Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M muckel

    @klassisch

    Danke für deine Hilfe.
    Ich habs zu spät gesehen.
    Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
    Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
    Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.

    Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
    Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.

    Danke nochmals für deine Hilfe

    Liebe Grüße Erich

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #30

    @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    @klassisch
    Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.

    Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!

    Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt.

    Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.

    Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
    Ja, funktioniert sehr gut.

    Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau

    Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern.

    Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
    Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      @klassisch
      Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.

      Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!

      Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt.

      Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.

      Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
      Ja, funktioniert sehr gut.

      Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau

      Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern.

      Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
      Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.

      M Offline
      M Offline
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @klassisch

      Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
      Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
      Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
      Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
      Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

      Passwortkiller ist genial. :-)

      Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M muckel

        @klassisch

        Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
        Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
        Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
        Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
        Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

        Passwortkiller ist genial. :-)

        Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        @klassisch

        Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
        Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

        Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....

        Passwortkiller ist genial. :-)

        und leider auch real.
        [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.

        Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

        Vielen Dank und desgleichen zurück!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
          Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
          Last, Strom.
          Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
          Ggf über das editieren einer Datei?
          In der USV werden die Werte ausgegeben.

          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GregorSG GregorS

            Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
            Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
            Last, Strom.
            Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
            Ggf über das editieren einer Datei?
            In der USV werden die Werte ausgegeben.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
            Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
            Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
            Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
            Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
            Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
            Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
              Werde dann hier berichten

              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • buggybeastB Offline
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                Hallo
                Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.

                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MicM Mic

                  Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                  Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.

                  Problem:
                  Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                  Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:

                  io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                  There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                  Connection closed.
                  

                  Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                  Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                  Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.

                  Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                  Was hast du als Treiber verwendet?

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                    Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                    Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.

                    Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                    Was hast du als Treiber verwendet?

                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @Chaot
                    Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere :-)
                    Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
                    https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • buggybeastB buggybeast

                      Hallo
                      Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @buggybeast Ja.

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        Hallo, @klassisch ,

                        ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

                        https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • opossumO opossum

                          Hallo, @klassisch ,

                          ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            Hallo @Klassisch!
                            heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                            Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

                            Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

                            Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                            Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                            Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                            Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                            • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                            • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                            Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • HomoranH Homoran

                              Hallo @Klassisch!
                              heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                              Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

                              Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

                              Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                              Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                              Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                              Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                              • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                              • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                              Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                              Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                              Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                              Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                              Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                              • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

                              Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                              • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                              Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

                              Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                              Das sieht bei mir so aus:
                              da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
                              Und bei Geräteinformationen so:
                              aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

                              Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                              e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

                              Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                              • K klassisch

                                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                                Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                                Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                                • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

                                Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                                Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

                                Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                Das sieht bei mir so aus:
                                da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
                                Und bei Geräteinformationen so:
                                aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

                                Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                                e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

                                Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                                in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

                                Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                                USV-Test.png

                                ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                Man darf ja auch noch mal träumen.

                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                                Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                Das sieht bei mir so aus:

                                bei mir noch so:
                                syno_ups.png

                                wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                                Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                                photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

                                Danke für den Tipp!
                                ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                  Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                                  in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

                                  Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                                  USV-Test.png

                                  ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                  da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                  Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                  Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                  https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                  Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                  und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                  Man darf ja auch noch mal träumen.

                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                  wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                                  Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                  Das sieht bei mir so aus:

                                  bei mir noch so:
                                  syno_ups.png

                                  wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                                  Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                                  photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

                                  Danke für den Tipp!
                                  ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #45

                                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                  Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                                  Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                  Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                                  Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                  https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                  Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                  und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                  Man darf ja auch noch mal träumen.

                                  Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                                  Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                                  wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                                  Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                                  Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                                  Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                    Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                                    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                    Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                                    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                    Man darf ja auch noch mal träumen.

                                    Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                                    Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                                    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                                    Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                                    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                                    Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Ein schönes Rack hat Vorteile

                                    es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #47

                                      Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                                      Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                                      usv1.JPG

                                      gebe ich dann ein
                                      usv2.JPG
                                      wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.

                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        Was macht NUT?
                                        Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                        Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                        Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                                        Geeignete UPS (USV)
                                        Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                        Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                        Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                        Nut-integratef-in-UPS.jpg
                                        Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                        Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                        Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                                        Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                        Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                        Nut-via-NAS-1.jpg
                                        In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                        Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                        Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                        Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                                        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                        Nut-via-SBC1.jpg
                                        Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                        Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        

                                        Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                        Nut installation:

                                        sudo apt install nut usbutils
                                        

                                        Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                                        sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                        

                                        Einfügen:

                                        [ups]
                                        	driver = "usbhid-ups"
                                        	port = "auto"
                                        	desc = "CyberPower"
                                        	pollinterval = 30
                                        

                                        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                        Sudo reboot
                                        
                                        sudo upsdrvctl start
                                        sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                        sudo reboot
                                        
                                        sudo upsdrvctl start
                                        sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                        

                                        Eintragen:

                                        MODE=netserver
                                        

                                        Danach den Dienst starten:

                                        sudo upsd
                                        

                                        Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                                        sudo upsc ups@localhost
                                        

                                        Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                                        root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                        Init SSL without certificate database
                                        battery.charge: 100
                                        battery.charge.low: 10
                                        battery.charge.warning: 20
                                        battery.mfr.date: CPS
                                        battery.runtime: 6690
                                        battery.runtime.low: 300
                                        battery.type: PbAcid
                                        battery.voltage: 24.0
                                        battery.voltage.nominal: 24
                                        device.mfr: CPS
                                        device.model: CP1500EPFCLCD
                                        device.serial: CRABCD12345678
                                        device.type: ups
                                        driver.name: usbhid-ups
                                        driver.parameter.pollfreq: 30
                                        driver.parameter.pollinterval: 30
                                        driver.parameter.port: auto
                                        driver.parameter.synchronous: no
                                        driver.version: 2.7.4
                                        driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                        driver.version.internal: 0.41
                                        input.transfer.high: 260
                                        input.transfer.low: 170
                                        input.voltage: 235.0
                                        input.voltage.nominal: 230
                                        output.voltage: 267.0
                                        ups.beeper.status: enabled
                                        ups.delay.shutdown: 20
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.load: 5
                                        ups.mfr: CPS
                                        ups.model: CP1500EPFCLCD
                                        ups.productid: 0501
                                        ups.realpower.nominal: 900
                                        ups.serial: CRABCD12345678
                                        ups.status: OL
                                        ups.test.result: No test initiated
                                        ups.timer.shutdown: -60
                                        ups.timer.start: -60
                                        ups.vendorid: 0764
                                        root@opi2e_reserve:~#
                                        

                                        Weiter gehts

                                        sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                        

                                        Eintragen:

                                        LISTEN 127.0.0.1 3493
                                        LISTEN 192.168.178.123 3493
                                        

                                        Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                        Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                                        sudo upsd -c stop
                                        sudo upsd
                                        

                                        Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                                        Drei user werden erstellt
                                        - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                        - monuser für die Synology
                                        - upsmon_remote für den ioBroker

                                        Dazu:

                                        sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                        

                                        Eintragen:

                                        [upsmaster]
                                                password = irgendwasabergutmerken
                                                actions = SET
                                                instcmds = ALL
                                                upsmon master
                                        
                                        [monuser]
                                        	password = secret
                                        	upsmon slave
                                        
                                        [upsmon_remote]
                                                password  = secret
                                                upsmon slave
                                        

                                        Wieder übernehmen

                                        sudo upsd -c stop
                                        sudo upsd
                                        

                                        Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                                        Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                        Zuerst mit

                                        cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                        

                                        prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                        Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                                        sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                        

                                        Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                                        [Unit]
                                        Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                        # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                        Wants=nut-driver.service
                                        Before=nut-monitor.service
                                        
                                        [Service]
                                        ExecStart=/sbin/upsd
                                        Type=forking
                                        
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        
                                        

                                        Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                        

                                        eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                        Die Datei sollte nun so aussehen

                                        [Unit]
                                        Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                        # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                        Wants=nut-driver.service
                                        Before=nut-monitor.service
                                        
                                        [Service]
                                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                        ExecStart=/sbin/upsd
                                        Type=forking
                                        
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        
                                        

                                        {
                                        Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                                        sudo nano /etc/rc.local
                                        

                                        Hier VOR exit=0 einfügen

                                        #additions  for nut server
                                        upsdrvctl start
                                        upsd
                                        #end additions for nut server
                                        

                                        } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                                        Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                                        IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                        Port des NUT Servers: 3493
                                        NUT Name der UPS: ups
                                        Aktualisierungsintervall 300s
                                        Username der UPS: upsmon_remote
                                        Passwort der UPS: secret
                                        

                                        Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                        Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                        Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                        Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                                        Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                                        NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                        Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                        Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                                        Edit:
                                        Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                        Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @Nashra

                                        Hast du den korrekten Treiber installiert?
                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        sudo nano /etc/nut/ups.conf

                                        Einfügen:
                                        [ups]
                                        driver = "usbhid-ups"
                                        port = "auto"
                                        desc = "CyberPower"
                                        pollinterval = 30

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @Nashra

                                          Hast du den korrekten Treiber installiert?
                                          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                          sudo nano /etc/nut/ups.conf

                                          Einfügen:
                                          [ups]
                                          driver = "usbhid-ups"
                                          port = "auto"
                                          desc = "CyberPower"
                                          pollinterval = 30

                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #49

                                          @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          830

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe