      @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.

      Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @Foradh 0 last edited by A Former User

        @foradh-0

        Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
        Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.

        Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
        Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.

        @Hiltex

        Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?

        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @Guest last edited by

          @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @Hiltex last edited by

            @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

            @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT

            Schade

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DRUROB last edited by DRUROB

              Hi!
              Ich muss mal ganz doof fragen.
              Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
              Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
              Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
              So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?

              VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
              Bisherige Datenpunkte :
              2023-01-30 16_27_19-objects - raspberrypi.png
              Wie sieht es mit diesem Bild aus?
              Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞

              2023-01-30 16_46_11-pi@raspberrypi (192.168.178.41) - byobu.png

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @DRUROB last edited by

                @drurob

                Aus meinem Memofile :

                :EBUS:
                sudo nano /etc/default/ebusd
                sudo systemctl restart ebusd
                ebusctl find -F circuit,name,comment
                ebusctl read ModulationTempDesired
                tail -f /var/log/ebusd.log

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DRUROB last edited by DRUROB

                  @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:

                  ebusctl read ModulationTempDesired

                  "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
                  Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
                  Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.

                  Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
                  Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?

                  Edit: Noch eine Frage bitte....
                  Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
                  Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
                  zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
                  dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder

                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User @DRUROB last edited by A Former User

                    @drurob

                    Achtung Vermutung und Halbwissen !

                    Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                    Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                    Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                    Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                    Ich und eBus werden keine Freunde.
                    Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.


                    Bildschirmfoto vom 2023-02-02 21-59-53.png

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DRUROB last edited by

                      Moin!
                      Danke für die Tipps!
                      Ich habe es nun einfacher gelöst.
                      Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                      Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                      Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                      Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                      Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.

                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User @DRUROB last edited by

                        @drurob
                        eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                        Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                        Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !

                        Ich kann das meckern eninfach nicht lassen

                        😀

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Guest last edited by

                          @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:

                          Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.

                          Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...

                          @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:

                          Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich

                          Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...

                          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Hiltex
                            Hiltex @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                            Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                              Mal schauen, ob so etwas geht...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DRUROB last edited by

                                Riesendank! @Rene_HM

                                Wieder an alle:
                                Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?

                                Habe nach folgender Fehlermeldung :
                                023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                                den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:

                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                                hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)

                                ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                                Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?

                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack

                                  @drurob

                                  bei mir heißt das
                                  (700)
                                  "PrEnergySum" = Summe Strom
                                  "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                                  "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW

                                  Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.

                                  Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?

                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    nukia @MassiveAttack last edited by

                                    Hallo
                                    nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.

                                    Mein Setup:

                                    • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                                    • Raspberry mit bullseye und ebusd
                                    • Wärmepume: Ochsner

                                    Status: ebusctl i

                                    
                                    version: ebusd 23.1.23.1
                                    update check: OK
                                    device: 192.168.100.23:5000
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 62
                                    max symbol rate: 110
                                    min arbitration micros: 5
                                    max arbitration micros: 55
                                    min symbol latency: 8
                                    max symbol latency: 11
                                    reconnects: 0
                                    masters: 4
                                    messages: 14
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 4
                                    address 01: master #6
                                    address 03: master #11
                                    address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                                    address 10: master #2
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                    

                                    Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                                    Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?

                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                                      @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                      Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                      Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                                      bild1.PNG

                                      Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                      Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ?
                                        A Former User @nukia last edited by

                                        @nukia

                                        [...]
                                        Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                        [...]

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Alveran last edited by Alveran

                                          So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                          Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                          Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                          config.JPG
                                          Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                          cmd.JPG

                                          Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:

                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                          700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                          700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                          700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                          700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                          700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                          700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                          700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                          700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                          700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                          700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                          700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                          700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                          700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                          700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                          700,Date,Datum
                                          700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                          700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                          700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                          700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                          700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                          700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                          700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                          700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                          700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                          700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                          700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                          700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                          700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                          700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                          700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                          700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                          700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                          700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                          700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                          700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                          700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                          700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                          700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                          700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                          700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                          700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                          700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                          700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                          700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                          700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                          700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                          700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                          700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                          700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                          700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                          700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                          700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                          700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                          700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                          700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                          700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                          700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                          700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                          700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                          700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                          700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                          700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                          700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                          700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                          700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                          700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                          700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                          700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                          700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                          700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                          700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                          700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                          700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                          700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                          700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                          700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                          700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                          700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                          700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                          700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                          700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                          700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                          700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                          700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                          700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                          700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                          700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                          700,HydraulicScheme,Systemschema
                                          700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                          700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                          700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                          700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                          700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                          700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                          700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                          700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                          700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                          700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                          700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                          700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                          700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                          700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                          700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                          700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                          700,OpMode,OpMode
                                          700,OpModeCooling,
                                          700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                          700,OpModeVentilation,
                                          700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                          700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                          700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                          700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                          700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                          700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                          700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                          700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                          700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                          700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                          700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                          700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                          700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                          700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                          700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                          700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                          700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                          700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                          700,SFMode,SFMode
                                          700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                          700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                          700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                          700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                          700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                          700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                          700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                          700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                          700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                          700,Time,Zeit
                                          700,VentilationDay,SollLüftung
                                          700,VentilationNight,Absenklüftung
                                          700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                          700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                          700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                          700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                          700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                          700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                          700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                          700,WaterPressure,Wasserdruck
                                          700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                          700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                          700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                          700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                          700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                          700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                          700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                          700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                          700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                          700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                          700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                          700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                          700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                          700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                          700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                          700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                          700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                          700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                          700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                          700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                          700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                          700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                          700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                          700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                          700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                          700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                          700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                          700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                          700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                          700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                          700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                          700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                          700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                          700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                          700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                          700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                          700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                          700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                          700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                          700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                          700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                          700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                          700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                          700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                          700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                          700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                          700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                          700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                          700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                          700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                          700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                          700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                          700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                          700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                          700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                          700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                          700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                          700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                          700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                          700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                          700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                          700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                          700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                          700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                          700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                          700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                          700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                          700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                          700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                          700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                          700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                          700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                          700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                          700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                          700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                          700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                          700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                          700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                          700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                          700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                          700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                          700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                          700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                          700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                          700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                          700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                          bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                          bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                          bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                          bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                          bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                          bai,BoilerType,BoilerType
                                          bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                          bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                          bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                          bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                          bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                          bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                          bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                          bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                          bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                          bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                          bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                          bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                          bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                          bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                          bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                          bai,DisplayMode,DisplayMode
                                          bai,DSN,DSN
                                          bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                          bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                          bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                          bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                          bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                          bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                          bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                          bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                          bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                          bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                          bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                          bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                          bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                          bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                          bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                          bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                          bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                          bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                          bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                          bai,FanStarts,FanCommunt
                                          bai,Flame,Flammensignal
                                          bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                          bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                          bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                          bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                          bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                          bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                          bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                          bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                          bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                          bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                          bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                          bai,GasvalveUC,Gasventil
                                          bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                          bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                          bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                          bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                          bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                          bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                          bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                          bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                          bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                          bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                          bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                          bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                          bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                          bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                          bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                          bai,HwcTypes,WW Typen
                                          bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                          bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                          bai,Ignitor,Zünder
                                          bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                          bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                          bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                          bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                          bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                          bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                          bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                          bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                          bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                          bai,ParamToken,ParamToken
                                          bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                          bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                          bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                          bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                          bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                          bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                          bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                          bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                          bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                          bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                          bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                          bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                          bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                          bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                          bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                          bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                          bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                          bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                          bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                          bai,ProductionByte,ProductionByte
                                          bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                          bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                          bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                          bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                          bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                          bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                          bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                          bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                          bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                          bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                          bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                          bai,SerialNumber,SerialNumber
                                          bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                          bai,SetMode,Betriebsart
                                          bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                          bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                          bai,Statenumber,Statenumber
                                          bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                          bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                          bai,Status16,Aussentemperatur
                                          bai,Status,Status
                                          bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                          bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                          bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                          bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                          bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                          bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                          bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                          bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                          bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                          bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                          bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                          bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                          bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                          bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                          bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                          bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                          bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                          bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                          bai,Testbyte,Testbyte
                                          bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                          bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                          bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                          bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                          bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                          bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                          bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                          bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                          bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                          bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                          bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                          bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                          bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                          broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                          broadcast,error,Fehlernachricht
                                          broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                          broadcast,id,Identifikation
                                          broadcast,id,Identifikation
                                          broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                          broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                          broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                          broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                          general,valuerange,Register Wertebereich
                                          memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                          memory,ram,RAM Daten lesen
                                          scan,id,Scan ID
                                          scan.06,,
                                          scan.06,id,Scan ID
                                          scan.08,,
                                          scan.08,id,Scan ID
                                          scan.15,,
                                          scan.15,id,Scan ID
                                          scan.ed,,
                                          scan.ed,id,Scan ID
                                          vms,ASIDetected,ASIDetected
                                          vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                          vms,CountryZone,Land
                                          vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                          vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                          vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                          vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                          vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                          vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                          vms,Date,Datum
                                          vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                          vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                          vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                          vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                          vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                          vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                          vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                          vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                          vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                          vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                          vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                          vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                          vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                          vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                          vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                          vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                          vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                          vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                          vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                          vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                          vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                          vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                          vms,Time,Zeit
                                          vms,Variante,Variante
                                          vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                          vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                          ERR: element not found
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                          1.9
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                          6286
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                          ERR: element not found
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                          ERR: element not found
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                          1
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ^C
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                          0
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                          23
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                          on
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                          ERR: element not found
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                          44.44;ok
                                          
                                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                          44.50
                                          
                                          

                                          Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                          iobroker log.JPG
                                          abfrage.JPG
                                          Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                          datenpunkte2.JPG
                                          Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                          datenpunkte.JPG

                                          Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

                                          Edit: Hab das Problem selber gelöst.

                                          Einfache Lösung:
                                          ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                          Läuft.
                                          👍

                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ?
                                            A Former User @Alveran last edited by

                                            @alveran

                                            im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.

                                            Schon Probiert ?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            519
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            94593
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo