Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
    Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #51

    @ralla66 ,
    das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
    Du musst das subscribe dann anpassen.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

      WalW Online
      WalW Online
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #52

      @ralla66 ,
      wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.

      17:23:22.744 SRC: Rule
      17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
      17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
      

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
        Du musst das subscribe dann anpassen.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #53

        @wal

        das wäre möglich, prüfe ich.
        Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
        DPM und ESP sollten autark sein.
        Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

        dpm tpow 1.jpg

        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          das wäre möglich, prüfe ich.
          Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
          DPM und ESP sollten autark sein.
          Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

          dpm tpow 1.jpg

          WalW Online
          WalW Online
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #54

          @ralla66 ,
          das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            das wäre möglich, prüfe ich.
            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
            DPM und ESP sollten autark sein.
            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

            dpm tpow 1.jpg

            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #55

            @ralla66 ,
            mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
            Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
              Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #56

              @wal

              Volt und Ampere ist Regelbar.
              Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
              Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
              wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

              DPM C Current.jpg

              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                Volt und Ampere ist Regelbar.
                Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

                DPM C Current.jpg

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #57

                @ralla66 ,
                bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #58

                  @wal

                  weiter kann ich nicht helfen,
                  ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                  Mehr Debug geht halt nicht.
                  Nachtrag
                  Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                  17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                  Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                  Ist aber nicht so

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    weiter kann ich nicht helfen,
                    ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                    Mehr Debug geht halt nicht.
                    Nachtrag
                    Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                    17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                    Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                    Ist aber nicht so

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #59

                    @ralla66 ,
                    ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                    Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                    >D
                    SW=0
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    >T
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                    1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    #
                    

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                      Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                      >D
                      SW=0
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      >T
                      if ((chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                      1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      #
                      
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #60

                      @wal

                      Ein und Aus geht damit :-)

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        Ein und Aus geht damit :-)

                        WalW Online
                        WalW Online
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #61

                        @ralla66 ,
                        hmm gut und wie machen wir weiter ?
                        Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          hmm gut und wie machen wir weiter ?
                          Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                          >D
                          SW=0
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          >T
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #62

                          @wal

                          was passiert hier :
                          if ((chg[SW]>0)
                          wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                          Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                          Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            was passiert hier :
                            if ((chg[SW]>0)
                            wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                            Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                            Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                            WalW Online
                            WalW Online
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #63

                            @ralla66 ,
                            SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,
                              SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #64

                              @wal

                              ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                                WalW Online
                                WalW Online
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #65

                                @ralla66 ,
                                SW nimmt den Buttonstatus an und

                                chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  SW nimmt den Buttonstatus an und

                                  chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                                  if ((chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #66

                                  @wal

                                  Script 2 schalten geht, Werte keine

                                  19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                  
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    Script 2 schalten geht, Werte keine

                                    19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                    
                                    WalW Online
                                    WalW Online
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #67

                                    @ralla66 ,
                                    da haben wir schon ein Problem.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      da haben wir schon ein Problem.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #68

                                      @wal

                                      sollten ankommen

                                      Hterm 112.jpg

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        sollten ankommen

                                        Hterm 112.jpg

                                        WalW Online
                                        WalW Online
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #69

                                        @ralla66 ,
                                        ja du hast Recht.
                                        Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 ,
                                          ja du hast Recht.
                                          Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #70

                                          @wal

                                          dann was für später eben.
                                          Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                          Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                                          Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                                          Ralla

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          753

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe