  4. Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Luxi

    Fairland Wärmepumpen werden von verschiedensten Anbietern mit ihren Labels versehen und verkauft.
    Meine WP ist von z.B. Poolsana ohne jegliche Online Anbindung oder Fernbedienung. Auf Nachfrage beim Händler soll so was bei dem Modell nicht existieren.

    Das lies mir keine Ruhe so das ich die Pumpe öffnete und dach der Steuerelektronik ausschau gehalten hab. Dort fand ich die Kontrollerplatine mit vielen nicht genutzen Anschlüssen so das es nahe liegt das es sich um eine Universalplatine handelt.
    IMG_1619.JPEG
    Die Google Suche nach der Bezeichnung MWH298 offenbarte das der Kontroller einen Anschluss für ein Tuya-WiFi Modul besitzt welches per RS485 (Modbus) angesteuert wird.
    Im Homeassistant Forum kämpfen bereits einige und lieferten damit die nötigen Informationen.
    Link
    Der Anschluss befindet sich an der schmalen Seite der Platine und trägt die Bezeichnung "WiFi-terminal" und die Pins "B A G +12V". (es gibt auch Platinen ohne Pins, dort ist Löten angesagt)
    wifi-pins.jpg

    Die Anschlüsse A und B verbinde ich mit meinen PE11 RS485-TCP Server. Link

    Im Modbus Adapter konfigurierte ich folgende Einstellungen und Register:
    allgemeines.PNG
    de.PNG
    da.PNG
    er.PNG
    hr.PNG

    Die komplette Registerdoku ist hier:
    Modbus Pool.jpeg
    Modbus Pool2.jpeg

    Noch zu erwähnen ist das die Temperaturen in einem seltsamen Format vorliegen, deshalb erstellt dafür einen Alias mit fogender Konvertierung:
    alias.PNG

    2 Offline
    2 Offline
    20andi01
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @luxi Du hast eine großartige Arbeit geleistet ...DANKE dafür

    Hätte da aber noch eine Frage was die Anschlüsse "G & +12V" angeht. Wo hast du die Spannung dafür genommen oder brauche ich keine Externe Spannungsversorgung ?

    Über ienbe Zeitnahe Rückantwort würde ich mich sehr freuen ;)

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • 2 20andi01

      @luxi Du hast eine großartige Arbeit geleistet ...DANKE dafür

      Hätte da aber noch eine Frage was die Anschlüsse "G & +12V" angeht. Wo hast du die Spannung dafür genommen oder brauche ich keine Externe Spannungsversorgung ?

      Über ienbe Zeitnahe Rückantwort würde ich mich sehr freuen ;)

      D Online
      D Online
      Dieter_P
      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
      #4

      @20andi01 said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

      Hätte da aber noch eine Frage was die Anschlüsse "G & +12V" angeht. Wo hast du die Spannung dafür genommen oder brauche ich keine Externe Spannungsversorgung ?

      Nein. Ein einfaches Multimeter und eine Testmessung an diesen Klemmen beantwortet die Frage. Ob sich darüber dann der verlinkte TCP Server in einer Gleichspannungsvariante speisen lässt, wäre ich bei den angegeben 10W Nennleistung vorsichtig um nicht die Platine zu schrotten.
      Ein RTU zu TCP Gateway auf Basis eines ESPs scheint aber wie hier gezeigt zu funktionieren: https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Luxi

        Fairland Wärmepumpen werden von verschiedensten Anbietern mit ihren Labels versehen und verkauft.
        Meine WP ist von z.B. Poolsana ohne jegliche Online Anbindung oder Fernbedienung. Auf Nachfrage beim Händler soll so was bei dem Modell nicht existieren.

        Das lies mir keine Ruhe so das ich die Pumpe öffnete und dach der Steuerelektronik ausschau gehalten hab. Dort fand ich die Kontrollerplatine mit vielen nicht genutzen Anschlüssen so das es nahe liegt das es sich um eine Universalplatine handelt.
        IMG_1619.JPEG
        Die Google Suche nach der Bezeichnung MWH298 offenbarte das der Kontroller einen Anschluss für ein Tuya-WiFi Modul besitzt welches per RS485 (Modbus) angesteuert wird.
        Im Homeassistant Forum kämpfen bereits einige und lieferten damit die nötigen Informationen.
        Link
        Der Anschluss befindet sich an der schmalen Seite der Platine und trägt die Bezeichnung "WiFi-terminal" und die Pins "B A G +12V". (es gibt auch Platinen ohne Pins, dort ist Löten angesagt)
        wifi-pins.jpg

        Die Anschlüsse A und B verbinde ich mit meinen PE11 RS485-TCP Server. Link

        Im Modbus Adapter konfigurierte ich folgende Einstellungen und Register:
        allgemeines.PNG
        de.PNG
        da.PNG
        er.PNG
        hr.PNG

        Die komplette Registerdoku ist hier:
        Modbus Pool.jpeg
        Modbus Pool2.jpeg

        Noch zu erwähnen ist das die Temperaturen in einem seltsamen Format vorliegen, deshalb erstellt dafür einen Alias mit fogender Konvertierung:
        alias.PNG

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @luxi wäre dies
        Screenshot_20240908-202409_Firefox.jpg
        eine der Platinen?

        da ist ein 485 connector (unten mittig, als erstes in der Reihe der Connetoren)

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @luxi wäre dies
          Screenshot_20240908-202409_Firefox.jpg
          eine der Platinen?

          da ist ein 485 connector (unten mittig, als erstes in der Reihe der Connetoren)

          Dominic ReberD Offline
          Dominic ReberD Offline
          Dominic Reber
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @homoran
          Hallo zusammen

          Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).

          Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.

          Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.

          Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
          aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.

          Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Dominic ReberD Dominic Reber

            @homoran
            Hallo zusammen

            Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).

            Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.

            Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.

            Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
            aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.

            Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @dominic-reber sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

            Habt ihr durchgehen blau bei Link?

            jetzt unabhängig von der Wärmepumpe!
            nein, blau blinkt

            rot ist dauernd an (power).
            Dann blinkt kurz grün (Tx = Senden), dann antwortet blau (Rx = Empfangen)

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dominic ReberD Offline
              Dominic ReberD Offline
              Dominic Reber
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
              In welchem Abstand blinkt es?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Dominic ReberD Dominic Reber

                @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
                In welchem Abstand blinkt es?

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

                  Dominic ReberD Offline
                  Dominic ReberD Offline
                  Dominic Reber
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @homoran Alles klar, danke!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Stefan_TR96
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

                    Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

                    Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

                    [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    

                    per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

                    CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
                    RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
                    

                    und bei Abfrage des Stromes:

                    CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
                    RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
                    

                    Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Robski
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      Hallo zusammen,

                      ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                      1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                      2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                      3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                      4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                      Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                      Viele Grüße
                      Robert

                      Dominic ReberD C 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S Stefan_TR96

                        Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

                        Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

                        Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

                        [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                        

                        per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

                        CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
                        RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
                        

                        und bei Abfrage des Stromes:

                        CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
                        RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
                        

                        Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

                        J Offline
                        J Offline
                        james4711
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @stefan_tr96
                        Hallo!

                        Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                        Bei mir ist es genau so.
                        Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                        Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                        Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                        Danke!

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J james4711

                          @stefan_tr96
                          Hallo!

                          Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                          Bei mir ist es genau so.
                          Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                          Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                          Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                          Danke!

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                          Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                          was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                          Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                            Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                            was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                            Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                            J Offline
                            J Offline
                            james4711
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @homoran
                            Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                            Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                            Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Robski

                              Hallo zusammen,

                              ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                              1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                              2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                              3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                              4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                              Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                              Viele Grüße
                              Robert

                              Dominic ReberD Offline
                              Dominic ReberD Offline
                              Dominic Reber
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                              #16

                              @robski
                              Hi Robski
                              Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.

                              Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.

                              Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.

                              Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?

                              => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.

                              Danke

                              Dominik

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Robski

                                Hallo zusammen,

                                ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                                1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                                2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                                3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                                4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                                Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                                Viele Grüße
                                Robert

                                C Offline
                                C Offline
                                cor
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @robski said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                                1. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx

                                Hallo ich habe mir letzte Woch auch ein Fairland Wärmepumpe gelauft, diese hat auch ein Platine MWH367.
                                Leider funktioniert der Link nach der peraplas shop nicht mehr.

                                Ist es möglich der Modbus Adressschema zu Teilen?

                                Vielen dank, Lg,
                                Cor

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                461

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe