    eBus Adapter Vaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ?
      A Former User @nukia last edited by

      @nukia

      [...]
      Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
      [...]

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Alveran last edited by Alveran

        So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
        Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
        Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
        config.JPG
        Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
        cmd.JPG

        Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

        alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
        700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
        700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
        700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
        700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
        700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
        700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
        700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
        700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
        700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
        700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
        700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
        700,currenterror,Aktuelle Fehler
        700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
        700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
        700,Date,Datum
        700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
        700,errorhistory,Fehlerhistorie
        700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
        700,GlobalSystemOff,Global System Aus
        700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
        700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
        700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
        700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
        700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
        700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
        700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
        700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
        700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
        700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
        700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
        700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
        700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
        700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
        700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
        700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
        700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
        700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
        700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
        700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
        700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
        700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
        700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
        700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
        700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
        700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
        700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
        700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
        700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
        700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
        700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
        700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
        700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
        700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
        700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
        700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
        700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
        700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
        700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
        700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
        700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
        700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
        700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
        700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
        700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
        700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
        700,HolidayTemp,HolidayTemp
        700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
        700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
        700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
        700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
        700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
        700,HwcLockTime,lockTimeHwc
        700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
        700,HwcOpMode,HwcOpMode
        700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
        700,HwcSFMode,HwcSFMode
        700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
        700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
        700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
        700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
        700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
        700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
        700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
        700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
        700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
        700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
        700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
        700,HydraulicScheme,Systemschema
        700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
        700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
        700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
        700,MaintenanceDate,nächste Wartung
        700,MaintenanceDue,Wartung fällig
        700,ManualCooling,Manuell kühlen
        700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
        700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
        700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
        700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
        700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
        700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
        700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
        700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
        700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
        700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
        700,OpMode,OpMode
        700,OpModeCooling,
        700,OpModeEffect,OpModeEffect
        700,OpModeVentilation,
        700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
        700,PhoneNumber1,Telefonnummer
        700,PhoneNumber2,Telefonnummer
        700,PrEnergySum,TotalEConsumption
        700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
        700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
        700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
        700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
        700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
        700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
        700,PrFuelSum,TotalFConsumption
        700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
        700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
        700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
        700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
        700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
        700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
        700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
        700,SFMode,SFMode
        700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
        700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
        700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
        700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
        700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
        700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
        700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
        700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
        700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
        700,Time,Zeit
        700,VentilationDay,SollLüftung
        700,VentilationNight,Absenklüftung
        700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
        700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
        700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
        700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
        700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
        700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
        700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
        700,WaterPressure,Wasserdruck
        700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
        700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
        700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
        700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
        700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
        700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
        700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
        700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
        700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
        700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
        700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
        700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
        700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
        700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
        700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
        700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
        700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
        700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
        700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
        700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
        700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
        700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
        700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
        700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
        700,z1SFMode,SFMode Zone 1
        700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
        700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
        700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
        700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
        700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
        700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
        700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
        700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
        700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
        700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
        700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
        700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
        700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
        700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
        700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
        700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
        700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
        700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
        700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
        700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
        700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
        700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
        700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
        700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
        700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
        700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
        700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
        700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
        700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
        700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
        700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
        700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
        700,z2SFMode,SFMode Zone 2
        700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
        700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
        700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
        700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
        700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
        700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
        700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
        700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
        700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
        700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
        700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
        700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
        700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
        700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
        700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
        700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
        700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
        700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
        700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
        700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
        700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
        700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
        700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
        700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
        700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
        700,z3SFMode,SFMode Zone 3
        700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
        700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
        bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
        bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
        bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
        bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
        bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
        bai,BoilerType,BoilerType
        bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
        bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
        bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
        bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
        bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
        bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
        bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
        bai,currenterror,Aktuelle Fehler
        bai,DateTime,Datum Uhrzeit
        bai,dcfState,d.91 DCF Status
        bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
        bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
        bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
        bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
        bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
        bai,DisplayMode,DisplayMode
        bai,DSN,DSN
        bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
        bai,DSNStart,DSN Startadresse
        bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
        bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
        bai,errorhistory,Fehlerhistorie
        bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
        bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
        bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
        bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
        bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
        bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
        bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
        bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
        bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
        bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
        bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
        bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
        bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
        bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
        bai,FanStarts,FanCommunt
        bai,Flame,Flammensignal
        bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
        bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
        bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
        bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
        bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
        bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
        bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
        bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
        bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
        bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
        bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
        bai,GasvalveUC,Gasventil
        bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
        bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
        bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
        bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
        bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
        bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
        bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
        bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
        bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
        bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
        bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
        bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
        bai,HwcSwitch,Wasserschalter
        bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
        bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
        bai,HwcTypes,WW Typen
        bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
        bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
        bai,Ignitor,Zünder
        bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
        bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
        bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
        bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
        bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
        bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
        bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
        bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
        bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
        bai,ParamToken,ParamToken
        bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
        bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
        bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
        bai,PowerValue,Leistungsdaten
        bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
        bai,PrAPSSum,PrAPSSum
        bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
        bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
        bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
        bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
        bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
        bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
        bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
        bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
        bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
        bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
        bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
        bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
        bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
        bai,ProductionByte,ProductionByte
        bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
        bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
        bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
        bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
        bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
        bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
        bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
        bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
        bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
        bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
        bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
        bai,SerialNumber,SerialNumber
        bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
        bai,SetMode,Betriebsart
        bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
        bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
        bai,Statenumber,Statenumber
        bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
        bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
        bai,Status16,Aussentemperatur
        bai,Status,Status
        bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
        bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
        bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
        bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
        bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
        bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
        bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
        bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
        bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
        bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
        bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
        bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
        bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
        bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
        bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
        bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
        bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
        bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
        bai,Testbyte,Testbyte
        bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
        bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
        bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
        bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
        bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
        bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
        bai,WaterPressure,Wasserdruck
        bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
        bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
        bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
        bai,WP,d.10 Wasserpumpe
        bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
        bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
        broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
        broadcast,error,Fehlernachricht
        broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
        broadcast,id,Identifikation
        broadcast,id,Identifikation
        broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
        broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
        broadcast,signoflife,Lebenszeichen
        broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
        general,valuerange,Register Wertebereich
        memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
        memory,ram,RAM Daten lesen
        scan,id,Scan ID
        scan.06,,
        scan.06,id,Scan ID
        scan.08,,
        scan.08,id,Scan ID
        scan.15,,
        scan.15,id,Scan ID
        scan.ed,,
        scan.ed,id,Scan ID
        vms,ASIDetected,ASIDetected
        vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
        vms,CountryZone,Land
        vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
        vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
        vms,currenterror,Aktuelle Fehler
        vms,CurrentFlow,Volumenstrom
        vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
        vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
        vms,Date,Datum
        vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
        vms,errorhistory,Fehlerhistorie
        vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
        vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
        vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
        vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
        vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
        vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
        vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
        vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
        vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
        vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
        vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
        vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
        vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
        vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
        vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
        vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
        vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
        vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
        vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
        vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
        vms,Time,Zeit
        vms,Variante,Variante
        vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
        vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
        ERR: element not found
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
        1.9
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
        6286
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
        ERR: element not found
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
        ERR: element not found
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
        1
        
        alveran@iobroker1:~$ ^C
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
        0
        
        alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
        23
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
        on
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
        ERR: element not found
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
        44.44;ok
        
        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
        44.50
        
        

        Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
        iobroker log.JPG
        abfrage.JPG
        Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
        datenpunkte2.JPG
        Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
        datenpunkte.JPG

        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

        Edit: Hab das Problem selber gelöst.

        Einfache Lösung:
        ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
        Läuft.
        👍

        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ?
          A Former User @Alveran last edited by

          @alveran

          im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

          Schon Probiert ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mukazz last edited by

            Hallo liebe iobroker Gemeinde,

            ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
            Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
            Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.

            In fhem habe ich die Daten auslesen können.
            Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
            Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

            Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
            Gruß Markus

            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @mukazz last edited by

              @mukazz

              ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sphinxapfel7 last edited by

                Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?

                Gruß Daniel

                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                  @sphinxapfel7

                  Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                  Unter Debian bindet man den so ein:

                  https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sphinxapfel7 @Thomas Braun last edited by Sphinxapfel7

                    @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...

                    Danke dir!

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by

                      @sphinxapfel7

                      Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Timmerx
                        Timmerx last edited by

                        Hi

                        ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".

                        Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                        Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?

                        Grüße

                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Timmerx last edited by

                          @timmerx
                          was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                          ich glaube ich frage alle 5min ab

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Dette last edited by

                            Hallo zusammen,

                            nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                            Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                            Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                            Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                            Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                            "StatusCirPump": {
                            "name": "StatusCirPump",
                            "passive": true,
                            "write": true,
                            "lastup": 1691576026,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                            "0": {"name": "", "value": "off"}
                            }
                            },

                            Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                            Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                            Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                            Besten Dank schonmal

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear last edited by

                              Hallo

                              Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.

                              Meine Heizung:

                              • aroTHERM plus VWL75/6 A
                              • uniTOWER VIH Q 190/6
                              • allSTOR VPS R 100/1
                              • VRC720

                              Mein /etc/default/ebusd

                              # /etc/default/ebusd:
                              # config file for ebusd service.
                              
                              # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                              EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                              
                              

                              ebusctl info

                              icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                              version: ebusd 23.2.23.2
                              update check: OK
                              device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                              signal: acquired
                              symbol rate: 62
                              max symbol rate: 169
                              min arbitration micros: 10
                              max arbitration micros: 54
                              min symbol latency: 0
                              max symbol latency: 8
                              scan: finished
                              reconnects: 0
                              masters: 5
                              messages: 10
                              conditional: 0
                              poll: 1
                              update: 0
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                              address 10: master #2
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd, scanning
                              address 71: master #9
                              address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                              address f1: master #10
                              address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                              
                              

                              ebusctl find -d -v

                              icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                              hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                              hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                              hmu00 Statuscode = =100
                              scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                              scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                              scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                              scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                              scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                              
                              

                              Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.

                              Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?

                              Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Hump last edited by

                                Hallo,

                                nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!

                                Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:

                                aa6aedca-8f9a-4b7f-858d-e6eea2b8bbc2-image.png

                                Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                                2797a4f9-6a88-435f-8080-c608a1ab6bde-image.png

                                Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                                sudo systemctl status ebusd
                                ->
                                Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                                Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.

                                Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                                geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.

                                Danke!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Hump last edited by Hump

                                  Ein kleiner Fortschritt ...

                                  Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png

                                  Konfiguriert ist er mit:
                                  EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                  Leider bekomme ich hier kein Signal:
                                  version: ebusd 23.2.23.2
                                  update check: OK
                                  device: /dev/ttyAMA0
                                  signal: no signal
                                  reconnects: 0
                                  masters: 1
                                  messages: 11
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd

                                  Gleiches mit
                                  EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                  version: ebusd 23.2.23.2
                                  device: /dev/ttyebus, invalid
                                  signal: no signal
                                  reconnects: 0
                                  masters: 1
                                  messages: 11
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd

                                  Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!

                                  E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    ebusWo @Hump last edited by

                                    @hump Eine Lösung gefunden ?

                                    Bei mir sieht es so aus:
                                    2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                                    2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                                    2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                    2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                                    2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                                    2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                                    2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                                    2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                    2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                                    2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                                    2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                                    2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                                    2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid

                                    Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?

                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      gmx99 @Hump last edited by gmx99

                                      @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"

                                      Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @ebusWo last edited by a200

                                        @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                        @hump Eine Lösung gefunden ?

                                        Bei mir sieht es so aus:

                                        Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal

                                        lsusb
                                        

                                        und

                                        usb-devices
                                        

                                        aus und poste mal die Ergebnisse

                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @a200 last edited by

                                          @a200 @ebusWo

                                          ls -lAh /dev/serial/by-id/
                                          

                                          anschauen könnte auch helfen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Thomas0807 last edited by

                                            Hallo Gemeinde,

                                            da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?

                                            Gruß
                                            Thomas

                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            693
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            100076
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo