  4. Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @luxi wäre dies
    Screenshot_20240908-202409_Firefox.jpg
    eine der Platinen?

    da ist ein 485 connector (unten mittig, als erstes in der Reihe der Connetoren)

    Dominic ReberD Offline
    Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @homoran
    Hallo zusammen

    Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).

    Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.

    Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.

    Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
    aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.

    Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominic ReberD Dominic Reber

      @homoran
      Hallo zusammen

      Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).

      Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.

      Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.

      Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
      aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.

      Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @dominic-reber sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

      Habt ihr durchgehen blau bei Link?

      jetzt unabhängig von der Wärmepumpe!
      nein, blau blinkt

      rot ist dauernd an (power).
      Dann blinkt kurz grün (Tx = Senden), dann antwortet blau (Rx = Empfangen)

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Dominic ReberD Offline
        Dominic ReberD Offline
        Dominic Reber
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
        In welchem Abstand blinkt es?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Dominic ReberD Dominic Reber

          @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
          In welchem Abstand blinkt es?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

            Dominic ReberD Offline
            Dominic ReberD Offline
            Dominic Reber
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @homoran Alles klar, danke!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Stefan_TR96
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

              Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

              Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

              [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              

              per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
              RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
              

              und bei Abfrage des Stromes:

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
              RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
              

              Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                Robski
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Hallo zusammen,

                ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                Viele Grüße
                Robert

                Dominic ReberD C 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Stefan_TR96

                  Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

                  Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

                  Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

                  [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                  

                  per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

                  CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
                  RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
                  

                  und bei Abfrage des Stromes:

                  CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
                  RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
                  

                  Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

                  J Offline
                  J Offline
                  james4711
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @stefan_tr96
                  Hallo!

                  Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                  Bei mir ist es genau so.
                  Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                  Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                  Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                  Danke!

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J james4711

                    @stefan_tr96
                    Hallo!

                    Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                    Bei mir ist es genau so.
                    Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                    Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                    Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                    Danke!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                    Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                    was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                    Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                      Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                      was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                      Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                      J Offline
                      J Offline
                      james4711
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @homoran
                      Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                      Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                      Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Robski

                        Hallo zusammen,

                        ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                        1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                        2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                        3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                        4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                        Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                        Viele Grüße
                        Robert

                        Dominic ReberD Offline
                        Dominic ReberD Offline
                        Dominic Reber
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                        #16

                        @robski
                        Hi Robski
                        Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.

                        Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.

                        Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.

                        Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?

                        => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.

                        Danke

                        Dominik

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Robski

                          Hallo zusammen,

                          ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                          1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                          2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                          3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                          4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                          Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                          Viele Grüße
                          Robert

                          C Offline
                          C Offline
                          cor
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @robski said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                          1. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx

                          Hallo ich habe mir letzte Woch auch ein Fairland Wärmepumpe gelauft, diese hat auch ein Platine MWH367.
                          Leider funktioniert der Link nach der peraplas shop nicht mehr.

                          Ist es möglich der Modbus Adressschema zu Teilen?

                          Vielen dank, Lg,
                          Cor

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          839

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe