    • Chaot
      Chaot @m4 last edited by

      @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.

      Webranger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @Chaot last edited by

        Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.

        Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
        Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.

        So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
        Das ist auch der Zähler den ich habe.

        Mein Script sieht so aus:

        >D
        >B  
         
        =>sensor53 r  
           
        >F
        ;count 100ms   
        scnt+=1  
        switch scnt  
        case 6  
        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
        res=sml(1 0 300)  
        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
        
        ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
        case 18  
        res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")  
        
        ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
        case 20  
        res=sml(1 0 2400)   
        
        ;Restart sequence after 50x100ms    
        case 50  
        ; 5000ms later \> restart sequence    
        scnt=0  
        ends 
         
        >M 1
        +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
        
        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
        #
        

        Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

        Bildschirmfoto 2022-02-08 um 16.53.58.png

        Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?

        Gruss Danyel

        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          m4 @Chaot last edited by

          @chaot
          OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
          Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

          Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

          Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

          M <n>

          Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

            @webranger

            bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
            falscher AscII Code.

            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @m4 last edited by

              @m4

              Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
              Das wird nicht mit mehreren gehen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Webranger
                Webranger @Ralla66 last edited by

                @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                Kann ich den einstellen irgendwo?

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                  @webranger

                  wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    Webranger @Ralla66 last edited by

                    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    SerialDelimiter 128

                    hmmm

                    also nicht einfach in der Console?

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                      @webranger
                      in der Console senden

                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Webranger
                        Webranger @Ralla66 last edited by

                        @ralla66

                        CMD: SerialDelimiter 128
                        20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                        ändert aber nichts an der Ausgabe

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                          @webranger

                          schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Webranger
                            Webranger @Ralla66 last edited by

                            @ralla66

                            das ist meine ich das Problem

                            senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                            und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Webranger last edited by

                              so sieht es gerade aus:

                              >D
                              >B  
                               
                              =>sensor53 r  
                                 
                              >F
                              ;count 100ms   
                              scnt+=1  
                              switch scnt  
                              case 6  
                              ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                              res=sml(1 0 300)  
                              res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                              
                              ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                              case 18  
                              res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                              
                              ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                              case 20  
                              res=sml(1 0 2400)   
                              
                              ;Restart sequence after 50x100ms    
                              case 50  
                              ; 5000ms later \> restart sequence    
                              scnt=0  
                              ends 
                               
                              >M 1
                              +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                              
                              1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                              1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                              1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                              1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                              1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                              1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                              #
                              
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                                @webranger

                                Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                                Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Webranger
                                  Webranger @Ralla66 last edited by

                                  @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                  SerialSend5

                                  Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                  Aber das nur einmal

                                  Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                                  Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66

                                    @webranger

                                    habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                    Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Webranger
                                      Webranger @Ralla66 last edited by

                                      ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                      So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @m4 last edited by

                                        @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                        Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                        Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                        Also

                                        >M1
                                        +1,3,xxxxxxxxxx
                                        

                                        Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                        Dann müsste es weitergehen

                                        >M2
                                        +2,12,xxxxxxxxxx
                                        

                                        Der Zähler 2 auf dem GPIO12

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                                          @webranger

                                          bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                          ;Set teleperiod to 20sec
                                          tper=20
                                          Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            miker_5 @Chaot last edited by

                                            @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                            Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                            Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                            Gruss
                                            Michael
                                            tas.jpg

                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            799
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            166381
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo