Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NashraN Nashra

    @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #50

    @Nashra auch rebooted?

    Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von
      #51

      Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
      Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
      hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • NashraN Nashra

        Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
        Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
        hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #52

        @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        statt LXC mal VM

        das kann natürlich sein

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • NashraN Nashra

          Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
          Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
          hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #53

          @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
          Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
          Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            statt LXC mal VM

            das kann natürlich sein

            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #54

            @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            statt LXC mal VM

            das kann natürlich sein

            Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ChaotC Chaot

              @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
              Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
              Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #55

              @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
              Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
              Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

              Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                Was macht NUT?
                Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                Geeignete UPS (USV)
                Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                Nut-integratef-in-UPS.jpg
                Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                Nut-via-NAS-1.jpg
                In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                Nut-via-SBC1.jpg
                Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                apt update
                apt upgrade
                

                Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                Nut installation:

                sudo apt install nut usbutils
                

                Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                sudo nano /etc/nut/ups.conf
                

                Einfügen:

                [ups]
                	driver = "usbhid-ups"
                	port = "auto"
                	desc = "CyberPower"
                	pollinterval = 30
                

                Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                Sudo reboot
                
                sudo upsdrvctl start
                sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                sudo reboot
                
                sudo upsdrvctl start
                sudo nano /etc/nut/nut.conf
                

                Eintragen:

                MODE=netserver
                

                Danach den Dienst starten:

                sudo upsd
                

                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                sudo upsc ups@localhost
                

                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                Init SSL without certificate database
                battery.charge: 100
                battery.charge.low: 10
                battery.charge.warning: 20
                battery.mfr.date: CPS
                battery.runtime: 6690
                battery.runtime.low: 300
                battery.type: PbAcid
                battery.voltage: 24.0
                battery.voltage.nominal: 24
                device.mfr: CPS
                device.model: CP1500EPFCLCD
                device.serial: CRABCD12345678
                device.type: ups
                driver.name: usbhid-ups
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 30
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.synchronous: no
                driver.version: 2.7.4
                driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                driver.version.internal: 0.41
                input.transfer.high: 260
                input.transfer.low: 170
                input.voltage: 235.0
                input.voltage.nominal: 230
                output.voltage: 267.0
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 20
                ups.delay.start: 30
                ups.load: 5
                ups.mfr: CPS
                ups.model: CP1500EPFCLCD
                ups.productid: 0501
                ups.realpower.nominal: 900
                ups.serial: CRABCD12345678
                ups.status: OL
                ups.test.result: No test initiated
                ups.timer.shutdown: -60
                ups.timer.start: -60
                ups.vendorid: 0764
                root@opi2e_reserve:~#
                

                Weiter gehts

                sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                

                Eintragen:

                LISTEN 127.0.0.1 3493
                LISTEN 192.168.178.123 3493
                

                Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                sudo upsd -c stop
                sudo upsd
                

                Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                Drei user werden erstellt
                - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                - monuser für die Synology
                - upsmon_remote für den ioBroker

                Dazu:

                sudo nano /etc/nut/upsd.users
                

                Eintragen:

                [upsmaster]
                        password = irgendwasabergutmerken
                        actions = SET
                        instcmds = ALL
                        upsmon master
                
                [monuser]
                	password = secret
                	upsmon slave
                
                [upsmon_remote]
                        password  = secret
                        upsmon slave
                

                Wieder übernehmen

                sudo upsd -c stop
                sudo upsd
                

                Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                Zuerst mit

                cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                

                prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                

                Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                [Unit]
                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                Wants=nut-driver.service
                Before=nut-monitor.service
                
                [Service]
                ExecStart=/sbin/upsd
                Type=forking
                
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                
                

                Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                

                eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                Die Datei sollte nun so aussehen

                [Unit]
                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                Wants=nut-driver.service
                Before=nut-monitor.service
                
                [Service]
                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                ExecStart=/sbin/upsd
                Type=forking
                
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                
                

                {
                Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                sudo nano /etc/rc.local
                

                Hier VOR exit=0 einfügen

                #additions  for nut server
                upsdrvctl start
                upsd
                #end additions for nut server
                

                } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                Port des NUT Servers: 3493
                NUT Name der UPS: ups
                Aktualisierungsintervall 300s
                Username der UPS: upsmon_remote
                Passwort der UPS: secret
                

                Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                Edit:
                Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                schrieb am zuletzt editiert von David G.
                #56

                Hallo,

                bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

                Anbei meine rc.local.

                Sieht da jemand einen Fehler?

                #!/bin/sh -e
                #
                # rc.local
                #
                # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                # value on error.
                #
                # In order to enable or disable this script just change the ex$
                # bits.
                #
                # By default this script does nothing.
                
                # Print the IP address
                _IP=$(hostname -I) || true
                if [ "$_IP" ]; then
                  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                fi
                #additions  for nut server
                upsdrvctl start
                upsd
                #end additions for nut server
                exit 0
                
                

                Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #57

                  Hallo @klassisch
                  kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                  seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                  Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                  jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                  Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                  pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                  listening on 192.168.138.73 port 3493
                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                  Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                  

                  sagt dir diese Meldung etwas?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    Hallo @klassisch
                    kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                    seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                    Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                    jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                    Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                    pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                    Network UPS Tools upsd 2.7.4
                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                    listening on 192.168.138.73 port 3493
                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                    Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                    

                    sagt dir diese Meldung etwas?

                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #58

                    @Homoran

                    Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

                    Hatte das

                    No such file or directory
                    

                    nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                    Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

                    Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                    (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                    Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      Hallo @klassisch
                      kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                      seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                      Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                      jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                      Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                      pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                      Network UPS Tools upsd 2.7.4
                      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                      listening on 192.168.138.73 port 3493
                      listening on 127.0.0.1 port 3493
                      Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                      

                      sagt dir diese Meldung etwas?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #59

                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      sagt dir diese Meldung etwas?

                      leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                      Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                      Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                      Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                       Up time:       481 days
                      

                      Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                      Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                      Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        sagt dir diese Meldung etwas?

                        leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                        Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                        Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                        Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                         Up time:       481 days
                        

                        Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                        Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                        Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #60

                        @klassisch
                        @David-G

                        Danke für den Input.
                        Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                        Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                        Irgendwann lief es dann wieder.

                        Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                        ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @klassisch
                          @David-G

                          Danke für den Input.
                          Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                          Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                          Irgendwann lief es dann wieder.

                          Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                          ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #61

                          @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            Was macht NUT?
                            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                            Geeignete UPS (USV)
                            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                            Nut-integratef-in-UPS.jpg
                            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                            Nut-via-NAS-1.jpg
                            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                            Nut-via-SBC1.jpg
                            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                            apt update
                            apt upgrade
                            

                            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                            Nut installation:

                            sudo apt install nut usbutils
                            

                            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                            sudo nano /etc/nut/ups.conf
                            

                            Einfügen:

                            [ups]
                            	driver = "usbhid-ups"
                            	port = "auto"
                            	desc = "CyberPower"
                            	pollinterval = 30
                            

                            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                            Sudo reboot
                            
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                            sudo reboot
                            
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo nano /etc/nut/nut.conf
                            

                            Eintragen:

                            MODE=netserver
                            

                            Danach den Dienst starten:

                            sudo upsd
                            

                            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                            sudo upsc ups@localhost
                            

                            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                            Init SSL without certificate database
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 10
                            battery.charge.warning: 20
                            battery.mfr.date: CPS
                            battery.runtime: 6690
                            battery.runtime.low: 300
                            battery.type: PbAcid
                            battery.voltage: 24.0
                            battery.voltage.nominal: 24
                            device.mfr: CPS
                            device.model: CP1500EPFCLCD
                            device.serial: CRABCD12345678
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 30
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 260
                            input.transfer.low: 170
                            input.voltage: 235.0
                            input.voltage.nominal: 230
                            output.voltage: 267.0
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 5
                            ups.mfr: CPS
                            ups.model: CP1500EPFCLCD
                            ups.productid: 0501
                            ups.realpower.nominal: 900
                            ups.serial: CRABCD12345678
                            ups.status: OL
                            ups.test.result: No test initiated
                            ups.timer.shutdown: -60
                            ups.timer.start: -60
                            ups.vendorid: 0764
                            root@opi2e_reserve:~#
                            

                            Weiter gehts

                            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                            

                            Eintragen:

                            LISTEN 127.0.0.1 3493
                            LISTEN 192.168.178.123 3493
                            

                            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            

                            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                            Drei user werden erstellt
                            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                            - monuser für die Synology
                            - upsmon_remote für den ioBroker

                            Dazu:

                            sudo nano /etc/nut/upsd.users
                            

                            Eintragen:

                            [upsmaster]
                                    password = irgendwasabergutmerken
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                    upsmon master
                            
                            [monuser]
                            	password = secret
                            	upsmon slave
                            
                            [upsmon_remote]
                                    password  = secret
                                    upsmon slave
                            

                            Wieder übernehmen

                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            

                            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                            Zuerst mit

                            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            

                            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            

                            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            
                            [Service]
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            
                            

                            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            

                            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                            Die Datei sollte nun so aussehen

                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            
                            [Service]
                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            
                            

                            {
                            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                            sudo nano /etc/rc.local
                            

                            Hier VOR exit=0 einfügen

                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            

                            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Port des NUT Servers: 3493
                            NUT Name der UPS: ups
                            Aktualisierungsintervall 300s
                            Username der UPS: upsmon_remote
                            Passwort der UPS: secret
                            

                            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                            Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                            Edit:
                            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #62

                            @klassisch

                            Hallo,

                            vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                            Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                            Nun hätte ich zwei Fragen:

                            • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                            • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • qqolliQ qqolli

                              @klassisch

                              Hallo,

                              vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                              Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                              Nun hätte ich zwei Fragen:

                              • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                              • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #63

                              @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                              Was willst du denn da wissen?
                              Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • qqolliQ qqolli

                                @klassisch

                                Hallo,

                                vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                Nun hätte ich zwei Fragen:

                                • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #64

                                @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                                e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                                Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                                qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                                  e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                                  Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #65

                                  @klassisch

                                  Hi,

                                  entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                                  Zum Beispiel, was bedeuten:

                                  c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                                  Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                                  7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                                  und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                                  nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                  nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                  nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                  nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                  nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                  

                                  Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                                  Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • qqolliQ qqolli

                                    @klassisch

                                    Hi,

                                    entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                                    Zum Beispiel, was bedeuten:

                                    c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                                    Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                                    7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                                    und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                                    nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                    nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                    nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                    nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                    nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                    

                                    Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                                    Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #66

                                    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                                    Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                                    Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                                    b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                                    Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                                    Das sieht dann längerfristig so aus
                                    3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                                    Soweit dazu.
                                    Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                                    Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                                    Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                                    Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                                    Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                                    Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                                      Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                                      Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                                      b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                                      Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                                      Das sieht dann längerfristig so aus
                                      3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                                      Soweit dazu.
                                      Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                                      Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                                      Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                                      Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                                      Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                                      Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #67

                                      @klassisch

                                      Hi,

                                      danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                                      Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                      
                                      
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • qqolliQ qqolli

                                        @klassisch

                                        Hi,

                                        danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                                        Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                        
                                        
                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #68

                                        @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                        Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                        daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                                        Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                        Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                        Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • K klassisch

                                          @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                          Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                          daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                                          Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                          Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                          Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #69

                                          @klassisch

                                          Hi,

                                          es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)

                                          Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.

                                          Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          847

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe