Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    Hallo @Klassisch!
    heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
    Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(

    Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.

    Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
    Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

    Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

    Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

    Das sieht bei mir so aus:
    da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
    Und bei Geräteinformationen so:
    aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

    Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
    e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

    Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • K klassisch

      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.

      Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

      Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.

      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

      Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:

      • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.

      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

      • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)

      Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.

      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

      Das sieht bei mir so aus:
      da453b14-6965-440d-871f-f96c271ec187-grafik.png
      Und bei Geräteinformationen so:
      aea32bba-2a7a-48cc-98e6-758499525ecf-grafik.png

      Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
      e4ced42a-d7c9-4fbb-8a54-8fe8046abb23-grafik.png

      Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

      Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
      in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

      Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
      USV-Test.png

      ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

      da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

      Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

      Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
      https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

      Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
      und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

      Man darf ja auch noch mal träumen.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

      wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
      Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

      Das sieht bei mir so aus:

      bei mir noch so:
      syno_ups.png

      wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
      Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
      photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

      Danke für den Tipp!
      ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.

        Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
        in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.

        Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
        USV-Test.png

        ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann

        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

        Man darf ja auch noch mal träumen.

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?

        wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
        Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?

        Das sieht bei mir so aus:

        bei mir noch so:
        syno_ups.png

        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
        photo_2020-09-03_13-46-08.jpg

        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren

        Danke für den Tipp!
        ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #45

        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

        Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

        Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

        Man darf ja auch noch mal träumen.

        Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
        Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

        Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

        Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.

          Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.

          Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.

          Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.

          Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
          https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search

          Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
          und dann per POE das restliche Equipment versorgen.

          Man darf ja auch noch mal träumen.

          Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
          Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.

          wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.

          Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....

          Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:

          Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          Ein schönes Rack hat Vorteile

          es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #47

            Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
            Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
            usv1.JPG

            gebe ich dann ein
            usv2.JPG
            wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.

            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              Was macht NUT?
              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

              Geeignete UPS (USV)
              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
              Nut-integratef-in-UPS.jpg
              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
              Nut-via-NAS-1.jpg
              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
              Nut-via-SBC1.jpg
              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

              apt update
              apt upgrade
              

              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
              Nut installation:

              sudo apt install nut usbutils
              

              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

              sudo nano /etc/nut/ups.conf
              

              Einfügen:

              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              

              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

              Sudo reboot
              
              sudo upsdrvctl start
              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
              sudo reboot
              
              sudo upsdrvctl start
              sudo nano /etc/nut/nut.conf
              

              Eintragen:

              MODE=netserver
              

              Danach den Dienst starten:

              sudo upsd
              

              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

              sudo upsc ups@localhost
              

              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 20
              battery.mfr.date: CPS
              battery.runtime: 6690
              battery.runtime.low: 300
              battery.type: PbAcid
              battery.voltage: 24.0
              battery.voltage.nominal: 24
              device.mfr: CPS
              device.model: CP1500EPFCLCD
              device.serial: CRABCD12345678
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 30
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 260
              input.transfer.low: 170
              input.voltage: 235.0
              input.voltage.nominal: 230
              output.voltage: 267.0
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.load: 5
              ups.mfr: CPS
              ups.model: CP1500EPFCLCD
              ups.productid: 0501
              ups.realpower.nominal: 900
              ups.serial: CRABCD12345678
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.shutdown: -60
              ups.timer.start: -60
              ups.vendorid: 0764
              root@opi2e_reserve:~#
              

              Weiter gehts

              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              

              Eintragen:

              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.123 3493
              

              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              

              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

              Drei user werden erstellt
              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
              - monuser für die Synology
              - upsmon_remote für den ioBroker

              Dazu:

              sudo nano /etc/nut/upsd.users
              

              Eintragen:

              [upsmaster]
                      password = irgendwasabergutmerken
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                      upsmon master
              
              [monuser]
              	password = secret
              	upsmon slave
              
              [upsmon_remote]
                      password  = secret
                      upsmon slave
              

              Wieder übernehmen

              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              

              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
              Zuerst mit

              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              

              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              

              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

              [Unit]
              Description=Network UPS Tools - power devices information server
              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
              # accessing successfully started, at least to audit a system.
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              
              [Service]
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              
              

              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              

              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
              Die Datei sollte nun so aussehen

              [Unit]
              Description=Network UPS Tools - power devices information server
              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
              # accessing successfully started, at least to audit a system.
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              
              [Service]
              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              
              

              {
              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

              sudo nano /etc/rc.local
              

              Hier VOR exit=0 einfügen

              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              

              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
              Port des NUT Servers: 3493
              NUT Name der UPS: ups
              Aktualisierungsintervall 300s
              Username der UPS: upsmon_remote
              Passwort der UPS: secret
              

              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
              Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

              Edit:
              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @Nashra

              Hast du den korrekten Treiber installiert?
              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              sudo nano /etc/nut/ups.conf

              Einfügen:
              [ups]
              driver = "usbhid-ups"
              port = "auto"
              desc = "CyberPower"
              pollinterval = 30

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Nashra

                Hast du den korrekten Treiber installiert?
                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                sudo nano /etc/nut/ups.conf

                Einfügen:
                [ups]
                driver = "usbhid-ups"
                port = "auto"
                desc = "CyberPower"
                pollinterval = 30

                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NashraN Nashra

                  @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  @Nashra auch rebooted?

                  Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                    Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                    hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • NashraN Nashra

                      Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                      Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                      hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      statt LXC mal VM

                      das kann natürlich sein

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NashraN Nashra

                        Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                        Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                        hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                        Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                        Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          statt LXC mal VM

                          das kann natürlich sein

                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          statt LXC mal VM

                          das kann natürlich sein

                          Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

                          Gruß Ralf
                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                            Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                            Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                            Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                            Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

                            Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              Was macht NUT?
                              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                              Geeignete UPS (USV)
                              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                              Nut-integratef-in-UPS.jpg
                              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                              Nut-via-NAS-1.jpg
                              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                              Nut-via-SBC1.jpg
                              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                              apt update
                              apt upgrade
                              

                              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                              Nut installation:

                              sudo apt install nut usbutils
                              

                              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                              sudo nano /etc/nut/ups.conf
                              

                              Einfügen:

                              [ups]
                              	driver = "usbhid-ups"
                              	port = "auto"
                              	desc = "CyberPower"
                              	pollinterval = 30
                              

                              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                              Sudo reboot
                              
                              sudo upsdrvctl start
                              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                              sudo reboot
                              
                              sudo upsdrvctl start
                              sudo nano /etc/nut/nut.conf
                              

                              Eintragen:

                              MODE=netserver
                              

                              Danach den Dienst starten:

                              sudo upsd
                              

                              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                              sudo upsc ups@localhost
                              

                              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                              Init SSL without certificate database
                              battery.charge: 100
                              battery.charge.low: 10
                              battery.charge.warning: 20
                              battery.mfr.date: CPS
                              battery.runtime: 6690
                              battery.runtime.low: 300
                              battery.type: PbAcid
                              battery.voltage: 24.0
                              battery.voltage.nominal: 24
                              device.mfr: CPS
                              device.model: CP1500EPFCLCD
                              device.serial: CRABCD12345678
                              device.type: ups
                              driver.name: usbhid-ups
                              driver.parameter.pollfreq: 30
                              driver.parameter.pollinterval: 30
                              driver.parameter.port: auto
                              driver.parameter.synchronous: no
                              driver.version: 2.7.4
                              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                              driver.version.internal: 0.41
                              input.transfer.high: 260
                              input.transfer.low: 170
                              input.voltage: 235.0
                              input.voltage.nominal: 230
                              output.voltage: 267.0
                              ups.beeper.status: enabled
                              ups.delay.shutdown: 20
                              ups.delay.start: 30
                              ups.load: 5
                              ups.mfr: CPS
                              ups.model: CP1500EPFCLCD
                              ups.productid: 0501
                              ups.realpower.nominal: 900
                              ups.serial: CRABCD12345678
                              ups.status: OL
                              ups.test.result: No test initiated
                              ups.timer.shutdown: -60
                              ups.timer.start: -60
                              ups.vendorid: 0764
                              root@opi2e_reserve:~#
                              

                              Weiter gehts

                              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                              

                              Eintragen:

                              LISTEN 127.0.0.1 3493
                              LISTEN 192.168.178.123 3493
                              

                              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              

                              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                              Drei user werden erstellt
                              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                              - monuser für die Synology
                              - upsmon_remote für den ioBroker

                              Dazu:

                              sudo nano /etc/nut/upsd.users
                              

                              Eintragen:

                              [upsmaster]
                                      password = irgendwasabergutmerken
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              
                              [monuser]
                              	password = secret
                              	upsmon slave
                              
                              [upsmon_remote]
                                      password  = secret
                                      upsmon slave
                              

                              Wieder übernehmen

                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              

                              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                              Zuerst mit

                              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              

                              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              

                              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                              [Unit]
                              Description=Network UPS Tools - power devices information server
                              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                              # accessing successfully started, at least to audit a system.
                              Wants=nut-driver.service
                              Before=nut-monitor.service
                              
                              [Service]
                              ExecStart=/sbin/upsd
                              Type=forking
                              
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              
                              

                              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                              ExecStartPre=/bin/sleep 30
                              

                              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                              Die Datei sollte nun so aussehen

                              [Unit]
                              Description=Network UPS Tools - power devices information server
                              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                              # accessing successfully started, at least to audit a system.
                              Wants=nut-driver.service
                              Before=nut-monitor.service
                              
                              [Service]
                              ExecStartPre=/bin/sleep 30
                              ExecStart=/sbin/upsd
                              Type=forking
                              
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              
                              

                              {
                              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                              sudo nano /etc/rc.local
                              

                              Hier VOR exit=0 einfügen

                              #additions  for nut server
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              #end additions for nut server
                              

                              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                              Port des NUT Servers: 3493
                              NUT Name der UPS: ups
                              Aktualisierungsintervall 300s
                              Username der UPS: upsmon_remote
                              Passwort der UPS: secret
                              

                              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                              Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                              Edit:
                              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                              David G.D Offline
                              David G.D Offline
                              David G.
                              schrieb am zuletzt editiert von David G.
                              #56

                              Hallo,

                              bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

                              Anbei meine rc.local.

                              Sieht da jemand einen Fehler?

                              #!/bin/sh -e
                              #
                              # rc.local
                              #
                              # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                              # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                              # value on error.
                              #
                              # In order to enable or disable this script just change the ex$
                              # bits.
                              #
                              # By default this script does nothing.
                              
                              # Print the IP address
                              _IP=$(hostname -I) || true
                              if [ "$_IP" ]; then
                                printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                              fi
                              #additions  for nut server
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              #end additions for nut server
                              exit 0
                              
                              

                              Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                              (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                              Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                Hallo @klassisch
                                kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 192.168.138.73 port 3493
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                

                                sagt dir diese Meldung etwas?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  Hallo @klassisch
                                  kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                  seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                  Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                  jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                  Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                  pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                  listening on 192.168.138.73 port 3493
                                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                                  Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                  

                                  sagt dir diese Meldung etwas?

                                  David G.D Offline
                                  David G.D Offline
                                  David G.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @Homoran

                                  Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

                                  Hatte das

                                  No such file or directory
                                  

                                  nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                                  Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

                                  Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                  (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                  Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    Hallo @klassisch
                                    kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

                                    seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

                                    Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                    jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

                                    Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

                                    pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                    Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 192.168.138.73 port 3493
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                    

                                    sagt dir diese Meldung etwas?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    sagt dir diese Meldung etwas?

                                    leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                    Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                    Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                    Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                     Up time:       481 days
                                    

                                    Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                    Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                    Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      sagt dir diese Meldung etwas?

                                      leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                      Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                      Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                      Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                                       Up time:       481 days
                                      

                                      Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                      Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                      Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @klassisch
                                      @David-G

                                      Danke für den Input.
                                      Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                      Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                      Irgendwann lief es dann wieder.

                                      Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                      ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch
                                        @David-G

                                        Danke für den Input.
                                        Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                                        Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                                        Irgendwann lief es dann wieder.

                                        Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                        ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          Was macht NUT?
                                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                                          Geeignete UPS (USV)
                                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                          Nut-integratef-in-UPS.jpg
                                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                          Nut-via-NAS-1.jpg
                                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                          Nut-via-SBC1.jpg
                                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          

                                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                          Nut installation:

                                          sudo apt install nut usbutils
                                          

                                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                          

                                          Einfügen:

                                          [ups]
                                          	driver = "usbhid-ups"
                                          	port = "auto"
                                          	desc = "CyberPower"
                                          	pollinterval = 30
                                          

                                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                          Sudo reboot
                                          
                                          sudo upsdrvctl start
                                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                          sudo reboot
                                          
                                          sudo upsdrvctl start
                                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                          

                                          Eintragen:

                                          MODE=netserver
                                          

                                          Danach den Dienst starten:

                                          sudo upsd
                                          

                                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                                          sudo upsc ups@localhost
                                          

                                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                          Init SSL without certificate database
                                          battery.charge: 100
                                          battery.charge.low: 10
                                          battery.charge.warning: 20
                                          battery.mfr.date: CPS
                                          battery.runtime: 6690
                                          battery.runtime.low: 300
                                          battery.type: PbAcid
                                          battery.voltage: 24.0
                                          battery.voltage.nominal: 24
                                          device.mfr: CPS
                                          device.model: CP1500EPFCLCD
                                          device.serial: CRABCD12345678
                                          device.type: ups
                                          driver.name: usbhid-ups
                                          driver.parameter.pollfreq: 30
                                          driver.parameter.pollinterval: 30
                                          driver.parameter.port: auto
                                          driver.parameter.synchronous: no
                                          driver.version: 2.7.4
                                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                          driver.version.internal: 0.41
                                          input.transfer.high: 260
                                          input.transfer.low: 170
                                          input.voltage: 235.0
                                          input.voltage.nominal: 230
                                          output.voltage: 267.0
                                          ups.beeper.status: enabled
                                          ups.delay.shutdown: 20
                                          ups.delay.start: 30
                                          ups.load: 5
                                          ups.mfr: CPS
                                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                                          ups.productid: 0501
                                          ups.realpower.nominal: 900
                                          ups.serial: CRABCD12345678
                                          ups.status: OL
                                          ups.test.result: No test initiated
                                          ups.timer.shutdown: -60
                                          ups.timer.start: -60
                                          ups.vendorid: 0764
                                          root@opi2e_reserve:~#
                                          

                                          Weiter gehts

                                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                          

                                          Eintragen:

                                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                                          

                                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          

                                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                                          Drei user werden erstellt
                                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                          - monuser für die Synology
                                          - upsmon_remote für den ioBroker

                                          Dazu:

                                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                          

                                          Eintragen:

                                          [upsmaster]
                                                  password = irgendwasabergutmerken
                                                  actions = SET
                                                  instcmds = ALL
                                                  upsmon master
                                          
                                          [monuser]
                                          	password = secret
                                          	upsmon slave
                                          
                                          [upsmon_remote]
                                                  password  = secret
                                                  upsmon slave
                                          

                                          Wieder übernehmen

                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          

                                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                          Zuerst mit

                                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          

                                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          

                                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                                          [Unit]
                                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                          Wants=nut-driver.service
                                          Before=nut-monitor.service
                                          
                                          [Service]
                                          ExecStart=/sbin/upsd
                                          Type=forking
                                          
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          
                                          

                                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          

                                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                          Die Datei sollte nun so aussehen

                                          [Unit]
                                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                          Wants=nut-driver.service
                                          Before=nut-monitor.service
                                          
                                          [Service]
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          ExecStart=/sbin/upsd
                                          Type=forking
                                          
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          
                                          

                                          {
                                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                                          sudo nano /etc/rc.local
                                          

                                          Hier VOR exit=0 einfügen

                                          #additions  for nut server
                                          upsdrvctl start
                                          upsd
                                          #end additions for nut server
                                          

                                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                          Port des NUT Servers: 3493
                                          NUT Name der UPS: ups
                                          Aktualisierungsintervall 300s
                                          Username der UPS: upsmon_remote
                                          Passwort der UPS: secret
                                          

                                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                          Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                                          Edit:
                                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          @klassisch

                                          Hallo,

                                          vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                                          Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                                          Nun hätte ich zwei Fragen:

                                          • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                                          • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          827

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe