Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.6k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @webranger

    wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #389

    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

    SerialDelimiter 128

    hmmm

    also nicht einfach in der Console?

    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WebrangerW Webranger

      @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

      SerialDelimiter 128

      hmmm

      also nicht einfach in der Console?

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #390

      @webranger
      in der Console senden

      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @webranger
        in der Console senden

        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        schrieb am zuletzt editiert von
        #391

        @ralla66

        CMD: SerialDelimiter 128
        20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

        ändert aber nichts an der Ausgabe

        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WebrangerW Webranger

          @ralla66

          CMD: SerialDelimiter 128
          20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

          ändert aber nichts an der Ausgabe

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #392

          @webranger

          schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @webranger

            schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            schrieb am zuletzt editiert von
            #393

            @ralla66

            das ist meine ich das Problem

            senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

            und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WebrangerW Webranger

              @ralla66

              das ist meine ich das Problem

              senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

              und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #394

              so sieht es gerade aus:

              >D
              >B  
               
              =>sensor53 r  
                 
              >F
              ;count 100ms   
              scnt+=1  
              switch scnt  
              case 6  
              ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
              res=sml(1 0 300)  
              res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
              
              ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
              case 18  
              res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
              
              ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
              case 20  
              res=sml(1 0 2400)   
              
              ;Restart sequence after 50x100ms    
              case 50  
              ; 5000ms later \> restart sequence    
              scnt=0  
              ends 
               
              >M 1
              +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
              
              1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
              1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
              1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
              1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
              1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
              1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
              #
              

              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WebrangerW Webranger

                so sieht es gerade aus:

                >D
                >B  
                 
                =>sensor53 r  
                   
                >F
                ;count 100ms   
                scnt+=1  
                switch scnt  
                case 6  
                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                res=sml(1 0 300)  
                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                
                ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                case 18  
                res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                
                ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                case 20  
                res=sml(1 0 2400)   
                
                ;Restart sequence after 50x100ms    
                case 50  
                ; 5000ms later \> restart sequence    
                scnt=0  
                ends 
                 
                >M 1
                +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                
                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                #
                
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #395

                @webranger

                Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @webranger

                  Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                  Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #396

                  @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  SerialSend5

                  Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                  Aber das nur einmal

                  Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                  Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WebrangerW Webranger

                    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    SerialSend5

                    Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                    Aber das nur einmal

                    Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                    Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #397

                    @webranger

                    habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                    Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @webranger

                      habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                      Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #398

                      ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                      So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M m4

                        @chaot
                        OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                        Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

                        Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

                        Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

                        M <n>

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #399

                        @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                        Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                        Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                        Also

                        >M1
                        +1,3,xxxxxxxxxx
                        

                        Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                        Dann müsste es weitergehen

                        >M2
                        +2,12,xxxxxxxxxx
                        

                        Der Zähler 2 auf dem GPIO12

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WebrangerW Webranger

                          ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                          So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #400

                          @webranger

                          bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                          ;Set teleperiod to 20sec
                          tper=20
                          Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @chris87
                            Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                            Parameterversion 77070100603204
                            ---		 7707ffffffffffff
                            Hersteller	 7707010060320101
                            Zählernummer	 77070100600100ff
                            Verbrauch  	 77070100010800ff
                            Einspeisung  	 77070100020800ff
                            Aktuell 	 77070100100700ff
                            Spannung L1 	 77070100200700ff
                            Spannung L2 	 77070100340700ff
                            Spannung L3 	 77070100480700ff
                            Strom L1	 770701001f0700ff
                            Strom L2	 77070100330700ff
                            Strom L3	 77070100470700ff
                            Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                            Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                            Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                            Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                            Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                            Frequenz	 770701000e0700ff
                            Firmware	 7707010000020000
                            FW Checksum	 77070100605a0201
                            Fehlerregister 	 7707010061610000 
                            HW Version	 7707010060320104
                             
                             
                            Historische Werte
                            1 Tag		7707010001080060
                            7Tage		7707010001080061
                            30Tage		7707010001080062
                            1Jahr		7707010001080063
                            seit l. Reset 	7707010001080064
                            
                            

                            Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                            Mein Script sieht so aus:

                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            +1,12,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,=h=================|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,=h=================|
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,=h=================|
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                            1,=h=================|
                            #
                            
                            

                            Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                            M Offline
                            M Offline
                            miker_5
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #401

                            @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                            Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                            Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                            Gruss
                            Michael
                            tas.jpg

                            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M miker_5

                              @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                              Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                              Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                              Gruss
                              Michael
                              tas.jpg

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #402

                              @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                              So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.

                                M Offline
                                M Offline
                                miker_5
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #403

                                @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤

                                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M miker_5

                                  @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #404

                                  @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    miker_5
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #405

                                    @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      brandorian
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #406

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.

                                      Hier mein Script:

                                      D
                                      B
                                      ->sensor53 r
                                      M 1
                                      +1,13,s,0,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,=h=================|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                      1,=h=================|

                                      Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.

                                      Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.

                                      wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.

                                      Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....

                                      wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Offline
                                        E Offline
                                        euro
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #407

                                        hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                        https://forum.iobroker.net/post/745770

                                        wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                        kommt da nix ?

                                        Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort

                                        mfg
                                        Stefan

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E euro

                                          hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                          https://forum.iobroker.net/post/745770

                                          wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                          kommt da nix ?

                                          Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort

                                          mfg
                                          Stefan

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          brandorian
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #408

                                          wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte 😞

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          390

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe