Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    Was macht NUT?
    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

    Geeignete UPS (USV)
    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
    Nut-integratef-in-UPS.jpg
    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
    Nut-via-NAS-1.jpg
    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
    Nut-via-SBC1.jpg
    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

    apt update
    apt upgrade
    

    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
    Nut installation:

    sudo apt install nut usbutils
    

    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

    sudo nano /etc/nut/ups.conf
    

    Einfügen:

    [ups]
    	driver = "usbhid-ups"
    	port = "auto"
    	desc = "CyberPower"
    	pollinterval = 30
    

    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

    Sudo reboot
    
    sudo upsdrvctl start
    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
    sudo reboot
    
    sudo upsdrvctl start
    sudo nano /etc/nut/nut.conf
    

    Eintragen:

    MODE=netserver
    

    Danach den Dienst starten:

    sudo upsd
    

    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

    sudo upsc ups@localhost
    

    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 20
    battery.mfr.date: CPS
    battery.runtime: 6690
    battery.runtime.low: 300
    battery.type: PbAcid
    battery.voltage: 24.0
    battery.voltage.nominal: 24
    device.mfr: CPS
    device.model: CP1500EPFCLCD
    device.serial: CRABCD12345678
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 260
    input.transfer.low: 170
    input.voltage: 235.0
    input.voltage.nominal: 230
    output.voltage: 267.0
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.load: 5
    ups.mfr: CPS
    ups.model: CP1500EPFCLCD
    ups.productid: 0501
    ups.realpower.nominal: 900
    ups.serial: CRABCD12345678
    ups.status: OL
    ups.test.result: No test initiated
    ups.timer.shutdown: -60
    ups.timer.start: -60
    ups.vendorid: 0764
    root@opi2e_reserve:~#
    

    Weiter gehts

    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
    

    Eintragen:

    LISTEN 127.0.0.1 3493
    LISTEN 192.168.178.123 3493
    

    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    

    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

    Drei user werden erstellt
    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
    - monuser für die Synology
    - upsmon_remote für den ioBroker

    Dazu:

    sudo nano /etc/nut/upsd.users
    

    Eintragen:

    [upsmaster]
            password = irgendwasabergutmerken
            actions = SET
            instcmds = ALL
            upsmon master
    
    [monuser]
    	password = secret
    	upsmon slave
    
    [upsmon_remote]
            password  = secret
            upsmon slave
    

    Wieder übernehmen

    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    

    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
    Zuerst mit

    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    

    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    

    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

    [Unit]
    Description=Network UPS Tools - power devices information server
    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
    # accessing successfully started, at least to audit a system.
    Wants=nut-driver.service
    Before=nut-monitor.service
    
    [Service]
    ExecStart=/sbin/upsd
    Type=forking
    
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    
    

    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    

    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
    Die Datei sollte nun so aussehen

    [Unit]
    Description=Network UPS Tools - power devices information server
    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
    # accessing successfully started, at least to audit a system.
    Wants=nut-driver.service
    Before=nut-monitor.service
    
    [Service]
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    ExecStart=/sbin/upsd
    Type=forking
    
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    
    

    {
    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

    sudo nano /etc/rc.local
    

    Hier VOR exit=0 einfügen

    #additions  for nut server
    upsdrvctl start
    upsd
    #end additions for nut server
    

    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
    Port des NUT Servers: 3493
    NUT Name der UPS: ups
    Aktualisierungsintervall 300s
    Username der UPS: upsmon_remote
    Passwort der UPS: secret
    

    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
    Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

    Edit:
    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

    M Offline
    M Offline
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @klassisch

    Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.

    UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)

    erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
      Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 8148 (upsmon)
        Tasks: 2 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
               ├─8145 /lib/nut/upsmon
               └─8148 /lib/nut/upsmon
    
    Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
    Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    
    

    UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).

    pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
      Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 504 (upsd)
        Tasks: 1 (limit: 2200)
       Memory: 1.5M
       CGroup: /system.slice/nut-server.service
               └─504 /lib/nut/upsd
    
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
    Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    
    

    Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M muckel

      @klassisch

      Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.

      UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)

      erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
        Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 8148 (upsmon)
          Tasks: 2 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                 ├─8145 /lib/nut/upsmon
                 └─8148 /lib/nut/upsmon
      
      Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
      Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
      Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
      Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
      Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
      Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
      Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
      Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
      Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
      Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
      
      

      UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).

      pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
        Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 504 (upsd)
          Tasks: 1 (limit: 2200)
         Memory: 1.5M
         CGroup: /system.slice/nut-server.service
                 └─504 /lib/nut/upsd
      
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
      Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
      Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
      Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
      
      

      Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
      Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
      Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
      Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?

      • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
      • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
      • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
      • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
        Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
        Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
        Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?

        • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
        • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
        • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
        • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
        M Offline
        M Offline
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @klassisch

        Danke für deine Hilfe.
        Ich habs zu spät gesehen.
        Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
        Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
        Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.

        Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
        Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.

        Danke nochmals für deine Hilfe

        Liebe Grüße Erich

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • M muckel

          @klassisch

          Danke für deine Hilfe.
          Ich habs zu spät gesehen.
          Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
          Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
          Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.

          Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
          Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.

          Danke nochmals für deine Hilfe

          Liebe Grüße Erich

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #30

          @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          @klassisch
          Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.

          Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!

          Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt.

          Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.

          Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
          Ja, funktioniert sehr gut.

          Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau

          Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern.

          Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
          Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            @klassisch
            Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.

            Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!

            Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt.

            Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.

            Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
            Ja, funktioniert sehr gut.

            Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau

            Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern.

            Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
            Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.

            M Offline
            M Offline
            muckel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @klassisch

            Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
            Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
            Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
            Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
            Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

            Passwortkiller ist genial. :-)

            Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M muckel

              @klassisch

              Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
              Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
              Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
              Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
              Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

              Passwortkiller ist genial. :-)

              Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              @klassisch

              Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
              Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.

              Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....

              Passwortkiller ist genial. :-)

              und leider auch real.
              [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.

              Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.

              Vielen Dank und desgleichen zurück!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
                Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
                Last, Strom.
                Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
                Ggf über das editieren einer Datei?
                In der USV werden die Werte ausgegeben.

                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GregorSG GregorS

                  Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
                  Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
                  Last, Strom.
                  Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
                  Ggf über das editieren einer Datei?
                  In der USV werden die Werte ausgegeben.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
                  Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
                  Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
                  Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
                  Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
                  Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
                  Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
                    Werde dann hier berichten

                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • buggybeastB Offline
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      Hallo
                      Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MicM Mic

                        Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                        Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.

                        Problem:
                        Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                        Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:

                        io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                        There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                        Connection closed.
                        

                        Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                        Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                        Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.

                        Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                        Was hast du als Treiber verwendet?

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                          Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                          Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.

                          Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                          Was hast du als Treiber verwendet?

                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @Chaot
                          Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere :-)
                          Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
                          https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • buggybeastB buggybeast

                            Hallo
                            Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.

                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @buggybeast Ja.

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              Hallo, @klassisch ,

                              ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

                              https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • opossumO opossum

                                Hallo, @klassisch ,

                                ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  Hallo @Klassisch!
                                  heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                                  Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

                                  Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

                                  Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                                  Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                                  Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                                  Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                                  • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                                  • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                                  Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    Hallo @Klassisch!
                                    heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                                    Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

                                    Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

                                    Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                                    Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                                    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                                    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                                    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                                    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                                    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                                    Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                                    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                                    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

                                    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                                    Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

                                    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                    Das sieht bei mir so aus:
                                    da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
                                    Und bei Geräteinformationen so:
                                    aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

                                    Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                                    e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

                                    Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    -1
                                    • K klassisch

                                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

                                      Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                      Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

                                      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                      Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

                                      • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

                                      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                      • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

                                      Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

                                      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                      Das sieht bei mir so aus:
                                      da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
                                      Und bei Geräteinformationen so:
                                      aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

                                      Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                                      e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

                                      Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                      Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                                      in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

                                      Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                                      USV-Test.png

                                      ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

                                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                      da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                      Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                      Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                      https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                      Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                      und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                      Man darf ja auch noch mal träumen.

                                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                      wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                                      Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

                                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                      Das sieht bei mir so aus:

                                      bei mir noch so:
                                      syno_ups.png

                                      wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                                      Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                                      photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

                                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

                                      Danke für den Tipp!
                                      ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

                                        Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                                        in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

                                        Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                                        USV-Test.png

                                        ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

                                        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                        Man darf ja auch noch mal träumen.

                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

                                        wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                                        Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

                                        Das sieht bei mir so aus:

                                        bei mir noch so:
                                        syno_ups.png

                                        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                                        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                                        photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

                                        Danke für den Tipp!
                                        ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #45

                                        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                        Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                                        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                        Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                                        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                        Man darf ja auch noch mal träumen.

                                        Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                                        Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                                        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                                        Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                                        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                                        Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                          da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

                                          Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

                                          Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

                                          Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

                                          Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                          https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

                                          Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                          und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

                                          Man darf ja auch noch mal träumen.

                                          Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                                          Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

                                          wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

                                          Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

                                          Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

                                          Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                          Ein schönes Rack hat Vorteile

                                          es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          760

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe