Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Posts 83 Posters 206.2k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Chaot

    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.

    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    wrote on last edited by
    #383

    Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.

    Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
    Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.

    So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
    Das ist auch der Zähler den ich habe.

    Mein Script sieht so aus:

    >D
    >B  
     
    =>sensor53 r  
       
    >F
    ;count 100ms   
    scnt+=1  
    switch scnt  
    case 6  
    ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
    res=sml(1 0 300)  
    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
    
    ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
    case 18  
    res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")  
    
    ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
    case 20  
    res=sml(1 0 2400)   
    
    ;Restart sequence after 50x100ms    
    case 50  
    ; 5000ms later \> restart sequence    
    scnt=0  
    ends 
     
    >M 1
    +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
    
    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
    1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
    1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
    1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
    1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
    1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
    #
    

    Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

    Bildschirmfoto 2022-02-08 um 16.53.58.png

    Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?

    Gruss Danyel

    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

    Ralla66R 1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.

      M Offline
      M Offline
      m4
      wrote on last edited by
      #384

      @chaot
      OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
      Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

      Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

      Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

      M <n>

      Ralla66R ChaotC 2 Replies Last reply
      0
      • WebrangerW Webranger

        Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.

        Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
        Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.

        So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
        Das ist auch der Zähler den ich habe.

        Mein Script sieht so aus:

        >D
        >B  
         
        =>sensor53 r  
           
        >F
        ;count 100ms   
        scnt+=1  
        switch scnt  
        case 6  
        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
        res=sml(1 0 300)  
        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
        
        ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
        case 18  
        res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")  
        
        ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
        case 20  
        res=sml(1 0 2400)   
        
        ;Restart sequence after 50x100ms    
        case 50  
        ; 5000ms later \> restart sequence    
        scnt=0  
        ends 
         
        >M 1
        +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
        
        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
        #
        

        Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

        Bildschirmfoto 2022-02-08 um 16.53.58.png

        Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?

        Gruss Danyel

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by
        #385

        @webranger

        bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
        falscher AscII Code.

        WebrangerW 1 Reply Last reply
        0
        • M m4

          @chaot
          OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
          Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

          Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

          Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

          M <n>

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by
          #386

          @m4

          Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
          Das wird nicht mit mehreren gehen.

          1 Reply Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @webranger

            bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
            falscher AscII Code.

            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            wrote on last edited by
            #387

            @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
            Kann ich den einstellen irgendwo?

            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

            Ralla66R 1 Reply Last reply
            0
            • WebrangerW Webranger

              @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
              Kann ich den einstellen irgendwo?

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              wrote on last edited by
              #388

              @webranger

              wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

              WebrangerW 1 Reply Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @webranger

                wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                wrote on last edited by
                #389

                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                SerialDelimiter 128

                hmmm

                also nicht einfach in der Console?

                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                Ralla66R 1 Reply Last reply
                0
                • WebrangerW Webranger

                  @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  SerialDelimiter 128

                  hmmm

                  also nicht einfach in der Console?

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #390

                  @webranger
                  in der Console senden

                  WebrangerW 1 Reply Last reply
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @webranger
                    in der Console senden

                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    wrote on last edited by
                    #391

                    @ralla66

                    CMD: SerialDelimiter 128
                    20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                    ändert aber nichts an der Ausgabe

                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                    Ralla66R 1 Reply Last reply
                    0
                    • WebrangerW Webranger

                      @ralla66

                      CMD: SerialDelimiter 128
                      20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                      ändert aber nichts an der Ausgabe

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #392

                      @webranger

                      schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                      WebrangerW 1 Reply Last reply
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @webranger

                        schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        wrote on last edited by
                        #393

                        @ralla66

                        das ist meine ich das Problem

                        senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                        und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                        WebrangerW 1 Reply Last reply
                        0
                        • WebrangerW Webranger

                          @ralla66

                          das ist meine ich das Problem

                          senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                          und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          wrote on last edited by
                          #394

                          so sieht es gerade aus:

                          >D
                          >B  
                           
                          =>sensor53 r  
                             
                          >F
                          ;count 100ms   
                          scnt+=1  
                          switch scnt  
                          case 6  
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                          res=sml(1 0 300)  
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                          
                          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                          case 18  
                          res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                          
                          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                          case 20  
                          res=sml(1 0 2400)   
                          
                          ;Restart sequence after 50x100ms    
                          case 50  
                          ; 5000ms later \> restart sequence    
                          scnt=0  
                          ends 
                           
                          >M 1
                          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                          
                          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                          #
                          

                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                          Ralla66R 1 Reply Last reply
                          0
                          • WebrangerW Webranger

                            so sieht es gerade aus:

                            >D
                            >B  
                             
                            =>sensor53 r  
                               
                            >F
                            ;count 100ms   
                            scnt+=1  
                            switch scnt  
                            case 6  
                            ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                            res=sml(1 0 300)  
                            res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                            
                            ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                            case 18  
                            res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                            
                            ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                            case 20  
                            res=sml(1 0 2400)   
                            
                            ;Restart sequence after 50x100ms    
                            case 50  
                            ; 5000ms later \> restart sequence    
                            scnt=0  
                            ends 
                             
                            >M 1
                            +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                            
                            1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                            1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                            1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                            1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                            1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                            1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                            #
                            
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #395

                            @webranger

                            Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                            Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                            WebrangerW 1 Reply Last reply
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @webranger

                              Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                              Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              wrote on last edited by
                              #396

                              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                              SerialSend5

                              Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                              Aber das nur einmal

                              Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                              Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                              Ralla66R 1 Reply Last reply
                              0
                              • WebrangerW Webranger

                                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                SerialSend5

                                Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                Aber das nur einmal

                                Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                                Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                wrote on last edited by Ralla66
                                #397

                                @webranger

                                habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                                WebrangerW 1 Reply Last reply
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @webranger

                                  habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                  Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  wrote on last edited by
                                  #398

                                  ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                  So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M m4

                                    @chaot
                                    OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                                    Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

                                    Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

                                    Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

                                    M <n>

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    wrote on last edited by
                                    #399

                                    @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                    Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                    Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                    Also

                                    >M1
                                    +1,3,xxxxxxxxxx
                                    

                                    Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                    Dann müsste es weitergehen

                                    >M2
                                    +2,12,xxxxxxxxxx
                                    

                                    Der Zähler 2 auf dem GPIO12

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WebrangerW Webranger

                                      ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                      So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #400

                                      @webranger

                                      bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                      ;Set teleperiod to 20sec
                                      tper=20
                                      Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ChaotC Chaot

                                        @chris87
                                        Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                                        Parameterversion 77070100603204
                                        ---		 7707ffffffffffff
                                        Hersteller	 7707010060320101
                                        Zählernummer	 77070100600100ff
                                        Verbrauch  	 77070100010800ff
                                        Einspeisung  	 77070100020800ff
                                        Aktuell 	 77070100100700ff
                                        Spannung L1 	 77070100200700ff
                                        Spannung L2 	 77070100340700ff
                                        Spannung L3 	 77070100480700ff
                                        Strom L1	 770701001f0700ff
                                        Strom L2	 77070100330700ff
                                        Strom L3	 77070100470700ff
                                        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                                        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                        Frequenz	 770701000e0700ff
                                        Firmware	 7707010000020000
                                        FW Checksum	 77070100605a0201
                                        Fehlerregister 	 7707010061610000 
                                        HW Version	 7707010060320104
                                         
                                         
                                        Historische Werte
                                        1 Tag		7707010001080060
                                        7Tage		7707010001080061
                                        30Tage		7707010001080062
                                        1Jahr		7707010001080063
                                        seit l. Reset 	7707010001080064
                                        
                                        

                                        Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                        Mein Script sieht so aus:

                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                        1,=h=================|
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                        1,=h=================|
                                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                        1,=h=================|
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                        1,=h=================|
                                        #
                                        
                                        

                                        Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        miker_5
                                        wrote on last edited by
                                        #401

                                        @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                        Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                        Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                        Gruss
                                        Michael
                                        tas.jpg

                                        ChaotC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M miker_5

                                          @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                          Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                          Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                          Gruss
                                          Michael
                                          tas.jpg

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          wrote on last edited by
                                          #402

                                          @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                          So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          516

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe