      700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                      700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                      700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                      700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                      700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                      700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                      700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                      700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                      700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                      700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                      700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                      700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                      700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                      700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                      700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                      700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                      700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                      700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                      700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                      700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                      700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                      700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                      700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                      700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                      700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                      700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                      700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                      700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                      700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                      700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                      700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                      700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                      700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                      700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                      700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                      700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                      700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                      700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                      700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                      700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                      700,HolidayTemp,HolidayTemp
                      700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                      700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                      700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                      700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                      700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                      700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                      700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                      700,HwcOpMode,HwcOpMode
                      700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                      700,HwcSFMode,HwcSFMode
                      700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                      700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                      700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                      700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                      700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                      700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                      700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                      700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                      700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                      700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                      700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                      700,HydraulicScheme,Systemschema
                      700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                      700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                      700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                      700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                      700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                      700,ManualCooling,Manuell kühlen
                      700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                      700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                      700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                      700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                      700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                      700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                      700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                      700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                      700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                      700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                      700,OpMode,OpMode
                      700,OpModeCooling,
                      700,OpModeEffect,OpModeEffect
                      700,OpModeVentilation,
                      700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                      700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                      700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                      700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                      700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                      700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                      700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                      700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                      700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                      700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                      700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                      700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                      700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                      700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                      700,SFMode,SFMode
                      700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                      700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                      700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                      700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                      700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                      700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                      700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                      700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                      700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                      700,Time,Zeit
                      700,VentilationDay,SollLüftung
                      700,VentilationNight,Absenklüftung
                      700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                      700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                      700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                      700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                      700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                      700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                      700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                      700,WaterPressure,Wasserdruck
                      700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                      700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                      700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                      700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                      700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                      700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                      700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                      700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                      700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                      700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                      700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                      700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                      700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                      700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                      700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                      700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                      700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                      700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                      700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                      700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                      700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                      700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                      700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                      700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                      700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                      700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                      700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                      700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                      700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                      700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                      700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                      700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                      700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                      700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                      700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                      700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                      700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                      700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                      700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                      700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                      700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                      700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                      700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                      700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                      700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                      700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                      700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                      700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                      700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                      700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                      700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                      700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                      700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                      700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                      700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                      700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                      700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                      700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                      700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                      700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                      700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                      700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                      700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                      700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                      700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                      700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                      700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                      700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                      700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                      700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                      700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                      700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                      700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                      700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                      700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                      700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                      700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                      700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                      700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                      700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                      700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                      700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                      700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                      700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                      700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                      700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                      bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                      bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                      bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                      bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                      bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                      bai,BoilerType,BoilerType
                      bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                      bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                      bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                      bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                      bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                      bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                      bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                      bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                      bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                      bai,dcfState,d.91 DCF Status
                      bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                      bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                      bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                      bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                      bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                      bai,DisplayMode,DisplayMode
                      bai,DSN,DSN
                      bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                      bai,DSNStart,DSN Startadresse
                      bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                      bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                      bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                      bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                      bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                      bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                      bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                      bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                      bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                      bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                      bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                      bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                      bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                      bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                      bai,FanStarts,FanCommunt
                      bai,Flame,Flammensignal
                      bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                      bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                      bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                      bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                      bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                      bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                      bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                      bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                      bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                      bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                      bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                      bai,GasvalveUC,Gasventil
                      bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                      bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                      bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                      bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                      bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                      bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                      bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                      bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                      bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                      bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                      bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                      bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                      bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                      bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                      bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                      bai,HwcTypes,WW Typen
                      bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                      bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                      bai,Ignitor,Zünder
                      bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                      bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                      bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                      bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                      bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                      bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                      bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                      bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                      bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                      bai,ParamToken,ParamToken
                      bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                      bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                      bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                      bai,PowerValue,Leistungsdaten
                      bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                      bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                      bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                      bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                      bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                      bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                      bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                      bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                      bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                      bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                      bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                      bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                      bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                      bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                      bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                      bai,ProductionByte,ProductionByte
                      bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                      bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                      bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                      bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                      bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                      bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                      bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                      bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                      bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                      bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                      bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                      bai,SerialNumber,SerialNumber
                      bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                      bai,SetMode,Betriebsart
                      bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                      bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                      bai,Statenumber,Statenumber
                      bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                      bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                      bai,Status16,Aussentemperatur
                      bai,Status,Status
                      bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                      bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                      bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                      bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                      bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                      bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                      bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                      bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                      bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                      bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                      bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                      bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                      bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                      bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                      bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                      bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                      bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                      bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                      bai,Testbyte,Testbyte
                      bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                      bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                      bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                      bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                      bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                      bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                      bai,WaterPressure,Wasserdruck
                      bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                      bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                      bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                      bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                      bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                      bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                      broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                      broadcast,error,Fehlernachricht
                      broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                      broadcast,id,Identifikation
                      broadcast,id,Identifikation
                      broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                      broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                      broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                      broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                      general,valuerange,Register Wertebereich
                      memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                      memory,ram,RAM Daten lesen
                      scan,id,Scan ID
                      scan.06,,
                      scan.06,id,Scan ID
                      scan.08,,
                      scan.08,id,Scan ID
                      scan.15,,
                      scan.15,id,Scan ID
                      scan.ed,,
                      scan.ed,id,Scan ID
                      vms,ASIDetected,ASIDetected
                      vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                      vms,CountryZone,Land
                      vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                      vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                      vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                      vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                      vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                      vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                      vms,Date,Datum
                      vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                      vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                      vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                      vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                      vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                      vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                      vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                      vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                      vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                      vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                      vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                      vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                      vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                      vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                      vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                      vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                      vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                      vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                      vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                      vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                      vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                      vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                      vms,Time,Zeit
                      vms,Variante,Variante
                      vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                      vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                      1.9
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                      6286
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                      1
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ^C
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                      0
                      
                      alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                      23
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                      on
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                      ERR: element not found
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                      44.44;ok
                      
                      alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                      44.50
                      
                      

                      Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                      iobroker log.JPG
                      abfrage.JPG
                      Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                      datenpunkte2.JPG
                      Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                      datenpunkte.JPG

                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                      Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                      Einfache Lösung:
                      ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                      Läuft.
                      👍

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #342

                      @alveran

                      im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                      Schon Probiert ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mukazz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #343

                        Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                        ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                        Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                        Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                        In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                        Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                        Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                        Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                        Gruß Markus

                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M mukazz

                          Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                          ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                          Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                          Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                          In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                          Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                          Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                          Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                          Gruß Markus

                          MassiveAttackM Online
                          MassiveAttackM Online
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #344

                          @mukazz

                          ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Sphinxapfel7
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #345

                            Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                            Gruß Daniel

                            Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sphinxapfel7

                              Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                              Gruß Daniel

                              Thomas BraunT Online
                              Thomas BraunT Online
                              Thomas Braun
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #346

                              @sphinxapfel7

                              Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                              Unter Debian bindet man den so ein:

                              https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                              Linux-Werkzeugkasten:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                              NodeJS Fixer Skript:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Thomas BraunT Thomas Braun

                                @sphinxapfel7

                                Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                Unter Debian bindet man den so ein:

                                https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                                S Offline
                                S Offline
                                Sphinxapfel7
                                schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                                #347

                                @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                                Danke dir!

                                Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sphinxapfel7

                                  @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                                  Danke dir!

                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas Braun
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #348

                                  @sphinxapfel7

                                  Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.

                                  Linux-Werkzeugkasten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                  NodeJS Fixer Skript:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #349

                                    Hi

                                    ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                                    Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                    Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                                    Grüße

                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TimmerxT Timmerx

                                      Hi

                                      ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                                      Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                      Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                                      Grüße

                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #350

                                      @timmerx
                                      was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                      ich glaube ich frage alle 5min ab

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        Dette
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #351

                                        Hallo zusammen,

                                        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                                        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                                        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                                        "StatusCirPump": {
                                        "name": "StatusCirPump",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1691576026,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "0": {"name": "", "value": "off"}
                                        }
                                        },

                                        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                                        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                                        Besten Dank schonmal

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #352

                                          Hallo

                                          Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.

                                          Meine Heizung:

                                          • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                          • uniTOWER VIH Q 190/6
                                          • allSTOR VPS R 100/1
                                          • VRC720

                                          Mein /etc/default/ebusd

                                          # /etc/default/ebusd:
                                          # config file for ebusd service.
                                          
                                          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                          
                                          

                                          ebusctl info

                                          icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                          version: ebusd 23.2.23.2
                                          update check: OK
                                          device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 62
                                          max symbol rate: 169
                                          min arbitration micros: 10
                                          max arbitration micros: 54
                                          min symbol latency: 0
                                          max symbol latency: 8
                                          scan: finished
                                          reconnects: 0
                                          masters: 5
                                          messages: 10
                                          conditional: 0
                                          poll: 1
                                          update: 0
                                          address 03: master #11
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                          address 10: master #2
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                          address 31: master #8, ebusd
                                          address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                          address 71: master #9
                                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                          address f1: master #10
                                          address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                          
                                          

                                          ebusctl find -d -v

                                          icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                          hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                          hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                          hmu00 Statuscode = =100
                                          scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                          scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                          scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                          scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                          scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                          
                                          

                                          Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.

                                          Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?

                                          Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          745

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe