    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      m4 @Chaot last edited by

      Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?

      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @m4 last edited by

        @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.

        Webranger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Chaot last edited by

          Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.

          Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
          Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.

          So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
          Das ist auch der Zähler den ich habe.

          Mein Script sieht so aus:

          >D
          >B  
           
          =>sensor53 r  
             
          >F
          ;count 100ms   
          scnt+=1  
          switch scnt  
          case 6  
          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
          res=sml(1 0 300)  
          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
          
          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
          case 18  
          res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")  
          
          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
          case 20  
          res=sml(1 0 2400)   
          
          ;Restart sequence after 50x100ms    
          case 50  
          ; 5000ms later \> restart sequence    
          scnt=0  
          ends 
           
          >M 1
          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
          
          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
          #
          

          Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

          Bildschirmfoto 2022-02-08 um 16.53.58.png

          Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?

          Gruss Danyel

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            m4 @Chaot last edited by

            @chaot
            OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
            Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

            Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

            Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

            M <n>

            Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

              @webranger

              bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
              falscher AscII Code.

              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @m4 last edited by

                @m4

                Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                Das wird nicht mit mehreren gehen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @Ralla66 last edited by

                  @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                  Kann ich den einstellen irgendwo?

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                    @webranger

                    wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Webranger
                      Webranger @Ralla66 last edited by

                      @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                      SerialDelimiter 128

                      hmmm

                      also nicht einfach in der Console?

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                        @webranger
                        in der Console senden

                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          Webranger @Ralla66 last edited by

                          @ralla66

                          CMD: SerialDelimiter 128
                          20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                          ändert aber nichts an der Ausgabe

                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                            @webranger

                            schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Ralla66 last edited by

                              @ralla66

                              das ist meine ich das Problem

                              senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                              und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Webranger
                                Webranger @Webranger last edited by

                                so sieht es gerade aus:

                                >D
                                >B  
                                 
                                =>sensor53 r  
                                   
                                >F
                                ;count 100ms   
                                scnt+=1  
                                switch scnt  
                                case 6  
                                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                                res=sml(1 0 300)  
                                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                                
                                ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                                case 18  
                                res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                                
                                ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                                case 20  
                                res=sml(1 0 2400)   
                                
                                ;Restart sequence after 50x100ms    
                                case 50  
                                ; 5000ms later \> restart sequence    
                                scnt=0  
                                ends 
                                 
                                >M 1
                                +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                                
                                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                                #
                                
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                                  @webranger

                                  Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                                  Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Webranger
                                    Webranger @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                    SerialSend5

                                    Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                    Aber das nur einmal

                                    Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                                    Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66

                                      @webranger

                                      habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                      Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Webranger @Ralla66 last edited by

                                        ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                        So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @m4 last edited by

                                          @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                          Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                          Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                          Also

                                          >M1
                                          +1,3,xxxxxxxxxx
                                          

                                          Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                          Dann müsste es weitergehen

                                          >M2
                                          +2,12,xxxxxxxxxx
                                          

                                          Der Zähler 2 auf dem GPIO12

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Webranger last edited by

                                            @webranger

                                            bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                            ;Set teleperiod to 20sec
                                            tper=20
                                            Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            952
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler