NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
Danke!
Ist denn bei dem Leser Iskra MT175 folgender Code richtig?
>D >B =>sensor53 r >M 1 +1,14,s,16,9600,MT175 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1 1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1 #@jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?Der Iskra kann angeblich SML.
01.08.00 sollte der Zählerstand sein
Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml -
Hallo zusammen,
Ich habe ebenfalls den Holley DTZ 541 - ZEBA der auch weiter oben schonmal vorkam, welche ich auslesen wollte wie hier beschrieben über Tasmota auf einem Nodemcu https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1308s
Leider ist genau dieser Smartmeter hier nicht aufgeführt:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/Wer könnte mir weiterhelfen, mit welchem Code bekomme ich den Smartmeter unter Tasmota zum laufen?
Viele Grüße
-
@jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?Der Iskra kann angeblich SML.
01.08.00 sollte der Zählerstand sein
Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml -
@chaot Ich meinte den Zähler, sorry

Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
@jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
@Fab-0
Laut der Anleitung (Seite 15):
https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
verwendet der Zähler das SML Protokoll.
Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt. -
Kurze Frage noch dazu:
Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
@jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
-
@m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
<precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
Bsp.:
1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
-
@jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
Zeile 251:
ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
Zeile 454:
ALT:
NEU: #define USE_SML_MKurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
-
@jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
Zeile 251:
ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
Zeile 454:
ALT:
NEU: #define USE_SML_MKurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
-
@m4
Zwei Einstellungen noch ändern:
In der Einstellung das serielle logging abschalten.
in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten. -
@m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
Das ist auch der Zähler den ich habe.Mein Script sieht so aus:
>D >B =>sensor53 r >F ;count 100ms scnt+=1 switch scnt case 6 ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud case 18 res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000") ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud case 20 res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 50x100ms case 50 ; 5000ms later \> restart sequence scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20 #Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
Gruss Danyel
-
@m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
@chaot
OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
M <n>
-
Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
Das ist auch der Zähler den ich habe.Mein Script sieht so aus:
>D >B =>sensor53 r >F ;count 100ms scnt+=1 switch scnt case 6 ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud case 18 res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000") ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud case 20 res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 50x100ms case 50 ; 5000ms later \> restart sequence scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20 #Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
Gruss Danyel
bei der SSiD sperrt dich das System aus

falscher AscII Code. -
@chaot
OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
M <n>
-
bei der SSiD sperrt dich das System aus

falscher AscII Code. -
wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
-
wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
-
@ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
SerialDelimiter 128
hmmm
also nicht einfach in der Console?
@webranger
in der Console senden -
@webranger
in der Console senden