      DRUROB last edited by DRUROB

      Hi!
      Ich muss mal ganz doof fragen.
      Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
      Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
      Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
      So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?

      VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
      Bisherige Datenpunkte :
      2023-01-30 16_27_19-objects - raspberrypi.png
      Wie sieht es mit diesem Bild aus?
      Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞

      2023-01-30 16_46_11-pi@raspberrypi (192.168.178.41) - byobu.png

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @DRUROB last edited by

        @drurob

        Aus meinem Memofile :

        :EBUS:
        sudo nano /etc/default/ebusd
        sudo systemctl restart ebusd
        ebusctl find -F circuit,name,comment
        ebusctl read ModulationTempDesired
        tail -f /var/log/ebusd.log

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DRUROB last edited by DRUROB

          @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:

          ebusctl read ModulationTempDesired

          "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
          Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
          Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.

          Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
          Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?

          Edit: Noch eine Frage bitte....
          Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
          Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
          zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
          dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @DRUROB last edited by A Former User

            @drurob

            Achtung Vermutung und Halbwissen !

            Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
            Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
            Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
            Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
            Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
            Ich und eBus werden keine Freunde.
            Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


            Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DRUROB last edited by

              Moin!
              Danke für die Tipps!
              Ich habe es nun einfacher gelöst.
              Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
              Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
              Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
              Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
              Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @DRUROB last edited by

                @drurob
                eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !

                Ich kann das meckern eninfach nicht lassen

                😀

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Guest last edited by

                  @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

                  Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

                  Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

                  @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

                  Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

                  Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Hiltex
                    Hiltex @Rene_HM last edited by

                    @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                    Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                      @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                      Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                      Mal schauen, ob so etwas geht...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DRUROB last edited by

                        Riesendank! @Rene_HM

                        Wieder an alle:
                        Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

                        Habe nach folgender Fehlermeldung :
                        023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                        den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                        hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

                        ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                        Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack

                          @drurob

                          bei mir heißt das
                          (700)
                          "PrEnergySum" = Summe Strom
                          "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                          "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                          Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                          Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nukia @MassiveAttack last edited by

                            Hallo
                            nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                            Mein Setup:

                            • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                            • Raspberry mit bullseye und ebusd
                            • Wärmepume: Ochsner

                            Status: ebusctl i

                            
                            version: ebusd 23.1.23.1
                            update check: OK
                            device: 192.168.100.23:5000
                            signal: acquired
                            symbol rate: 62
                            max symbol rate: 110
                            min arbitration micros: 5
                            max arbitration micros: 55
                            min symbol latency: 8
                            max symbol latency: 11
                            reconnects: 0
                            masters: 4
                            messages: 14
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 01: master #6
                            address 03: master #11
                            address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                            address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd, scanning
                            

                            Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                            Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                              Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                              bild1.PNG

                              Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                              Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @nukia last edited by

                                @nukia

                                [...]
                                Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                [...]

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Alveran last edited by Alveran

                                  So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                  Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                  Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                  config.JPG
                                  Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                  cmd.JPG

                                  Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                  700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                  700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                  700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                  700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                  700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                  700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                  700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                  700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                  700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                  700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                  700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                  700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                  700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                  700,Date,Datum
                                  700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                  700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                  700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                  700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                  700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                  700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                  700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                  700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                  700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                  700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                  700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                  700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                  700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                  700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                  700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                  700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                  700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                  700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                  700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                  700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                  700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                  700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                  700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                  700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                  700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                  700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                  700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                  700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                  700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                  700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                  700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                  700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                  700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                  700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                  700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                  700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                  700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                  700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                  700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                  700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                  700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                  700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                  700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                  700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                  700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                  700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                  700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                  700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                  700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                  700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                  700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                  700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                  700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                  700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                  700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                  700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                  700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                  700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                  700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                  700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                  700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                  700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                  700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                  700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                  700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                  700,HydraulicScheme,Systemschema
                                  700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                  700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                  700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                  700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                  700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                  700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                  700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                  700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                  700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                  700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                  700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                  700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                  700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                  700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                  700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                  700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                  700,OpMode,OpMode
                                  700,OpModeCooling,
                                  700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                  700,OpModeVentilation,
                                  700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                  700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                  700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                  700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                  700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                  700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                  700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                  700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                  700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                  700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                  700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                  700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                  700,SFMode,SFMode
                                  700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                  700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                  700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                  700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                  700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                  700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                  700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                  700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                  700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                  700,Time,Zeit
                                  700,VentilationDay,SollLüftung
                                  700,VentilationNight,Absenklüftung
                                  700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                  700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                  700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                  700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                  700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                  700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                  700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                  700,WaterPressure,Wasserdruck
                                  700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                  700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                  700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                  700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                  700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                  700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                  700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                  700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                  700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                  700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                  700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                  700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                  700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                  700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                  700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                  700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                  700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                  700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                  700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                  700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                  700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                  700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                  700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                  700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                  700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                  700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                  700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                  700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                  700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                  700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                  700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                  700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                  700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                  700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                  700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                  700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                  700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                  700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                  700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                  700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                  700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                  700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                  700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                  700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                  700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                  700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                  700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                  700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                  700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                  700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                  700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                  700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                  700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                  700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                  700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                  700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                  700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                  700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                  700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                  700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                  700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                  700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                  700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                  700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                  700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                  700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                  700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                  700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                  700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                  700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                  700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                  700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                  700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                  700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                  700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                  700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                  700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                  700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                  700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                  700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                  700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                  700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                  700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                  700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                  700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                  700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                  bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                  bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                  bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                  bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                  bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                  bai,BoilerType,BoilerType
                                  bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                  bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                  bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                  bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                  bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                  bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                  bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                  bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                  bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                  bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                  bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                  bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                  bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                  bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                  bai,DisplayMode,DisplayMode
                                  bai,DSN,DSN
                                  bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                  bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                  bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                  bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                  bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                  bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                  bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                  bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                  bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                  bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                  bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                  bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                  bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                  bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                  bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                  bai,FanStarts,FanCommunt
                                  bai,Flame,Flammensignal
                                  bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                  bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                  bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                  bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                  bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                  bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                  bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                  bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                  bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                  bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                  bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                  bai,GasvalveUC,Gasventil
                                  bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                  bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                  bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                  bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                  bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                  bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                  bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                  bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                  bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                  bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                  bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                  bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                  bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                  bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                  bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                  bai,HwcTypes,WW Typen
                                  bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                  bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                  bai,Ignitor,Zünder
                                  bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                  bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                  bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                  bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                  bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                  bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                  bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                  bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                  bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                  bai,ParamToken,ParamToken
                                  bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                  bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                  bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                  bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                  bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                  bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                  bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                  bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                  bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                  bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                  bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                  bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                  bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                  bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                  bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                  bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                  bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                  bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                  bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                  bai,ProductionByte,ProductionByte
                                  bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                  bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                  bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                  bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                  bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                  bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                  bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                  bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                  bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                  bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                  bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                  bai,SerialNumber,SerialNumber
                                  bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                  bai,SetMode,Betriebsart
                                  bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                  bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                  bai,Statenumber,Statenumber
                                  bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                  bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                  bai,Status16,Aussentemperatur
                                  bai,Status,Status
                                  bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                  bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                  bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                  bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                  bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                  bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                  bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                  bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                  bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                  bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                  bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                  bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                  bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                  bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                  bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                  bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                  bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                  bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                  bai,Testbyte,Testbyte
                                  bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                  bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                  bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                  bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                  bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                  bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                  bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                  bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                  bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                  bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                  bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                  bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                  bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                  broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                  broadcast,error,Fehlernachricht
                                  broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                  broadcast,id,Identifikation
                                  broadcast,id,Identifikation
                                  broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                  broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                  broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                  broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                  general,valuerange,Register Wertebereich
                                  memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                  memory,ram,RAM Daten lesen
                                  scan,id,Scan ID
                                  scan.06,,
                                  scan.06,id,Scan ID
                                  scan.08,,
                                  scan.08,id,Scan ID
                                  scan.15,,
                                  scan.15,id,Scan ID
                                  scan.ed,,
                                  scan.ed,id,Scan ID
                                  vms,ASIDetected,ASIDetected
                                  vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                  vms,CountryZone,Land
                                  vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                  vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                  vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                  vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                  vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                  vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                  vms,Date,Datum
                                  vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                  vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                  vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                  vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                  vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                  vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                  vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                  vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                  vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                  vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                  vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                  vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                  vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                  vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                  vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                  vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                  vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                  vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                  vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                  vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                  vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                  vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                  vms,Time,Zeit
                                  vms,Variante,Variante
                                  vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                  vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                  1.9
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                  6286
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                  1
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ^C
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                  0
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                  23
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                  on
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                  ERR: element not found
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                  44.44;ok
                                  
                                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                  44.50
                                  
                                  

                                  Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                  iobroker log.JPG
                                  abfrage.JPG
                                  Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                  datenpunkte2.JPG
                                  Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                  datenpunkte.JPG

                                  Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                                  Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                                  Einfache Lösung:
                                  ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                  Läuft.
                                  👍

                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ?
                                    A Former User @Alveran last edited by

                                    @alveran

                                    im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                                    Schon Probiert ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mukazz last edited by

                                      Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                                      ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                                      Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                                      Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                                      In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                                      Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                                      Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                                      Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                                      Gruß Markus

                                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @mukazz last edited by

                                        @mukazz

                                        ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sphinxapfel7 last edited by

                                          Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                                          Gruß Daniel

                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                                            @sphinxapfel7

                                            Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                            Unter Debian bindet man den so ein:

                                            https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            693
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo