Betreff: Ventilumschaltung WW→Heizen nicht an Pumpennachlauf gekoppelt – Parameter gesucht
Hallo zusammen,
ich habe ein M-TEC WPS-W618 mit KEBA/KeEnergy-Steuerung und bin bei der Optimierung über Folgendes gestolpert:
Nach Ende der WW-Erzeugung schaltet das 3-Wege-Ventil sofort von WW-Puffer auf FBH-Puffer um. Die Umwälzpumpe (WP↔Puffer) läuft aber noch 60–120 s nach (von mir bewusst eingestellt, um die Restwärme aus dem Kompressor besser abzuführen und auch schneller abkühlen zu lassen).
Das Problem: Die Ventilumschaltung scheint nicht an den Pumpennachlauf gekoppelt zu sein. Dadurch wandert die Restwärme aus dem Nachlauf nicht in den WW-Puffer (wo sie eigentlich hingehört), sondern direkt in den FBH-Puffer – was im Sommer (passive Kühlung) sogar leicht gegenläufig wirkt.
Bei anderen Herstellern (Vaillant, Viessmann) ist das offenbar ein eigener, separat einstellbarer Parameter (z. B. Vaillant D.72 – Nachlaufzeit vor Ventilumschaltung, 0–600 s, Default 80 s), bei dem die Ventilumschaltung explizit erst nach Ablauf der Nachlaufzeit erfolgt.
Hat jemand von euch einen entsprechenden Parameter in der APPL.CtrlAppl.sParam-Struktur gefunden oder weiß, ob sich das Ventil zeitlich von der Pumpe entkoppeln/koppeln lässt?
Ich vermute es könnte irgendwo im Umfeld von bufferTank oder einer Mischer-/Ventil-Sektion sitzen, analog zu den heatCircuitMixer-Parametern, die hier schon mal gepostet wurden.
Über die Modbus-Liste habe ich bisher nichts Eindeutiges gefunden – falls da jemand ein Register kennt, das in Frage kommt, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
Danke und Grüße