Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. eBus Adapter Vaillant

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    eBus Adapter Vaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack

      @drurob

      bei mir heißt das
      (700)
      "PrEnergySum" = Summe Strom
      "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
      "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

      Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

      Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        nukia @MassiveAttack last edited by

        Hallo
        nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

        Mein Setup:

        • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
        • Raspberry mit bullseye und ebusd
        • Wärmepume: Ochsner

        Status: ebusctl i

        
        version: ebusd 23.1.23.1
        update check: OK
        device: 192.168.100.23:5000
        signal: acquired
        symbol rate: 62
        max symbol rate: 110
        min arbitration micros: 5
        max arbitration micros: 55
        min symbol latency: 8
        max symbol latency: 11
        reconnects: 0
        masters: 4
        messages: 14
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        address 01: master #6
        address 03: master #11
        address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
        address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
        address 10: master #2
        address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd, scanning
        

        Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
        Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

          @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

          Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

          Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

          bild1.PNG

          Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
          Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @nukia last edited by

            @nukia

            [...]
            Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
            [...]

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Alveran last edited by Alveran

              So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
              Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
              Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
              config.JPG
              Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
              cmd.JPG

              Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

              alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
              700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
              700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
              700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
              700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
              700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
              700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
              700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
              700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
              700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
              700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
              700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
              700,currenterror,Aktuelle Fehler
              700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
              700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
              700,Date,Datum
              700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
              700,errorhistory,Fehlerhistorie
              700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
              700,GlobalSystemOff,Global System Aus
              700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
              700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
              700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
              700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
              700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
              700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
              700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
              700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
              700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
              700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
              700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
              700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
              700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
              700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
              700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
              700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
              700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
              700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
              700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
              700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
              700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
              700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
              700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
              700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
              700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
              700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
              700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
              700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
              700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
              700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
              700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
              700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
              700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
              700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
              700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
              700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
              700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
              700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
              700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
              700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
              700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
              700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
              700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
              700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
              700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
              700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
              700,HolidayTemp,HolidayTemp
              700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
              700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
              700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
              700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
              700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
              700,HwcLockTime,lockTimeHwc
              700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
              700,HwcOpMode,HwcOpMode
              700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
              700,HwcSFMode,HwcSFMode
              700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
              700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
              700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
              700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
              700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
              700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
              700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
              700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
              700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
              700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
              700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
              700,HydraulicScheme,Systemschema
              700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
              700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
              700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
              700,MaintenanceDate,nächste Wartung
              700,MaintenanceDue,Wartung fällig
              700,ManualCooling,Manuell kühlen
              700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
              700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
              700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
              700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
              700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
              700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
              700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
              700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
              700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
              700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
              700,OpMode,OpMode
              700,OpModeCooling,
              700,OpModeEffect,OpModeEffect
              700,OpModeVentilation,
              700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
              700,PhoneNumber1,Telefonnummer
              700,PhoneNumber2,Telefonnummer
              700,PrEnergySum,TotalEConsumption
              700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
              700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
              700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
              700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
              700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
              700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
              700,PrFuelSum,TotalFConsumption
              700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
              700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
              700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
              700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
              700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
              700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
              700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
              700,SFMode,SFMode
              700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
              700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
              700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
              700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
              700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
              700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
              700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
              700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
              700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
              700,Time,Zeit
              700,VentilationDay,SollLüftung
              700,VentilationNight,Absenklüftung
              700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
              700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
              700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
              700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
              700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
              700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
              700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
              700,WaterPressure,Wasserdruck
              700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
              700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
              700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
              700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
              700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
              700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
              700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
              700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
              700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
              700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
              700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
              700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
              700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
              700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
              700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
              700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
              700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
              700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
              700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
              700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
              700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
              700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
              700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
              700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
              700,z1SFMode,SFMode Zone 1
              700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
              700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
              700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
              700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
              700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
              700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
              700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
              700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
              700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
              700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
              700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
              700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
              700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
              700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
              700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
              700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
              700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
              700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
              700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
              700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
              700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
              700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
              700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
              700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
              700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
              700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
              700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
              700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
              700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
              700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
              700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
              700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
              700,z2SFMode,SFMode Zone 2
              700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
              700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
              700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
              700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
              700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
              700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
              700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
              700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
              700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
              700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
              700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
              700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
              700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
              700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
              700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
              700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
              700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
              700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
              700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
              700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
              700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
              700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
              700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
              700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
              700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
              700,z3SFMode,SFMode Zone 3
              700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
              700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
              bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
              bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
              bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
              bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
              bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
              bai,BoilerType,BoilerType
              bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
              bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
              bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
              bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
              bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
              bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
              bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
              bai,currenterror,Aktuelle Fehler
              bai,DateTime,Datum Uhrzeit
              bai,dcfState,d.91 DCF Status
              bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
              bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
              bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
              bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
              bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
              bai,DisplayMode,DisplayMode
              bai,DSN,DSN
              bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
              bai,DSNStart,DSN Startadresse
              bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
              bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
              bai,errorhistory,Fehlerhistorie
              bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
              bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
              bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
              bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
              bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
              bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
              bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
              bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
              bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
              bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
              bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
              bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
              bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
              bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
              bai,FanStarts,FanCommunt
              bai,Flame,Flammensignal
              bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
              bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
              bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
              bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
              bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
              bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
              bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
              bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
              bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
              bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
              bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
              bai,GasvalveUC,Gasventil
              bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
              bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
              bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
              bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
              bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
              bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
              bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
              bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
              bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
              bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
              bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
              bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
              bai,HwcSwitch,Wasserschalter
              bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
              bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
              bai,HwcTypes,WW Typen
              bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
              bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
              bai,Ignitor,Zünder
              bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
              bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
              bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
              bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
              bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
              bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
              bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
              bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
              bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
              bai,ParamToken,ParamToken
              bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
              bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
              bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
              bai,PowerValue,Leistungsdaten
              bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
              bai,PrAPSSum,PrAPSSum
              bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
              bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
              bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
              bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
              bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
              bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
              bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
              bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
              bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
              bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
              bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
              bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
              bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
              bai,ProductionByte,ProductionByte
              bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
              bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
              bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
              bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
              bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
              bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
              bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
              bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
              bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
              bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
              bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
              bai,SerialNumber,SerialNumber
              bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
              bai,SetMode,Betriebsart
              bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
              bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
              bai,Statenumber,Statenumber
              bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
              bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
              bai,Status16,Aussentemperatur
              bai,Status,Status
              bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
              bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
              bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
              bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
              bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
              bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
              bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
              bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
              bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
              bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
              bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
              bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
              bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
              bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
              bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
              bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
              bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
              bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
              bai,Testbyte,Testbyte
              bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
              bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
              bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
              bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
              bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
              bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
              bai,WaterPressure,Wasserdruck
              bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
              bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
              bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
              bai,WP,d.10 Wasserpumpe
              bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
              bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
              broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
              broadcast,error,Fehlernachricht
              broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
              broadcast,id,Identifikation
              broadcast,id,Identifikation
              broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
              broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
              broadcast,signoflife,Lebenszeichen
              broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
              general,valuerange,Register Wertebereich
              memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
              memory,ram,RAM Daten lesen
              scan,id,Scan ID
              scan.06,,
              scan.06,id,Scan ID
              scan.08,,
              scan.08,id,Scan ID
              scan.15,,
              scan.15,id,Scan ID
              scan.ed,,
              scan.ed,id,Scan ID
              vms,ASIDetected,ASIDetected
              vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
              vms,CountryZone,Land
              vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
              vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
              vms,currenterror,Aktuelle Fehler
              vms,CurrentFlow,Volumenstrom
              vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
              vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
              vms,Date,Datum
              vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
              vms,errorhistory,Fehlerhistorie
              vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
              vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
              vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
              vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
              vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
              vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
              vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
              vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
              vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
              vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
              vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
              vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
              vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
              vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
              vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
              vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
              vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
              vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
              vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
              vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
              vms,Time,Zeit
              vms,Variante,Variante
              vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
              vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
              ERR: element not found
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
              1.9
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
              6286
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
              ERR: element not found
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
              ERR: element not found
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
              1
              
              alveran@iobroker1:~$ ^C
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
              0
              
              alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
              23
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
              on
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
              ERR: element not found
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
              44.44;ok
              
              alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
              44.50
              
              

              Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
              iobroker log.JPG
              abfrage.JPG
              Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
              datenpunkte2.JPG
              Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
              datenpunkte.JPG

              Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

              Edit: Hab das Problem selber gelöst.

              Einfache Lösung:
              ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
              Läuft.
              👍

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ?
                A Former User @Alveran last edited by

                @alveran

                im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                Schon Probiert ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mukazz last edited by

                  Hallo liebe iobroker Gemeinde,

                  ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                  Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                  Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

                  In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                  Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                  Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

                  Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                  Gruß Markus

                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @mukazz last edited by

                    @mukazz

                    ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sphinxapfel7 last edited by

                      Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                      Gruß Daniel

                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                        @sphinxapfel7

                        Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                        Unter Debian bindet man den so ein:

                        https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sphinxapfel7 @Thomas Braun last edited by Sphinxapfel7

                          @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                          Danke dir!

                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                            @sphinxapfel7

                            Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Timmerx
                              Timmerx last edited by

                              Hi

                              ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                              Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                              Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                              Grüße

                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Timmerx last edited by

                                @timmerx
                                was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                ich glaube ich frage alle 5min ab

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dette last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                                  Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                  Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                  Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                                  Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                                  "StatusCirPump": {
                                  "name": "StatusCirPump",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1691576026,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                  "0": {"name": "", "value": "off"}
                                  }
                                  },

                                  Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                  Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                                  Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                                  Besten Dank schonmal

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear last edited by

                                    Hallo

                                    Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.

                                    Meine Heizung:

                                    • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                    • uniTOWER VIH Q 190/6
                                    • allSTOR VPS R 100/1
                                    • VRC720

                                    Mein /etc/default/ebusd

                                    # /etc/default/ebusd:
                                    # config file for ebusd service.
                                    
                                    # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    
                                    

                                    ebusctl info

                                    icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                    version: ebusd 23.2.23.2
                                    update check: OK
                                    device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 62
                                    max symbol rate: 169
                                    min arbitration micros: 10
                                    max arbitration micros: 54
                                    min symbol latency: 0
                                    max symbol latency: 8
                                    scan: finished
                                    reconnects: 0
                                    masters: 5
                                    messages: 10
                                    conditional: 0
                                    poll: 1
                                    update: 0
                                    address 03: master #11
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                    address 10: master #2
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                    address 71: master #9
                                    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                    address f1: master #10
                                    address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                    
                                    

                                    ebusctl find -d -v

                                    icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                    hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                    hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                    hmu00 Statuscode = =100
                                    scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                    scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                    scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                    scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                    scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                    
                                    

                                    Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.

                                    Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?

                                    Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Hump last edited by

                                      Hallo,

                                      nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!

                                      Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:

                                      aa6aedca-8f9a-4b7f-858d-e6eea2b8bbc2-image.png

                                      Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                                      2797a4f9-6a88-435f-8080-c608a1ab6bde-image.png

                                      Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                                      sudo systemctl status ebusd
                                      ->
                                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.

                                      Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                                      geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.

                                      Danke!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Hump last edited by Hump

                                        Ein kleiner Fortschritt ...

                                        Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png

                                        Konfiguriert ist er mit:
                                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                        Leider bekomme ich hier kein Signal:
                                        version: ebusd 23.2.23.2
                                        update check: OK
                                        device: /dev/ttyAMA0
                                        signal: no signal
                                        reconnects: 0
                                        masters: 1
                                        messages: 11
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd

                                        Gleiches mit
                                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                        version: ebusd 23.2.23.2
                                        device: /dev/ttyebus, invalid
                                        signal: no signal
                                        reconnects: 0
                                        masters: 1
                                        messages: 11
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd

                                        Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!

                                        E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          ebusWo @Hump last edited by

                                          @hump Eine Lösung gefunden ?

                                          Bei mir sieht es so aus:
                                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                          2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                                          2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                          2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                                          2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                                          2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                                          2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                          2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid

                                          Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?

                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            gmx99 @Hump last edited by gmx99

                                            @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                                            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"

                                            Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            851
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98570
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo