  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

    Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
    in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

    Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
    USV-Test.png

    ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

    Man darf ja auch noch mal träumen.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

    wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
    Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

    Das sieht bei mir so aus:

    bei mir noch so:
    syno_ups.png

    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
    photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

    Danke für den Tipp!
    ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #45

    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

    Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

    Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

    Man darf ja auch noch mal träumen.

    Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
    Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

    Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

    Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

      Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

      Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

      Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

      Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
      https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

      Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
      und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

      Man darf ja auch noch mal träumen.

      Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
      Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

      wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

      Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

      Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

      Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #46

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Ein schönes Rack hat Vorteile

      es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #47

        Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
        Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
        usv1.JPG

        gebe ich dann ein
        usv2.JPG
        wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.

        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          Was macht NUT?
          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

          Geeignete UPS (USV)
          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
          Nut-integratef-in-UPS.jpg
          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
          Nut-via-NAS-1.jpg
          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
          Nut-via-SBC1.jpg
          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

          apt update
          apt upgrade
          

          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
          Nut installation:

          sudo apt install nut usbutils
          

          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

          sudo nano /etc/nut/ups.conf
          

          Einfügen:

          [ups]
          	driver = "usbhid-ups"
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          

          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

          Sudo reboot
          
          sudo upsdrvctl start
          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
          sudo reboot
          
          sudo upsdrvctl start
          sudo nano /etc/nut/nut.conf
          

          Eintragen:

          MODE=netserver
          

          Danach den Dienst starten:

          sudo upsd
          

          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

          sudo upsc ups@localhost
          

          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 20
          battery.mfr.date: CPS
          battery.runtime: 6690
          battery.runtime.low: 300
          battery.type: PbAcid
          battery.voltage: 24.0
          battery.voltage.nominal: 24
          device.mfr: CPS
          device.model: CP1500EPFCLCD
          device.serial: CRABCD12345678
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 30
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 260
          input.transfer.low: 170
          input.voltage: 235.0
          input.voltage.nominal: 230
          output.voltage: 267.0
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.load: 5
          ups.mfr: CPS
          ups.model: CP1500EPFCLCD
          ups.productid: 0501
          ups.realpower.nominal: 900
          ups.serial: CRABCD12345678
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.shutdown: -60
          ups.timer.start: -60
          ups.vendorid: 0764
          root@opi2e_reserve:~#
          

          Weiter gehts

          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          

          Eintragen:

          LISTEN 127.0.0.1 3493
          LISTEN 192.168.178.123 3493
          

          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          

          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

          Drei user werden erstellt
          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
          - monuser für die Synology
          - upsmon_remote für den ioBroker

          Dazu:

          sudo nano /etc/nut/upsd.users
          

          Eintragen:

          [upsmaster]
                  password = irgendwasabergutmerken
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          
          [monuser]
          	password = secret
          	upsmon slave
          
          [upsmon_remote]
                  password  = secret
                  upsmon slave
          

          Wieder übernehmen

          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          

          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
          Zuerst mit

          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          

          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          

          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          
          [Service]
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          
          

          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          

          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
          Die Datei sollte nun so aussehen

          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          
          [Service]
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          
          

          {
          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

          sudo nano /etc/rc.local
          

          Hier VOR exit=0 einfügen

          #additions  for nut server
          upsdrvctl start
          upsd
          #end additions for nut server
          

          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
          Port des NUT Servers: 3493
          NUT Name der UPS: ups
          Aktualisierungsintervall 300s
          Username der UPS: upsmon_remote
          Passwort der UPS: secret
          

          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
          Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

          Edit:
          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #48

          @Nashra

          Hast du den korrekten Treiber installiert?
          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          sudo nano /etc/nut/ups.conf

          Einfügen:
          [ups]
          driver = "usbhid-ups"
          port = "auto"
          desc = "CyberPower"
          pollinterval = 30

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Nashra

            Hast du den korrekten Treiber installiert?
            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            sudo nano /etc/nut/ups.conf

            Einfügen:
            [ups]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30

            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NashraN Nashra

              @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #50

              @Nashra auch rebooted?

              Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von
                #51

                Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • NashraN Nashra

                  Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                  Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                  hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #52

                  @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  statt LXC mal VM

                  das kann natürlich sein

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NashraN Nashra

                    Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                    Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                    hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      statt LXC mal VM

                      das kann natürlich sein

                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #54

                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      statt LXC mal VM

                      das kann natürlich sein

                      Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

                      Gruß Ralf
                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ChaotC Chaot

                        @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                        Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                        Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                        Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                        Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                        Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          Was macht NUT?
                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                          Geeignete UPS (USV)
                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                          Nut-integratef-in-UPS.jpg
                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                          Nut-via-NAS-1.jpg
                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                          Nut-via-SBC1.jpg
                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                          apt update
                          apt upgrade
                          

                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                          Nut installation:

                          sudo apt install nut usbutils
                          

                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                          

                          Einfügen:

                          [ups]
                          	driver = "usbhid-ups"
                          	port = "auto"
                          	desc = "CyberPower"
                          	pollinterval = 30
                          

                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                          Sudo reboot
                          
                          sudo upsdrvctl start
                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                          sudo reboot
                          
                          sudo upsdrvctl start
                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                          

                          Eintragen:

                          MODE=netserver
                          

                          Danach den Dienst starten:

                          sudo upsd
                          

                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                          sudo upsc ups@localhost
                          

                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 10
                          battery.charge.warning: 20
                          battery.mfr.date: CPS
                          battery.runtime: 6690
                          battery.runtime.low: 300
                          battery.type: PbAcid
                          battery.voltage: 24.0
                          battery.voltage.nominal: 24
                          device.mfr: CPS
                          device.model: CP1500EPFCLCD
                          device.serial: CRABCD12345678
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: no
                          driver.version: 2.7.4
                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                          driver.version.internal: 0.41
                          input.transfer.high: 260
                          input.transfer.low: 170
                          input.voltage: 235.0
                          input.voltage.nominal: 230
                          output.voltage: 267.0
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 5
                          ups.mfr: CPS
                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                          ups.productid: 0501
                          ups.realpower.nominal: 900
                          ups.serial: CRABCD12345678
                          ups.status: OL
                          ups.test.result: No test initiated
                          ups.timer.shutdown: -60
                          ups.timer.start: -60
                          ups.vendorid: 0764
                          root@opi2e_reserve:~#
                          

                          Weiter gehts

                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                          

                          Eintragen:

                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                          

                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          

                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                          Drei user werden erstellt
                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                          - monuser für die Synology
                          - upsmon_remote für den ioBroker

                          Dazu:

                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                          

                          Eintragen:

                          [upsmaster]
                                  password = irgendwasabergutmerken
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          
                          [monuser]
                          	password = secret
                          	upsmon slave
                          
                          [upsmon_remote]
                                  password  = secret
                                  upsmon slave
                          

                          Wieder übernehmen

                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          

                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                          Zuerst mit

                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          

                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          

                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                          [Unit]
                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                          Wants=nut-driver.service
                          Before=nut-monitor.service
                          
                          [Service]
                          ExecStart=/sbin/upsd
                          Type=forking
                          
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          
                          

                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                          

                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                          Die Datei sollte nun so aussehen

                          [Unit]
                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                          Wants=nut-driver.service
                          Before=nut-monitor.service
                          
                          [Service]
                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                          ExecStart=/sbin/upsd
                          Type=forking
                          
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          
                          

                          {
                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                          sudo nano /etc/rc.local
                          

                          Hier VOR exit=0 einfügen

                          #additions  for nut server
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          #end additions for nut server
                          

                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                          Port des NUT Servers: 3493
                          NUT Name der UPS: ups
                          Aktualisierungsintervall 300s
                          Username der UPS: upsmon_remote
                          Passwort der UPS: secret
                          

                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                          Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                          Edit:
                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          schrieb am zuletzt editiert von David G.
                          #56

                          Hallo,

                          bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

                          Anbei meine rc.local.

                          Sieht da jemand einen Fehler?

                          #!/bin/sh -e
                          #
                          # rc.local
                          #
                          # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                          # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                          # value on error.
                          #
                          # In order to enable or disable this script just change the ex$
                          # bits.
                          #
                          # By default this script does nothing.
                          
                          # Print the IP address
                          _IP=$(hostname -I) || true
                          if [ "$_IP" ]; then
                            printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                          fi
                          #additions  for nut server
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          #end additions for nut server
                          exit 0
                          
                          

                          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #57

                            Hallo @klassisch
                            kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                            seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                            Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                            jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                            Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                            pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                            Network UPS Tools upsd 2.7.4
                            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                            listening on 192.168.138.73 port 3493
                            listening on 127.0.0.1 port 3493
                            Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                            

                            sagt dir diese Meldung etwas?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              Hallo @klassisch
                              kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                              seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                              Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                              jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                              Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                              pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                              Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              listening on 192.168.138.73 port 3493
                              listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                              

                              sagt dir diese Meldung etwas?

                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #58

                              @Homoran

                              Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

                              Hatte das

                              No such file or directory
                              

                              nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                              Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

                              Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                              (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                              Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                Hallo @klassisch
                                kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 192.168.138.73 port 3493
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                

                                sagt dir diese Meldung etwas?

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #59

                                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                sagt dir diese Meldung etwas?

                                leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                 Up time:       481 days
                                

                                Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  sagt dir diese Meldung etwas?

                                  leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                  Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                  Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                  Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                   Up time:       481 days
                                  

                                  Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                  Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                  Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #60

                                  @klassisch
                                  @David-G

                                  Danke für den Input.
                                  Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                  Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                  Irgendwann lief es dann wieder.

                                  Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                  ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch
                                    @David-G

                                    Danke für den Input.
                                    Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                    Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                    Irgendwann lief es dann wieder.

                                    Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                    ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #61

                                    @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      Was macht NUT?
                                      Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                      Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                                      Geeignete UPS (USV)
                                      Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                      Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                      Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                      Nut-integratef-in-UPS.jpg
                                      Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                      Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                      Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                                      Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                      Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                      Nut-via-NAS-1.jpg
                                      In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                      Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                      Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                      Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                                      NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                      In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                      Nut-via-SBC1.jpg
                                      Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                      Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      

                                      Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                      Nut installation:

                                      sudo apt install nut usbutils
                                      

                                      Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                                      sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                      

                                      Einfügen:

                                      [ups]
                                      	driver = "usbhid-ups"
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      

                                      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                      Sudo reboot
                                      
                                      sudo upsdrvctl start
                                      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                      sudo reboot
                                      
                                      sudo upsdrvctl start
                                      sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                      

                                      Eintragen:

                                      MODE=netserver
                                      

                                      Danach den Dienst starten:

                                      sudo upsd
                                      

                                      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                                      sudo upsc ups@localhost
                                      

                                      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                                      root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                      Init SSL without certificate database
                                      battery.charge: 100
                                      battery.charge.low: 10
                                      battery.charge.warning: 20
                                      battery.mfr.date: CPS
                                      battery.runtime: 6690
                                      battery.runtime.low: 300
                                      battery.type: PbAcid
                                      battery.voltage: 24.0
                                      battery.voltage.nominal: 24
                                      device.mfr: CPS
                                      device.model: CP1500EPFCLCD
                                      device.serial: CRABCD12345678
                                      device.type: ups
                                      driver.name: usbhid-ups
                                      driver.parameter.pollfreq: 30
                                      driver.parameter.pollinterval: 30
                                      driver.parameter.port: auto
                                      driver.parameter.synchronous: no
                                      driver.version: 2.7.4
                                      driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                      driver.version.internal: 0.41
                                      input.transfer.high: 260
                                      input.transfer.low: 170
                                      input.voltage: 235.0
                                      input.voltage.nominal: 230
                                      output.voltage: 267.0
                                      ups.beeper.status: enabled
                                      ups.delay.shutdown: 20
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 5
                                      ups.mfr: CPS
                                      ups.model: CP1500EPFCLCD
                                      ups.productid: 0501
                                      ups.realpower.nominal: 900
                                      ups.serial: CRABCD12345678
                                      ups.status: OL
                                      ups.test.result: No test initiated
                                      ups.timer.shutdown: -60
                                      ups.timer.start: -60
                                      ups.vendorid: 0764
                                      root@opi2e_reserve:~#
                                      

                                      Weiter gehts

                                      sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                      

                                      Eintragen:

                                      LISTEN 127.0.0.1 3493
                                      LISTEN 192.168.178.123 3493
                                      

                                      Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                      Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      

                                      Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                                      Drei user werden erstellt
                                      - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                      - monuser für die Synology
                                      - upsmon_remote für den ioBroker

                                      Dazu:

                                      sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                      

                                      Eintragen:

                                      [upsmaster]
                                              password = irgendwasabergutmerken
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      
                                      [monuser]
                                      	password = secret
                                      	upsmon slave
                                      
                                      [upsmon_remote]
                                              password  = secret
                                              upsmon slave
                                      

                                      Wieder übernehmen

                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      

                                      Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                                      Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                      Zuerst mit

                                      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                      

                                      prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                      Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                                      sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                      

                                      Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                                      [Unit]
                                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      
                                      [Service]
                                      ExecStart=/sbin/upsd
                                      Type=forking
                                      
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      
                                      

                                      Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      

                                      eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                      Die Datei sollte nun so aussehen

                                      [Unit]
                                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      
                                      [Service]
                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      ExecStart=/sbin/upsd
                                      Type=forking
                                      
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      
                                      

                                      {
                                      Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                                      sudo nano /etc/rc.local
                                      

                                      Hier VOR exit=0 einfügen

                                      #additions  for nut server
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      #end additions for nut server
                                      

                                      } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                                      Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                                      IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                      Port des NUT Servers: 3493
                                      NUT Name der UPS: ups
                                      Aktualisierungsintervall 300s
                                      Username der UPS: upsmon_remote
                                      Passwort der UPS: secret
                                      

                                      Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                      Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                      Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                      Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                                      Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                                      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                      Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                                      Edit:
                                      Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                      Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #62

                                      @klassisch

                                      Hallo,

                                      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                      Nun hätte ich zwei Fragen:

                                      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • qqolliQ qqolli

                                        @klassisch

                                        Hallo,

                                        vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                        Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                        Nun hätte ich zwei Fragen:

                                        • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                        • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #63

                                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                        Was willst du denn da wissen?
                                        Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • qqolliQ qqolli

                                          @klassisch

                                          Hallo,

                                          vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                          Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                          Nun hätte ich zwei Fragen:

                                          • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                          • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #64

                                          @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                                          e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                                          Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                                          qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          591

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe