Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • buggybeastB buggybeast

    Hallo
    Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.

    apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    @buggybeast Ja.

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      Hallo, @klassisch ,

      ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

      https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • opossumO opossum

        Hallo, @klassisch ,

        ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          Hallo @Klassisch!
          heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
          Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

          Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

          Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
          Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

          Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

          Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

          • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
          • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

          Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            Hallo @Klassisch!
            heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
            Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

            Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

            Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
            Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

            Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

            Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

            • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
            • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

            Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

            Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

            Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

            Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

            Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

            • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

            Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

            • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

            Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

            Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

            Das sieht bei mir so aus:
            da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
            Und bei Geräteinformationen so:
            aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

            Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
            e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

            Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • K klassisch

              @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

              Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

              Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

              Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

              Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

              • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

              Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

              • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

              Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

              Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

              Das sieht bei mir so aus:
              da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
              Und bei Geräteinformationen so:
              aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

              Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
              e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

              Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

              Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
              in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

              Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
              USV-Test.png

              ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

              da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

              Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

              Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
              https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

              Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
              und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

              Man darf ja auch noch mal träumen.

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

              wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
              Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

              Das sieht bei mir so aus:

              bei mir noch so:
              syno_ups.png

              wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
              Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
              photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

              Danke für den Tipp!
              ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

                Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                USV-Test.png

                ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                Man darf ja auch noch mal träumen.

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                Das sieht bei mir so aus:

                bei mir noch so:
                syno_ups.png

                wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

                Danke für den Tipp!
                ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #45

                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                Man darf ja auch noch mal träumen.

                Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                  Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                  Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                  Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                  Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                  https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                  Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                  und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                  Man darf ja auch noch mal träumen.

                  Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                  Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                  wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                  Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                  Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                  Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  Ein schönes Rack hat Vorteile

                  es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #47

                    Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                    Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                    usv1.JPG

                    gebe ich dann ein
                    usv2.JPG
                    wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.

                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      Was macht NUT?
                      Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                      Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                      Geeignete UPS (USV)
                      Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                      Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                      Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                      Nut-integratef-in-UPS.jpg
                      Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                      Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                      Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                      Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                      Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                      Nut-via-NAS-1.jpg
                      In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                      Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                      Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                      Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                      NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                      In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                      Nut-via-SBC1.jpg
                      Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                      Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                      apt update
                      apt upgrade
                      

                      Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                      Nut installation:

                      sudo apt install nut usbutils
                      

                      Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                      sudo nano /etc/nut/ups.conf
                      

                      Einfügen:

                      [ups]
                      	driver = "usbhid-ups"
                      	port = "auto"
                      	desc = "CyberPower"
                      	pollinterval = 30
                      

                      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                      Sudo reboot
                      
                      sudo upsdrvctl start
                      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                      sudo reboot
                      
                      sudo upsdrvctl start
                      sudo nano /etc/nut/nut.conf
                      

                      Eintragen:

                      MODE=netserver
                      

                      Danach den Dienst starten:

                      sudo upsd
                      

                      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                      sudo upsc ups@localhost
                      

                      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                      root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                      Init SSL without certificate database
                      battery.charge: 100
                      battery.charge.low: 10
                      battery.charge.warning: 20
                      battery.mfr.date: CPS
                      battery.runtime: 6690
                      battery.runtime.low: 300
                      battery.type: PbAcid
                      battery.voltage: 24.0
                      battery.voltage.nominal: 24
                      device.mfr: CPS
                      device.model: CP1500EPFCLCD
                      device.serial: CRABCD12345678
                      device.type: ups
                      driver.name: usbhid-ups
                      driver.parameter.pollfreq: 30
                      driver.parameter.pollinterval: 30
                      driver.parameter.port: auto
                      driver.parameter.synchronous: no
                      driver.version: 2.7.4
                      driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                      driver.version.internal: 0.41
                      input.transfer.high: 260
                      input.transfer.low: 170
                      input.voltage: 235.0
                      input.voltage.nominal: 230
                      output.voltage: 267.0
                      ups.beeper.status: enabled
                      ups.delay.shutdown: 20
                      ups.delay.start: 30
                      ups.load: 5
                      ups.mfr: CPS
                      ups.model: CP1500EPFCLCD
                      ups.productid: 0501
                      ups.realpower.nominal: 900
                      ups.serial: CRABCD12345678
                      ups.status: OL
                      ups.test.result: No test initiated
                      ups.timer.shutdown: -60
                      ups.timer.start: -60
                      ups.vendorid: 0764
                      root@opi2e_reserve:~#
                      

                      Weiter gehts

                      sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                      

                      Eintragen:

                      LISTEN 127.0.0.1 3493
                      LISTEN 192.168.178.123 3493
                      

                      Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                      Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                      sudo upsd -c stop
                      sudo upsd
                      

                      Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                      Drei user werden erstellt
                      - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                      - monuser für die Synology
                      - upsmon_remote für den ioBroker

                      Dazu:

                      sudo nano /etc/nut/upsd.users
                      

                      Eintragen:

                      [upsmaster]
                              password = irgendwasabergutmerken
                              actions = SET
                              instcmds = ALL
                              upsmon master
                      
                      [monuser]
                      	password = secret
                      	upsmon slave
                      
                      [upsmon_remote]
                              password  = secret
                              upsmon slave
                      

                      Wieder übernehmen

                      sudo upsd -c stop
                      sudo upsd
                      

                      Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                      Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                      Zuerst mit

                      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                      

                      prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                      Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                      sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                      

                      Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                      [Unit]
                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                      Wants=nut-driver.service
                      Before=nut-monitor.service
                      
                      [Service]
                      ExecStart=/sbin/upsd
                      Type=forking
                      
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      
                      

                      Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                      

                      eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                      Die Datei sollte nun so aussehen

                      [Unit]
                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                      Wants=nut-driver.service
                      Before=nut-monitor.service
                      
                      [Service]
                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                      ExecStart=/sbin/upsd
                      Type=forking
                      
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      
                      

                      {
                      Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                      sudo nano /etc/rc.local
                      

                      Hier VOR exit=0 einfügen

                      #additions  for nut server
                      upsdrvctl start
                      upsd
                      #end additions for nut server
                      

                      } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                      Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                      IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                      Port des NUT Servers: 3493
                      NUT Name der UPS: ups
                      Aktualisierungsintervall 300s
                      Username der UPS: upsmon_remote
                      Passwort der UPS: secret
                      

                      Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                      Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                      Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                      Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                      Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                      Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                      Edit:
                      Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                      Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      @Nashra

                      Hast du den korrekten Treiber installiert?
                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      sudo nano /etc/nut/ups.conf

                      Einfügen:
                      [ups]
                      driver = "usbhid-ups"
                      port = "auto"
                      desc = "CyberPower"
                      pollinterval = 30

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @Nashra

                        Hast du den korrekten Treiber installiert?
                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        sudo nano /etc/nut/ups.conf

                        Einfügen:
                        [ups]
                        driver = "usbhid-ups"
                        port = "auto"
                        desc = "CyberPower"
                        pollinterval = 30

                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NashraN Nashra

                          @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          @Nashra auch rebooted?

                          Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                            Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                            hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • NashraN Nashra

                              Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                              Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                              hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              statt LXC mal VM

                              das kann natürlich sein

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • NashraN Nashra

                                Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                                Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                                hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                                Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  statt LXC mal VM

                                  das kann natürlich sein

                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #54

                                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  statt LXC mal VM

                                  das kann natürlich sein

                                  Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

                                  Gruß Ralf
                                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                                    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                                    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                                    Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      Was macht NUT?
                                      Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                      Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                                      Geeignete UPS (USV)
                                      Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                      Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                      Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                      Nut-integratef-in-UPS.jpg
                                      Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                      Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                      Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                                      Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                      Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                      Nut-via-NAS-1.jpg
                                      In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                      Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                      Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                      Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                                      NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                      In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                      Nut-via-SBC1.jpg
                                      Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                      Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      

                                      Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                      Nut installation:

                                      sudo apt install nut usbutils
                                      

                                      Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                                      sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                      

                                      Einfügen:

                                      [ups]
                                      	driver = "usbhid-ups"
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      

                                      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                      Sudo reboot
                                      
                                      sudo upsdrvctl start
                                      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                      sudo reboot
                                      
                                      sudo upsdrvctl start
                                      sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                      

                                      Eintragen:

                                      MODE=netserver
                                      

                                      Danach den Dienst starten:

                                      sudo upsd
                                      

                                      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                                      sudo upsc ups@localhost
                                      

                                      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                                      root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                      Init SSL without certificate database
                                      battery.charge: 100
                                      battery.charge.low: 10
                                      battery.charge.warning: 20
                                      battery.mfr.date: CPS
                                      battery.runtime: 6690
                                      battery.runtime.low: 300
                                      battery.type: PbAcid
                                      battery.voltage: 24.0
                                      battery.voltage.nominal: 24
                                      device.mfr: CPS
                                      device.model: CP1500EPFCLCD
                                      device.serial: CRABCD12345678
                                      device.type: ups
                                      driver.name: usbhid-ups
                                      driver.parameter.pollfreq: 30
                                      driver.parameter.pollinterval: 30
                                      driver.parameter.port: auto
                                      driver.parameter.synchronous: no
                                      driver.version: 2.7.4
                                      driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                      driver.version.internal: 0.41
                                      input.transfer.high: 260
                                      input.transfer.low: 170
                                      input.voltage: 235.0
                                      input.voltage.nominal: 230
                                      output.voltage: 267.0
                                      ups.beeper.status: enabled
                                      ups.delay.shutdown: 20
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 5
                                      ups.mfr: CPS
                                      ups.model: CP1500EPFCLCD
                                      ups.productid: 0501
                                      ups.realpower.nominal: 900
                                      ups.serial: CRABCD12345678
                                      ups.status: OL
                                      ups.test.result: No test initiated
                                      ups.timer.shutdown: -60
                                      ups.timer.start: -60
                                      ups.vendorid: 0764
                                      root@opi2e_reserve:~#
                                      

                                      Weiter gehts

                                      sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                      

                                      Eintragen:

                                      LISTEN 127.0.0.1 3493
                                      LISTEN 192.168.178.123 3493
                                      

                                      Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                      Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      

                                      Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                                      Drei user werden erstellt
                                      - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                      - monuser für die Synology
                                      - upsmon_remote für den ioBroker

                                      Dazu:

                                      sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                      

                                      Eintragen:

                                      [upsmaster]
                                              password = irgendwasabergutmerken
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      
                                      [monuser]
                                      	password = secret
                                      	upsmon slave
                                      
                                      [upsmon_remote]
                                              password  = secret
                                              upsmon slave
                                      

                                      Wieder übernehmen

                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      

                                      Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                                      Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                      Zuerst mit

                                      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                      

                                      prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                      Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                                      sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                      

                                      Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                                      [Unit]
                                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      
                                      [Service]
                                      ExecStart=/sbin/upsd
                                      Type=forking
                                      
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      
                                      

                                      Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      

                                      eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                      Die Datei sollte nun so aussehen

                                      [Unit]
                                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      
                                      [Service]
                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      ExecStart=/sbin/upsd
                                      Type=forking
                                      
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      
                                      

                                      {
                                      Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                                      sudo nano /etc/rc.local
                                      

                                      Hier VOR exit=0 einfügen

                                      #additions  for nut server
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      #end additions for nut server
                                      

                                      } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                                      Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                                      IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                      Port des NUT Servers: 3493
                                      NUT Name der UPS: ups
                                      Aktualisierungsintervall 300s
                                      Username der UPS: upsmon_remote
                                      Passwort der UPS: secret
                                      

                                      Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                      Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                      Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                      Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                                      Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                                      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                      Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                                      Edit:
                                      Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                      Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      schrieb am zuletzt editiert von David G.
                                      #56

                                      Hallo,

                                      bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

                                      Anbei meine rc.local.

                                      Sieht da jemand einen Fehler?

                                      #!/bin/sh -e
                                      #
                                      # rc.local
                                      #
                                      # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                                      # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                                      # value on error.
                                      #
                                      # In order to enable or disable this script just change the ex$
                                      # bits.
                                      #
                                      # By default this script does nothing.
                                      
                                      # Print the IP address
                                      _IP=$(hostname -I) || true
                                      if [ "$_IP" ]; then
                                        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                      fi
                                      #additions  for nut server
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      #end additions for nut server
                                      exit 0
                                      
                                      

                                      Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                      (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                      Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #57

                                        Hallo @klassisch
                                        kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                        seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                        Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                        jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                        Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                        pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                        Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                        listening on 192.168.138.73 port 3493
                                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                                        Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                        

                                        sagt dir diese Meldung etwas?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          Hallo @klassisch
                                          kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                          seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                          Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                          jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                          Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                          pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                          Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                          listening on 192.168.138.73 port 3493
                                          listening on 127.0.0.1 port 3493
                                          Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                          

                                          sagt dir diese Meldung etwas?

                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          @Homoran

                                          Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

                                          Hatte das

                                          No such file or directory
                                          

                                          nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                                          Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

                                          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          772

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe