  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

    Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      Was macht NUT?
      Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
      Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

      Geeignete UPS (USV)
      Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
      Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
      Die Luxuslösung sieht dann so aus:
      Nut-integratef-in-UPS.jpg
      Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
      Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
      Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

      Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
      Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
      Nut-via-NAS-1.jpg
      In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
      Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
      Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
      Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

      NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
      In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
      Nut-via-SBC1.jpg
      Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
      Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

      apt update
      apt upgrade
      

      Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
      Nut installation:

      sudo apt install nut usbutils
      

      Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

      sudo nano /etc/nut/ups.conf
      

      Einfügen:

      [ups]
      	driver = "usbhid-ups"
      	port = "auto"
      	desc = "CyberPower"
      	pollinterval = 30
      

      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

      Sudo reboot
      
      sudo upsdrvctl start
      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
      sudo reboot
      
      sudo upsdrvctl start
      sudo nano /etc/nut/nut.conf
      

      Eintragen:

      MODE=netserver
      

      Danach den Dienst starten:

      sudo upsd
      

      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

      sudo upsc ups@localhost
      

      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

      root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 100
      battery.charge.low: 10
      battery.charge.warning: 20
      battery.mfr.date: CPS
      battery.runtime: 6690
      battery.runtime.low: 300
      battery.type: PbAcid
      battery.voltage: 24.0
      battery.voltage.nominal: 24
      device.mfr: CPS
      device.model: CP1500EPFCLCD
      device.serial: CRABCD12345678
      device.type: ups
      driver.name: usbhid-ups
      driver.parameter.pollfreq: 30
      driver.parameter.pollinterval: 30
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: no
      driver.version: 2.7.4
      driver.version.data: CyberPower HID 0.4
      driver.version.internal: 0.41
      input.transfer.high: 260
      input.transfer.low: 170
      input.voltage: 235.0
      input.voltage.nominal: 230
      output.voltage: 267.0
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 20
      ups.delay.start: 30
      ups.load: 5
      ups.mfr: CPS
      ups.model: CP1500EPFCLCD
      ups.productid: 0501
      ups.realpower.nominal: 900
      ups.serial: CRABCD12345678
      ups.status: OL
      ups.test.result: No test initiated
      ups.timer.shutdown: -60
      ups.timer.start: -60
      ups.vendorid: 0764
      root@opi2e_reserve:~#
      

      Weiter gehts

      sudo nano /etc/nut/upsd.conf
      

      Eintragen:

      LISTEN 127.0.0.1 3493
      LISTEN 192.168.178.123 3493
      

      Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
      Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

      sudo upsd -c stop
      sudo upsd
      

      Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

      Drei user werden erstellt
      - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
      - monuser für die Synology
      - upsmon_remote für den ioBroker

      Dazu:

      sudo nano /etc/nut/upsd.users
      

      Eintragen:

      [upsmaster]
              password = irgendwasabergutmerken
              actions = SET
              instcmds = ALL
              upsmon master
      
      [monuser]
      	password = secret
      	upsmon slave
      
      [upsmon_remote]
              password  = secret
              upsmon slave
      

      Wieder übernehmen

      sudo upsd -c stop
      sudo upsd
      

      Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

      Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
      Zuerst mit

      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
      

      prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
      Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

      sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
      

      Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

      [Unit]
      Description=Network UPS Tools - power devices information server
      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
      # accessing successfully started, at least to audit a system.
      Wants=nut-driver.service
      Before=nut-monitor.service
      
      [Service]
      ExecStart=/sbin/upsd
      Type=forking
      
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      
      

      Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

      ExecStartPre=/bin/sleep 30
      

      eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
      Die Datei sollte nun so aussehen

      [Unit]
      Description=Network UPS Tools - power devices information server
      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
      # accessing successfully started, at least to audit a system.
      Wants=nut-driver.service
      Before=nut-monitor.service
      
      [Service]
      ExecStartPre=/bin/sleep 30
      ExecStart=/sbin/upsd
      Type=forking
      
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      
      

      {
      Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

      sudo nano /etc/rc.local
      

      Hier VOR exit=0 einfügen

      #additions  for nut server
      upsdrvctl start
      upsd
      #end additions for nut server
      

      } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

      Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

      IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
      Port des NUT Servers: 3493
      NUT Name der UPS: ups
      Aktualisierungsintervall 300s
      Username der UPS: upsmon_remote
      Passwort der UPS: secret
      

      Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
      Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
      Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
      Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

      Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
      Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

      Edit:
      Welcher Treiber passt zu meiner USV?
      Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      schrieb am zuletzt editiert von David G.
      #56

      Hallo,

      bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

      Anbei meine rc.local.

      Sieht da jemand einen Fehler?

      #!/bin/sh -e
      #
      # rc.local
      #
      # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
      # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
      # value on error.
      #
      # In order to enable or disable this script just change the ex$
      # bits.
      #
      # By default this script does nothing.
      
      # Print the IP address
      _IP=$(hostname -I) || true
      if [ "$_IP" ]; then
        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
      fi
      #additions  for nut server
      upsdrvctl start
      upsd
      #end additions for nut server
      exit 0
      
      

      Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
      (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

      Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #57

        Hallo @klassisch
        kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

        seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

        Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
        jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

        Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

        pi@cubietruck:~$ sudo upsd
        Network UPS Tools upsd 2.7.4
        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
        listening on 192.168.138.73 port 3493
        listening on 127.0.0.1 port 3493
        Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
        

        sagt dir diese Meldung etwas?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          Hallo @klassisch
          kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

          seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

          Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
          jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

          Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

          pi@cubietruck:~$ sudo upsd
          Network UPS Tools upsd 2.7.4
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 192.168.138.73 port 3493
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
          

          sagt dir diese Meldung etwas?

          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          schrieb am zuletzt editiert von
          #58

          @Homoran

          Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

          Hatte das

          No such file or directory
          

          nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
          Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            Hallo @klassisch
            kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

            seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

            Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
            jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

            Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

            pi@cubietruck:~$ sudo upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.138.73 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
            

            sagt dir diese Meldung etwas?

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #59

            @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            sagt dir diese Meldung etwas?

            leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
            Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
            Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
            Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

             Up time:       481 days
            

            Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
            Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
            Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              sagt dir diese Meldung etwas?

              leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
              Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
              Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
              Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

               Up time:       481 days
              

              Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
              Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
              Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #60

              @klassisch
              @David-G

              Danke für den Input.
              Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

              Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

              Irgendwann lief es dann wieder.

              Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
              ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch
                @David-G

                Danke für den Input.
                Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                Irgendwann lief es dann wieder.

                Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #61

                @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  Was macht NUT?
                  Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                  Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                  Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                  Geeignete UPS (USV)
                  Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                  Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                  Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                  Nut-integratef-in-UPS.jpg
                  Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                  Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                  Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                  Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                  Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                  Nut-via-NAS-1.jpg
                  In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                  Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                  Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                  Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                  NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                  In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                  Nut-via-SBC1.jpg
                  Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                  Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                  apt update
                  apt upgrade
                  

                  Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                  Nut installation:

                  sudo apt install nut usbutils
                  

                  Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                  sudo nano /etc/nut/ups.conf
                  

                  Einfügen:

                  [ups]
                  	driver = "usbhid-ups"
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                  

                  Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                  Sudo reboot
                  
                  sudo upsdrvctl start
                  sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                  sudo reboot
                  
                  sudo upsdrvctl start
                  sudo nano /etc/nut/nut.conf
                  

                  Eintragen:

                  MODE=netserver
                  

                  Danach den Dienst starten:

                  sudo upsd
                  

                  Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                  sudo upsc ups@localhost
                  

                  Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                  root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                  Init SSL without certificate database
                  battery.charge: 100
                  battery.charge.low: 10
                  battery.charge.warning: 20
                  battery.mfr.date: CPS
                  battery.runtime: 6690
                  battery.runtime.low: 300
                  battery.type: PbAcid
                  battery.voltage: 24.0
                  battery.voltage.nominal: 24
                  device.mfr: CPS
                  device.model: CP1500EPFCLCD
                  device.serial: CRABCD12345678
                  device.type: ups
                  driver.name: usbhid-ups
                  driver.parameter.pollfreq: 30
                  driver.parameter.pollinterval: 30
                  driver.parameter.port: auto
                  driver.parameter.synchronous: no
                  driver.version: 2.7.4
                  driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                  driver.version.internal: 0.41
                  input.transfer.high: 260
                  input.transfer.low: 170
                  input.voltage: 235.0
                  input.voltage.nominal: 230
                  output.voltage: 267.0
                  ups.beeper.status: enabled
                  ups.delay.shutdown: 20
                  ups.delay.start: 30
                  ups.load: 5
                  ups.mfr: CPS
                  ups.model: CP1500EPFCLCD
                  ups.productid: 0501
                  ups.realpower.nominal: 900
                  ups.serial: CRABCD12345678
                  ups.status: OL
                  ups.test.result: No test initiated
                  ups.timer.shutdown: -60
                  ups.timer.start: -60
                  ups.vendorid: 0764
                  root@opi2e_reserve:~#
                  

                  Weiter gehts

                  sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  

                  Eintragen:

                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  LISTEN 192.168.178.123 3493
                  

                  Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                  Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  

                  Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                  Drei user werden erstellt
                  - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                  - monuser für die Synology
                  - upsmon_remote für den ioBroker

                  Dazu:

                  sudo nano /etc/nut/upsd.users
                  

                  Eintragen:

                  [upsmaster]
                          password = irgendwasabergutmerken
                          actions = SET
                          instcmds = ALL
                          upsmon master
                  
                  [monuser]
                  	password = secret
                  	upsmon slave
                  
                  [upsmon_remote]
                          password  = secret
                          upsmon slave
                  

                  Wieder übernehmen

                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  

                  Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                  Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                  Zuerst mit

                  cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  

                  prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                  Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                  sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  

                  Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                  [Unit]
                  Description=Network UPS Tools - power devices information server
                  After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                  # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                  # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                  # accessing successfully started, at least to audit a system.
                  Wants=nut-driver.service
                  Before=nut-monitor.service
                  
                  [Service]
                  ExecStart=/sbin/upsd
                  Type=forking
                  
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  
                  

                  Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  

                  eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                  Die Datei sollte nun so aussehen

                  [Unit]
                  Description=Network UPS Tools - power devices information server
                  After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                  # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                  # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                  # accessing successfully started, at least to audit a system.
                  Wants=nut-driver.service
                  Before=nut-monitor.service
                  
                  [Service]
                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  ExecStart=/sbin/upsd
                  Type=forking
                  
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  
                  

                  {
                  Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                  sudo nano /etc/rc.local
                  

                  Hier VOR exit=0 einfügen

                  #additions  for nut server
                  upsdrvctl start
                  upsd
                  #end additions for nut server
                  

                  } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                  Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                  IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                  Port des NUT Servers: 3493
                  NUT Name der UPS: ups
                  Aktualisierungsintervall 300s
                  Username der UPS: upsmon_remote
                  Passwort der UPS: secret
                  

                  Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                  Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                  Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                  Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                  Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                  NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                  Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                  Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                  Edit:
                  Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                  Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #62

                  @klassisch

                  Hallo,

                  vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                  Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                  Nun hätte ich zwei Fragen:

                  • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                  • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • qqolliQ qqolli

                    @klassisch

                    Hallo,

                    vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                    Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                    Nun hätte ich zwei Fragen:

                    • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                    • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #63

                    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                    Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                    Was willst du denn da wissen?
                    Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • qqolliQ qqolli

                      @klassisch

                      Hallo,

                      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                      Nun hätte ich zwei Fragen:

                      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #64

                      @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                      e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                      Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                      qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                        e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                        Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #65

                        @klassisch

                        Hi,

                        entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                        Zum Beispiel, was bedeuten:

                        c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                        Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                        7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                        und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                        nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                        

                        Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                        Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • qqolliQ qqolli

                          @klassisch

                          Hi,

                          entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                          Zum Beispiel, was bedeuten:

                          c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                          Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                          7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                          und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                          

                          Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                          Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #66

                          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                          Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                          Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                          b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                          Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                          Das sieht dann längerfristig so aus
                          3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                          Soweit dazu.
                          Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                          Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                          Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                          Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                          Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                          Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                            Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                            Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                            b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                            Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                            Das sieht dann längerfristig so aus
                            3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                            Soweit dazu.
                            Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                            Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                            Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                            Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                            Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                            Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #67

                            @klassisch

                            Hi,

                            danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                            Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                            
                            
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • qqolliQ qqolli

                              @klassisch

                              Hi,

                              danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                              Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                              
                              
                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #68

                              @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                              Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                              daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                              Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                              Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                              Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • K klassisch

                                @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                                Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #69

                                @klassisch

                                Hi,

                                es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)

                                Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.

                                Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • qqolliQ qqolli

                                  @klassisch

                                  Hi,

                                  es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)

                                  Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.

                                  Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #70

                                  @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                  da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                  den nutze ich
                                  NUT_010.png

                                  Wenn false dann "Netz"

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                    da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                    den nutze ich
                                    NUT_010.png

                                    Wenn false dann "Netz"

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #71

                                    @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                                    f71e814d-af43-49b7-90f2-d549310aa41f-grafik.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                      da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                      den nutze ich
                                      NUT_010.png

                                      Wenn false dann "Netz"

                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #72

                                      @Homoran

                                      Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:

                                      f13c0277-3ac0-44f4-8aa3-351c667dc7ab-image.png

                                      @klassisch

                                      Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • qqolliQ qqolli

                                        @Homoran

                                        Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:

                                        f13c0277-3ac0-44f4-8aa3-351c667dc7ab-image.png

                                        @klassisch

                                        Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #73

                                        @qqolli Discharging habe ich ebenfalls mit als Monitor, während ich severity nicht benutze

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #74

                                          Zu severtiy findet sich in meinem Script

                                          states of severity: 0:idle;1:operating;2:operating_critical;3:action_needed;4:unknown
                                          

                                          Also da kann man noch etwas mehr Info rausholen (falls unterstützt).

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          791

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe