  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

    Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

    Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

    Das sieht bei mir so aus:
    da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
    Und bei Geräteinformationen so:
    aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

    Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
    e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

    Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

    Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
    in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

    Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
    USV-Test.png

    ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

    Man darf ja auch noch mal träumen.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

    wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
    Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

    Das sieht bei mir so aus:

    bei mir noch so:
    syno_ups.png

    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
    photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

    Danke für den Tipp!
    ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

      Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
      in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

      Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
      USV-Test.png

      ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

      da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

      Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

      Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
      https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

      Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
      und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

      Man darf ja auch noch mal träumen.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

      wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
      Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

      Das sieht bei mir so aus:

      bei mir noch so:
      syno_ups.png

      wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
      Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
      photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

      Danke für den Tipp!
      ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #45

      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

      Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

      Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

      Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

      Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
      https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

      Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
      und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

      Man darf ja auch noch mal träumen.

      Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
      Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

      wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

      Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

      Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

      Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

        Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

        Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

        Man darf ja auch noch mal träumen.

        Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
        Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

        Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

        Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Ein schönes Rack hat Vorteile

        es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #47

          Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
          Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
          usv1.JPG

          gebe ich dann ein
          usv2.JPG
          wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.

          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            Was macht NUT?
            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

            Geeignete UPS (USV)
            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
            Nut-integratef-in-UPS.jpg
            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
            Nut-via-NAS-1.jpg
            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
            Nut-via-SBC1.jpg
            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

            apt update
            apt upgrade
            

            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
            Nut installation:

            sudo apt install nut usbutils
            

            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

            sudo nano /etc/nut/ups.conf
            

            Einfügen:

            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            

            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

            Sudo reboot
            
            sudo upsdrvctl start
            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
            sudo reboot
            
            sudo upsdrvctl start
            sudo nano /etc/nut/nut.conf
            

            Eintragen:

            MODE=netserver
            

            Danach den Dienst starten:

            sudo upsd
            

            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

            sudo upsc ups@localhost
            

            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
            Init SSL without certificate database
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 10
            battery.charge.warning: 20
            battery.mfr.date: CPS
            battery.runtime: 6690
            battery.runtime.low: 300
            battery.type: PbAcid
            battery.voltage: 24.0
            battery.voltage.nominal: 24
            device.mfr: CPS
            device.model: CP1500EPFCLCD
            device.serial: CRABCD12345678
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 30
            driver.parameter.port: auto
            driver.parameter.synchronous: no
            driver.version: 2.7.4
            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
            driver.version.internal: 0.41
            input.transfer.high: 260
            input.transfer.low: 170
            input.voltage: 235.0
            input.voltage.nominal: 230
            output.voltage: 267.0
            ups.beeper.status: enabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 5
            ups.mfr: CPS
            ups.model: CP1500EPFCLCD
            ups.productid: 0501
            ups.realpower.nominal: 900
            ups.serial: CRABCD12345678
            ups.status: OL
            ups.test.result: No test initiated
            ups.timer.shutdown: -60
            ups.timer.start: -60
            ups.vendorid: 0764
            root@opi2e_reserve:~#
            

            Weiter gehts

            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            

            Eintragen:

            LISTEN 127.0.0.1 3493
            LISTEN 192.168.178.123 3493
            

            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            

            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

            Drei user werden erstellt
            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
            - monuser für die Synology
            - upsmon_remote für den ioBroker

            Dazu:

            sudo nano /etc/nut/upsd.users
            

            Eintragen:

            [upsmaster]
                    password = irgendwasabergutmerken
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                    upsmon master
            
            [monuser]
            	password = secret
            	upsmon slave
            
            [upsmon_remote]
                    password  = secret
                    upsmon slave
            

            Wieder übernehmen

            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            

            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
            Zuerst mit

            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            

            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            

            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

            [Unit]
            Description=Network UPS Tools - power devices information server
            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
            # accessing successfully started, at least to audit a system.
            Wants=nut-driver.service
            Before=nut-monitor.service
            
            [Service]
            ExecStart=/sbin/upsd
            Type=forking
            
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            
            

            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

            ExecStartPre=/bin/sleep 30
            

            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
            Die Datei sollte nun so aussehen

            [Unit]
            Description=Network UPS Tools - power devices information server
            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
            # accessing successfully started, at least to audit a system.
            Wants=nut-driver.service
            Before=nut-monitor.service
            
            [Service]
            ExecStartPre=/bin/sleep 30
            ExecStart=/sbin/upsd
            Type=forking
            
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            
            

            {
            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

            sudo nano /etc/rc.local
            

            Hier VOR exit=0 einfügen

            #additions  for nut server
            upsdrvctl start
            upsd
            #end additions for nut server
            

            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
            Port des NUT Servers: 3493
            NUT Name der UPS: ups
            Aktualisierungsintervall 300s
            Username der UPS: upsmon_remote
            Passwort der UPS: secret
            

            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
            Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

            Edit:
            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @Nashra

            Hast du den korrekten Treiber installiert?
            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            sudo nano /etc/nut/ups.conf

            Einfügen:
            [ups]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Nashra

              Hast du den korrekten Treiber installiert?
              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              sudo nano /etc/nut/ups.conf

              Einfügen:
              [ups]
              driver = "usbhid-ups"
              port = "auto"
              desc = "CyberPower"
              pollinterval = 30

              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NashraN Nashra

                @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #50

                @Nashra auch rebooted?

                Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                  Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                  hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • NashraN Nashra

                    Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                    Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                    hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                    statt LXC mal VM

                    das kann natürlich sein

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NashraN Nashra

                      Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                      Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                      hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                      Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                      Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        statt LXC mal VM

                        das kann natürlich sein

                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        statt LXC mal VM

                        das kann natürlich sein

                        Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                          Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                          Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                          Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                          Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                          Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

                          Gruß Ralf
                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            Was macht NUT?
                            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                            Geeignete UPS (USV)
                            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                            Nut-integratef-in-UPS.jpg
                            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                            Nut-via-NAS-1.jpg
                            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                            Nut-via-SBC1.jpg
                            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                            apt update
                            apt upgrade
                            

                            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                            Nut installation:

                            sudo apt install nut usbutils
                            

                            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                            sudo nano /etc/nut/ups.conf
                            

                            Einfügen:

                            [ups]
                            	driver = "usbhid-ups"
                            	port = "auto"
                            	desc = "CyberPower"
                            	pollinterval = 30
                            

                            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                            Sudo reboot
                            
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                            sudo reboot
                            
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo nano /etc/nut/nut.conf
                            

                            Eintragen:

                            MODE=netserver
                            

                            Danach den Dienst starten:

                            sudo upsd
                            

                            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                            sudo upsc ups@localhost
                            

                            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                            Init SSL without certificate database
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 10
                            battery.charge.warning: 20
                            battery.mfr.date: CPS
                            battery.runtime: 6690
                            battery.runtime.low: 300
                            battery.type: PbAcid
                            battery.voltage: 24.0
                            battery.voltage.nominal: 24
                            device.mfr: CPS
                            device.model: CP1500EPFCLCD
                            device.serial: CRABCD12345678
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 30
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 260
                            input.transfer.low: 170
                            input.voltage: 235.0
                            input.voltage.nominal: 230
                            output.voltage: 267.0
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 5
                            ups.mfr: CPS
                            ups.model: CP1500EPFCLCD
                            ups.productid: 0501
                            ups.realpower.nominal: 900
                            ups.serial: CRABCD12345678
                            ups.status: OL
                            ups.test.result: No test initiated
                            ups.timer.shutdown: -60
                            ups.timer.start: -60
                            ups.vendorid: 0764
                            root@opi2e_reserve:~#
                            

                            Weiter gehts

                            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                            

                            Eintragen:

                            LISTEN 127.0.0.1 3493
                            LISTEN 192.168.178.123 3493
                            

                            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            

                            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                            Drei user werden erstellt
                            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                            - monuser für die Synology
                            - upsmon_remote für den ioBroker

                            Dazu:

                            sudo nano /etc/nut/upsd.users
                            

                            Eintragen:

                            [upsmaster]
                                    password = irgendwasabergutmerken
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                    upsmon master
                            
                            [monuser]
                            	password = secret
                            	upsmon slave
                            
                            [upsmon_remote]
                                    password  = secret
                                    upsmon slave
                            

                            Wieder übernehmen

                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            

                            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                            Zuerst mit

                            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            

                            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            

                            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            
                            [Service]
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            
                            

                            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            

                            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                            Die Datei sollte nun so aussehen

                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            
                            [Service]
                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            
                            

                            {
                            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                            sudo nano /etc/rc.local
                            

                            Hier VOR exit=0 einfügen

                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            

                            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Port des NUT Servers: 3493
                            NUT Name der UPS: ups
                            Aktualisierungsintervall 300s
                            Username der UPS: upsmon_remote
                            Passwort der UPS: secret
                            

                            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                            Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                            Edit:
                            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            schrieb am zuletzt editiert von David G.
                            #56

                            Hallo,

                            bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

                            Anbei meine rc.local.

                            Sieht da jemand einen Fehler?

                            #!/bin/sh -e
                            #
                            # rc.local
                            #
                            # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                            # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                            # value on error.
                            #
                            # In order to enable or disable this script just change the ex$
                            # bits.
                            #
                            # By default this script does nothing.
                            
                            # Print the IP address
                            _IP=$(hostname -I) || true
                            if [ "$_IP" ]; then
                              printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                            fi
                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            exit 0
                            
                            

                            Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                            (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                            Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #57

                              Hallo @klassisch
                              kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                              seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                              Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                              jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                              Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                              pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                              Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              listening on 192.168.138.73 port 3493
                              listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                              

                              sagt dir diese Meldung etwas?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                Hallo @klassisch
                                kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 192.168.138.73 port 3493
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                

                                sagt dir diese Meldung etwas?

                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #58

                                @Homoran

                                Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

                                Hatte das

                                No such file or directory
                                

                                nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                                Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

                                Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  Hallo @klassisch
                                  kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                  seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                  Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                  jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                  Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                  pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                  listening on 192.168.138.73 port 3493
                                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                                  Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                  

                                  sagt dir diese Meldung etwas?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  sagt dir diese Meldung etwas?

                                  leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                  Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                  Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                  Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                   Up time:       481 days
                                  

                                  Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                  Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                  Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    sagt dir diese Meldung etwas?

                                    leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                    Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                    Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                    Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                     Up time:       481 days
                                    

                                    Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                    Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                    Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #60

                                    @klassisch
                                    @David-G

                                    Danke für den Input.
                                    Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                    Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                    Irgendwann lief es dann wieder.

                                    Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                    ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @klassisch
                                      @David-G

                                      Danke für den Input.
                                      Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                      Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                      Irgendwann lief es dann wieder.

                                      Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                      ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        Was macht NUT?
                                        Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                        Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                        Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                                        Geeignete UPS (USV)
                                        Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                        Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                        Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                        Nut-integratef-in-UPS.jpg
                                        Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                        Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                        Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                                        Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                        Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                        Nut-via-NAS-1.jpg
                                        In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                        Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                        Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                        Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                                        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                        Nut-via-SBC1.jpg
                                        Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                        Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        

                                        Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                        Nut installation:

                                        sudo apt install nut usbutils
                                        

                                        Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                                        sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                        

                                        Einfügen:

                                        [ups]
                                        	driver = "usbhid-ups"
                                        	port = "auto"
                                        	desc = "CyberPower"
                                        	pollinterval = 30
                                        

                                        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                        Sudo reboot
                                        
                                        sudo upsdrvctl start
                                        sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                        sudo reboot
                                        
                                        sudo upsdrvctl start
                                        sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                        

                                        Eintragen:

                                        MODE=netserver
                                        

                                        Danach den Dienst starten:

                                        sudo upsd
                                        

                                        Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                                        sudo upsc ups@localhost
                                        

                                        Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                                        root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                        Init SSL without certificate database
                                        battery.charge: 100
                                        battery.charge.low: 10
                                        battery.charge.warning: 20
                                        battery.mfr.date: CPS
                                        battery.runtime: 6690
                                        battery.runtime.low: 300
                                        battery.type: PbAcid
                                        battery.voltage: 24.0
                                        battery.voltage.nominal: 24
                                        device.mfr: CPS
                                        device.model: CP1500EPFCLCD
                                        device.serial: CRABCD12345678
                                        device.type: ups
                                        driver.name: usbhid-ups
                                        driver.parameter.pollfreq: 30
                                        driver.parameter.pollinterval: 30
                                        driver.parameter.port: auto
                                        driver.parameter.synchronous: no
                                        driver.version: 2.7.4
                                        driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                        driver.version.internal: 0.41
                                        input.transfer.high: 260
                                        input.transfer.low: 170
                                        input.voltage: 235.0
                                        input.voltage.nominal: 230
                                        output.voltage: 267.0
                                        ups.beeper.status: enabled
                                        ups.delay.shutdown: 20
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.load: 5
                                        ups.mfr: CPS
                                        ups.model: CP1500EPFCLCD
                                        ups.productid: 0501
                                        ups.realpower.nominal: 900
                                        ups.serial: CRABCD12345678
                                        ups.status: OL
                                        ups.test.result: No test initiated
                                        ups.timer.shutdown: -60
                                        ups.timer.start: -60
                                        ups.vendorid: 0764
                                        root@opi2e_reserve:~#
                                        

                                        Weiter gehts

                                        sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                        

                                        Eintragen:

                                        LISTEN 127.0.0.1 3493
                                        LISTEN 192.168.178.123 3493
                                        

                                        Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                        Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                                        sudo upsd -c stop
                                        sudo upsd
                                        

                                        Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                                        Drei user werden erstellt
                                        - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                        - monuser für die Synology
                                        - upsmon_remote für den ioBroker

                                        Dazu:

                                        sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                        

                                        Eintragen:

                                        [upsmaster]
                                                password = irgendwasabergutmerken
                                                actions = SET
                                                instcmds = ALL
                                                upsmon master
                                        
                                        [monuser]
                                        	password = secret
                                        	upsmon slave
                                        
                                        [upsmon_remote]
                                                password  = secret
                                                upsmon slave
                                        

                                        Wieder übernehmen

                                        sudo upsd -c stop
                                        sudo upsd
                                        

                                        Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                                        Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                        Zuerst mit

                                        cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                        

                                        prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                        Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                                        sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                        

                                        Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                                        [Unit]
                                        Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                        # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                        Wants=nut-driver.service
                                        Before=nut-monitor.service
                                        
                                        [Service]
                                        ExecStart=/sbin/upsd
                                        Type=forking
                                        
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        
                                        

                                        Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                        

                                        eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                        Die Datei sollte nun so aussehen

                                        [Unit]
                                        Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                        # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                        Wants=nut-driver.service
                                        Before=nut-monitor.service
                                        
                                        [Service]
                                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                        ExecStart=/sbin/upsd
                                        Type=forking
                                        
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        
                                        

                                        {
                                        Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                                        sudo nano /etc/rc.local
                                        

                                        Hier VOR exit=0 einfügen

                                        #additions  for nut server
                                        upsdrvctl start
                                        upsd
                                        #end additions for nut server
                                        

                                        } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                                        Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                                        IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                        Port des NUT Servers: 3493
                                        NUT Name der UPS: ups
                                        Aktualisierungsintervall 300s
                                        Username der UPS: upsmon_remote
                                        Passwort der UPS: secret
                                        

                                        Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                        Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                        Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                        Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                                        Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                                        NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                        Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                        Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                                        Edit:
                                        Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                        Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #62

                                        @klassisch

                                        Hallo,

                                        vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                        Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                        Nun hätte ich zwei Fragen:

                                        • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                        • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • qqolliQ qqolli

                                          @klassisch

                                          Hallo,

                                          vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                          Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                          Nun hätte ich zwei Fragen:

                                          • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                          • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                          Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                          Was willst du denn da wissen?
                                          Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          855

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe