NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
Kurze Frage noch dazu:
Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
-
@jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
@Fab-0
Laut der Anleitung (Seite 15):
https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
verwendet der Zähler das SML Protokoll.
Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt. -
@jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
-
In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
<precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
Bsp.:
1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
-
@jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
Zeile 251:
ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
Zeile 454:
ALT:
NEU: #define USE_SML_MKurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
-
@fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
-
Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
-
@m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
-
Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
Das ist auch der Zähler den ich habe.Mein Script sieht so aus:
>D >B =>sensor53 r >F ;count 100ms scnt+=1 switch scnt case 6 ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud case 18 res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000") ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud case 20 res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 50x100ms case 50 ; 5000ms later \> restart sequence scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20 #
Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
Gruss Danyel
-
@chaot
OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
M <n>
-
bei der SSiD sperrt dich das System aus
falscher AscII Code. -
Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
Das wird nicht mit mehreren gehen. -
@ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
Kann ich den einstellen irgendwo? -
wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
-
@ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
SerialDelimiter 128
hmmm
also nicht einfach in der Console?
-
@webranger
in der Console senden -
CMD: SerialDelimiter 128
20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}ändert aber nichts an der Ausgabe
-
schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
-
das ist meine ich das Problem
senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
-
so sieht es gerade aus:
>D >B =>sensor53 r >F ;count 100ms scnt+=1 switch scnt case 6 ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud case 18 res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A") ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud case 20 res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 50x100ms case 50 ; 5000ms later \> restart sequence scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20 #