[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
-
@Chaot
Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere
Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten -
@buggybeast Ja.
-
Hallo, @klassisch ,
ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
-
@opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
-
Hallo @Klassisch!
heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBrokerAuch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
- die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
- ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
-
@Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
- die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
- ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
Das sieht bei mir so aus:
Und bei Geräteinformationen so:
Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
-
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=searchDa eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
und dann per POE das restliche Equipment versorgen.Man darf ja auch noch mal träumen.
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
Das sieht bei mir so aus:
bei mir noch so:
wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
Danke für den Tipp!
ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden -
@Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=searchDa eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
und dann per POE das restliche Equipment versorgen.Man darf ja auch noch mal träumen.
Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
-
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Ein schönes Rack hat Vorteile
es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
-
Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
gebe ich dann ein
wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft. -
Hast du den korrekten Treiber installiert?
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:sudo nano /etc/nut/ups.conf
Einfügen:
[ups]
driver = "usbhid-ups"
port = "auto"
desc = "CyberPower"
pollinterval = 30 -
@Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
-
@Nashra auch rebooted?
Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
-
Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox -
@Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
statt LXC mal VM
das kann natürlich sein
-
@Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist. -
@Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
@Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
statt LXC mal VM
das kann natürlich sein
Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
-
@Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
@Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen
-
Hallo,
bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
Anbei meine rc.local.
Sieht da jemand einen Fehler?
#!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runleve$ # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$ # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the ex$ # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi #additions for nut server upsdrvctl start upsd #end additions for nut server exit 0
-
Hallo @klassisch
kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
pi@cubietruck:~$ sudo upsd Network UPS Tools upsd 2.7.4 fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory listening on 192.168.138.73 port 3493 listening on 127.0.0.1 port 3493 Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
sagt dir diese Meldung etwas?