NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HiltexH Hiltex

    @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #326

    @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

    @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

    Schade

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      DRUROB
      schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
      #327

      Hi!
      Ich muss mal ganz doof fragen.
      Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
      Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
      Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
      So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?

      VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
      Bisherige Datenpunkte :
      2023-01-30 16_27_19-objects - raspberrypi.png
      Wie sieht es mit diesem Bild aus?
      Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter :disappointed:

      2023-01-30 16_46_11-pi@raspberrypi (192.168.178.41) - byobu.png

      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DRUROB

        Hi!
        Ich muss mal ganz doof fragen.
        Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
        Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
        Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
        So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?

        VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
        Bisherige Datenpunkte :
        2023-01-30 16_27_19-objects - raspberrypi.png
        Wie sieht es mit diesem Bild aus?
        Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter :disappointed:

        2023-01-30 16_46_11-pi@raspberrypi (192.168.178.41) - byobu.png

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #328

        @drurob

        Aus meinem Memofile :

        :EBUS:
        sudo nano /etc/default/ebusd
        sudo systemctl restart ebusd
        ebusctl find -F circuit,name,comment
        ebusctl read ModulationTempDesired
        tail -f /var/log/ebusd.log

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          DRUROB
          schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
          #329

          @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:

          ebusctl read ModulationTempDesired

          "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
          Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
          Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.

          Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
          Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?

          Edit: Noch eine Frage bitte....
          Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
          Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
          zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
          dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder

          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DRUROB

            @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:

            ebusctl read ModulationTempDesired

            "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
            Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
            Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.

            Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
            Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?

            Edit: Noch eine Frage bitte....
            Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
            Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
            zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
            dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
            #330

            @drurob

            Achtung Vermutung und Halbwissen !

            Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
            Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
            Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
            Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
            Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
            Ich und eBus werden keine Freunde.
            Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


            Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              DRUROB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #331

              Moin!
              Danke für die Tipps!
              Ich habe es nun einfacher gelöst.
              Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
              Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
              Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
              Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
              Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DRUROB

                Moin!
                Danke für die Tipps!
                Ich habe es nun einfacher gelöst.
                Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #332

                @drurob
                eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !

                Ich kann das meckern eninfach nicht lassen

                :grinning:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @drurob

                  Achtung Vermutung und Halbwissen !

                  Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                  Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                  Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                  Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                  Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                  Ich und eBus werden keine Freunde.
                  Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


                  Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #333

                  @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

                  Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

                  Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

                  @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

                  Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

                  Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Rene_HMR Rene_HM

                    @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

                    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

                    Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

                    @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

                    Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

                    Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #334

                    @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                    Blog: indibit.de

                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HiltexH Hiltex

                      @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #335

                      @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                      Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                      Mal schauen, ob so etwas geht...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        DRUROB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #336

                        Riesendank! @Rene_HM

                        Wieder an alle:
                        Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

                        Habe nach folgender Fehlermeldung :
                        023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                        den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                        hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

                        ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                        Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DRUROB

                          Riesendank! @Rene_HM

                          Wieder an alle:
                          Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

                          Habe nach folgender Fehlermeldung :
                          023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                          den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                          hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

                          ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                          Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                          #337

                          @drurob

                          bei mir heißt das
                          (700)
                          "PrEnergySum" = Summe Strom
                          "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                          "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                          Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                          Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MassiveAttackM MassiveAttack

                            @drurob

                            bei mir heißt das
                            (700)
                            "PrEnergySum" = Summe Strom
                            "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                            "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                            Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                            Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                            N Offline
                            N Offline
                            nukia
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #338

                            Hallo
                            nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                            Mein Setup:

                            • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                            • Raspberry mit bullseye und ebusd
                            • Wärmepume: Ochsner

                            Status: ebusctl i

                            
                            version: ebusd 23.1.23.1
                            update check: OK
                            device: 192.168.100.23:5000
                            signal: acquired
                            symbol rate: 62
                            max symbol rate: 110
                            min arbitration micros: 5
                            max arbitration micros: 55
                            min symbol latency: 8
                            max symbol latency: 11
                            reconnects: 0
                            masters: 4
                            messages: 14
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 01: master #6
                            address 03: master #11
                            address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                            address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd, scanning
                            

                            Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                            Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HiltexH Hiltex

                              @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #339

                              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                              Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                              bild1.PNG

                              Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                              Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N nukia

                                Hallo
                                nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                                Mein Setup:

                                • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                                • Raspberry mit bullseye und ebusd
                                • Wärmepume: Ochsner

                                Status: ebusctl i

                                
                                version: ebusd 23.1.23.1
                                update check: OK
                                device: 192.168.100.23:5000
                                signal: acquired
                                symbol rate: 62
                                max symbol rate: 110
                                min arbitration micros: 5
                                max arbitration micros: 55
                                min symbol latency: 8
                                max symbol latency: 11
                                reconnects: 0
                                masters: 4
                                messages: 14
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                address 01: master #6
                                address 03: master #11
                                address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                                address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                                address 10: master #2
                                address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                

                                Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                                Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                                ? Offline
                                ? Offline
                                Ein ehemaliger Benutzer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #340

                                @nukia

                                [...]
                                Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                [...]

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Alveran
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                                  #341

                                  So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. :grin: :grin: :grin: Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                  Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                  Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                  config.JPG
                                  Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                  cmd.JPG

                                  Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                  700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                  700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                  700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                  700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                  700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                  700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                  700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                  700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                  700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                  700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                  700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                  700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                  700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                  700,Date,Datum
                                  700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                  700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                  700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                  700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                  700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                  700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                  700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                  700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                  700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                  700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                  700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                  700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                  700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                  700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                  700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                  700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                  700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                  700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                  700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                  700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                  700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                  700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                  700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                  700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                  700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                  700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                  700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                  700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                  700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                  700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                  700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                  700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                  700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                  700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                  700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                  700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                  700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                  700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                  700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                  700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                  700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                  700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                  700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                  700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                  700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                  700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                  700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                  700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                  700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                  700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                  700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                  700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                  700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                  700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                  700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                  700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                  700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                  700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                  700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                  700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                  700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                  700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                  700,HydraulicScheme,Systemschema
                                  700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                  700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                  700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                  700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                  700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                  700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                  700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                  700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                  700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                  700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                  700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                  700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                  700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                  700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                  700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                  700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                  700,OpMode,OpMode
                                  700,OpModeCooling,
                                  700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                  700,OpModeVentilation,
                                  700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                  700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                  700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                  700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                  700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                  700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                  700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                  700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                  700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                  700,SFMode,SFMode
                                  700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                  700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                  700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                  700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                  700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                  700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                  700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                  700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                  700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                  700,Time,Zeit
                                  700,VentilationDay,SollLüftung
                                  700,VentilationNight,Absenklüftung
                                  700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                  700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                  700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                  700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                  700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                  700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                  700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                  700,WaterPressure,Wasserdruck
                                  700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                  700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                  700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                  700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                  700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                  700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                  700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                  700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                  700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                  700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                  700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                  700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                  700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                  700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                  700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                  700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                  700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                  700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                  700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                  700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                  700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                  700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                  700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                  700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                  700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                  700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                  700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                  700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                  700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                  700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                  700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                  700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                  700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                  700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                  700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                  700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                  700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                  700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                  700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                  700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                  700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                  700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                  700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                  700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                  700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                  700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                  700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                  700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                  700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                  700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                  700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                  700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                  700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                  700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                  700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                  700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                  700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                  700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                  700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                  700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                  700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                  700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                  700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                  700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                  700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                  700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                  700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                  700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                  700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                  700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                  700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                  700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                  700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                  700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                  700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                  700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                  700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                  700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                  700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                  700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                  700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                  700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                  700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                  700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                  700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                  700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                  bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                  bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                  bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                  bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                  bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                  bai,BoilerType,BoilerType
                                  bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                  bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                  bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                  bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                  bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                  bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                  bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                  bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                  bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                  bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                  bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                  bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                  bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                  bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                  bai,DisplayMode,DisplayMode
                                  bai,DSN,DSN
                                  bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                  bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                  bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                  bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                  bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                  bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                  bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                  bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                  bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                  bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                  bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                  bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                  bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                  bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                  bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanStarts,FanCommunt
                                  bai,Flame,Flammensignal
                                  bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                  bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                  bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                  bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                  bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                  bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                  bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                  bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                  bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                  bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                  bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                  bai,GasvalveUC,Gasventil
                                  bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                  bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                  bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                  bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                  bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                  bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                  bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                  bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                  bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                  bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                  bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                  bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                  bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                  bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                  bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                  bai,HwcTypes,WW Typen
                                  bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                  bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                  bai,Ignitor,Zünder
                                  bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                  bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                  bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                  bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                  bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                  bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                  bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                  bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                  bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                  bai,ParamToken,ParamToken
                                  bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                  bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                  bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                  bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                  bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                  bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                  bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                  bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                  bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                  bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                  bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                  bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                  bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                  bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                  bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                  bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                  bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                  bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                  bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                  bai,ProductionByte,ProductionByte
                                  bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                  bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                  bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                  bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                  bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                  bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                  bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                  bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                  bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                  bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                  bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                  bai,SerialNumber,SerialNumber
                                  bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                  bai,SetMode,Betriebsart
                                  bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                  bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                  bai,Statenumber,Statenumber
                                  bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                  bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                  bai,Status16,Aussentemperatur
                                  bai,Status,Status
                                  bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                  bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                  bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                  bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                  bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                  bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                  bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                  bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                  bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                  bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                  bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                  bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                  bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                  bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                  bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                  bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                  bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                  bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                  bai,Testbyte,Testbyte
                                  bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                  bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                  bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                  bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                  bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                  bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                  bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                  bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                  bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                  bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                  bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                  bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                  bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                  broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                  broadcast,error,Fehlernachricht
                                  broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                  broadcast,id,Identifikation
                                  broadcast,id,Identifikation
                                  broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                  broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                  broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                  broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                  general,valuerange,Register Wertebereich
                                  memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                  memory,ram,RAM Daten lesen
                                  scan,id,Scan ID
                                  scan.06,,
                                  scan.06,id,Scan ID
                                  scan.08,,
                                  scan.08,id,Scan ID
                                  scan.15,,
                                  scan.15,id,Scan ID
                                  scan.ed,,
                                  scan.ed,id,Scan ID
                                  vms,ASIDetected,ASIDetected
                                  vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                  vms,CountryZone,Land
                                  vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                  vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                  vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                  vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                  vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                  vms,Date,Datum
                                  vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                  vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                  vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                  vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                  vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                  vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                  vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                  vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                  vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                  vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                  vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                  vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                  vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                  vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                  vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                  vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                  vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                  vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                  vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                  vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                  vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                  vms,Time,Zeit
                                  vms,Variante,Variante
                                  vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                  vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                  1.9
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                  6286
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                  1
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ^C
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                  0
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                  23
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                  on
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                  44.44;ok
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                  44.50
                                  
                                  

                                  Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                  iobroker log.JPG
                                  abfrage.JPG
                                  Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                  datenpunkte2.JPG
                                  Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                  datenpunkte.JPG

                                  Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                                  Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                                  Einfache Lösung:
                                  ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                  Läuft.
                                  :+1:

                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • A Alveran

                                    So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. :grin: :grin: :grin: Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                    Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                    Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                    config.JPG
                                    Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                    cmd.JPG

                                    Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                    700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                    700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                    700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                    700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                    700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                    700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                    700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                    700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                    700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                    700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                    700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                    700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                    700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                    700,Date,Datum
                                    700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                    700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                    700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                    700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                    700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                    700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                    700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                    700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                    700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                    700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                    700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                    700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                    700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                    700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                    700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                    700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                    700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                    700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                    700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                    700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                    700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                    700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                    700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                    700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                    700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                    700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                    700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                    700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                    700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                    700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                    700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                    700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                    700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                    700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                    700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                    700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                    700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                    700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                    700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                    700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                    700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                    700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                    700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                    700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                    700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                    700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                    700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                    700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                    700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                    700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                    700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                    700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                    700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                    700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                    700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                    700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                    700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                    700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                    700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                    700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                    700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                    700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                    700,HydraulicScheme,Systemschema
                                    700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                    700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                    700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                    700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                    700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                    700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                    700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                    700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                    700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                    700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                    700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                    700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                    700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                    700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                    700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                    700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                    700,OpMode,OpMode
                                    700,OpModeCooling,
                                    700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                    700,OpModeVentilation,
                                    700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                    700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                    700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                    700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                    700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                    700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                    700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                    700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                    700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                    700,SFMode,SFMode
                                    700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                    700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                    700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                    700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                    700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                    700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                    700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                    700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                    700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                    700,Time,Zeit
                                    700,VentilationDay,SollLüftung
                                    700,VentilationNight,Absenklüftung
                                    700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                    700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                    700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                    700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                    700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                    700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                    700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                    700,WaterPressure,Wasserdruck
                                    700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                    700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                    700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                    700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                    700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                    700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                    700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                    700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                    700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                    700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                    700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                    700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                    700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                    700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                    700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                    700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                    700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                    700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                    700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                    700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                    700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                    700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                    700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                    700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                    700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                    700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                    700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                    700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                    700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                    700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                    700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                    700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                    700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                    700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                    700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                    700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                    700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                    700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                    700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                    700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                    700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                    700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                    700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                    700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                    700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                    700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                    700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                    700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                    700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                    700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                    700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                    700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                    700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                    700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                    700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                    700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                    700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                    700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                    700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                    700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                    700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                    700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                    700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                    700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                    700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                    700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                    700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                    700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                    700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                    700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                    700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                    700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                    700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                    700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                    700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                    700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                    700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                    700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                    700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                    700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                    700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                    700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                    700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                    700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                    700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                    700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                    bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                    bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                    bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                    bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                    bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                    bai,BoilerType,BoilerType
                                    bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                    bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                    bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                    bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                    bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                    bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                    bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                    bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                    bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                    bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                    bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                    bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                    bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                    bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                    bai,DisplayMode,DisplayMode
                                    bai,DSN,DSN
                                    bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                    bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                    bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                    bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                    bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                    bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                    bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                    bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                    bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                    bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                    bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                    bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                    bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                    bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                    bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanStarts,FanCommunt
                                    bai,Flame,Flammensignal
                                    bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                    bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                    bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                    bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                    bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                    bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                    bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                    bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                    bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                    bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                    bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                    bai,GasvalveUC,Gasventil
                                    bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                    bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                    bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                    bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                    bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                    bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                    bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                    bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                    bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                    bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                    bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                    bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                    bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                    bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                    bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                    bai,HwcTypes,WW Typen
                                    bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                    bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                    bai,Ignitor,Zünder
                                    bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                    bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                    bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                    bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                    bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                    bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                    bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                    bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                    bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                    bai,ParamToken,ParamToken
                                    bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                    bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                    bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                    bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                    bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                    bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                    bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                    bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                    bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                    bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                    bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                    bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                    bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                    bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                    bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                    bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                    bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                    bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                    bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                    bai,ProductionByte,ProductionByte
                                    bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                    bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                    bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                    bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                    bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                    bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                    bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                    bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                    bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                    bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                    bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                    bai,SerialNumber,SerialNumber
                                    bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                    bai,SetMode,Betriebsart
                                    bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                    bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                    bai,Statenumber,Statenumber
                                    bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                    bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                    bai,Status16,Aussentemperatur
                                    bai,Status,Status
                                    bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                    bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                    bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                    bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                    bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                    bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                    bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                    bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                    bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                    bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                    bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                    bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                    bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                    bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                    bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                    bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                    bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                    bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                    bai,Testbyte,Testbyte
                                    bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                    bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                    bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                    bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                    bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                    bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                    bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                    bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                    bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                    bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                    bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                    bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                    bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                    broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                    broadcast,error,Fehlernachricht
                                    broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                    broadcast,id,Identifikation
                                    broadcast,id,Identifikation
                                    broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                    broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                    broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                    broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                    general,valuerange,Register Wertebereich
                                    memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                    memory,ram,RAM Daten lesen
                                    scan,id,Scan ID
                                    scan.06,,
                                    scan.06,id,Scan ID
                                    scan.08,,
                                    scan.08,id,Scan ID
                                    scan.15,,
                                    scan.15,id,Scan ID
                                    scan.ed,,
                                    scan.ed,id,Scan ID
                                    vms,ASIDetected,ASIDetected
                                    vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                    vms,CountryZone,Land
                                    vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                    vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                    vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                    vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                    vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                    vms,Date,Datum
                                    vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                    vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                    vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                    vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                    vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                    vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                    vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                    vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                    vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                    vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                    vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                    vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                    vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                    vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                    vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                    vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                    vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                    vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                    vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                    vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                    vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                    vms,Time,Zeit
                                    vms,Variante,Variante
                                    vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                    vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                    ERR: element not found
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                    1.9
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                    6286
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                    ERR: element not found
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                    ERR: element not found
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                    1
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ^C
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                    0
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                    23
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                    on
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                    ERR: element not found
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                    44.44;ok
                                    
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                    44.50
                                    
                                    

                                    Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                    iobroker log.JPG
                                    abfrage.JPG
                                    Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                    datenpunkte2.JPG
                                    Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                    datenpunkte.JPG

                                    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                                    Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                                    Einfache Lösung:
                                    ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                    Läuft.
                                    :+1:

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    Ein ehemaliger Benutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #342

                                    @alveran

                                    im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                                    Schon Probiert ?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mukazz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #343

                                      Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                                      ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                                      Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                                      Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                                      In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                                      Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                                      Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                                      Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                                      Gruß Markus

                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mukazz

                                        Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                                        ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                                        Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                                        Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                                        In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                                        Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                                        Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                                        Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                                        Gruß Markus

                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #344

                                        @mukazz

                                        ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sphinxapfel7
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #345

                                          Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                                          Gruß Daniel

                                          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          937

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe