  4. Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
    In welchem Abstand blinkt es?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominic ReberD Dominic Reber

      @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
      In welchem Abstand blinkt es?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

        Dominic ReberD Offline
        Dominic ReberD Offline
        Dominic Reber
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @homoran Alles klar, danke!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Stefan_TR96
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

          Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

          Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

          [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
          

          per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

          CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
          RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
          

          und bei Abfrage des Stromes:

          CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
          RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
          

          Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            Robski
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Hallo zusammen,

            ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

            1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
            2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
            3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
            4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

            Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

            Viele Grüße
            Robert

            Dominic ReberD C 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Stefan_TR96

              Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

              Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

              Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

              [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              

              per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
              RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
              

              und bei Abfrage des Stromes:

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
              RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
              

              Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

              J Offline
              J Offline
              james4711
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @stefan_tr96
              Hallo!

              Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

              Bei mir ist es genau so.
              Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
              Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
              Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

              Danke!

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J james4711

                @stefan_tr96
                Hallo!

                Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                Bei mir ist es genau so.
                Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                Danke!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                  Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                  was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                  Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                  J Offline
                  J Offline
                  james4711
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @homoran
                  Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                  Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                  Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Robski

                    Hallo zusammen,

                    ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                    1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                    2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                    3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                    4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                    Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                    Viele Grüße
                    Robert

                    Dominic ReberD Offline
                    Dominic ReberD Offline
                    Dominic Reber
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                    #16

                    @robski
                    Hi Robski
                    Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.

                    Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.

                    Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.

                    Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?

                    => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.

                    Danke

                    Dominik

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Robski

                      Hallo zusammen,

                      ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                      1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                      2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel :+1:.
                      3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                      4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                      Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                      Viele Grüße
                      Robert

                      C Offline
                      C Offline
                      cor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @robski said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                      1. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx

                      Hallo ich habe mir letzte Woch auch ein Fairland Wärmepumpe gelauft, diese hat auch ein Platine MWH367.
                      Leider funktioniert der Link nach der peraplas shop nicht mehr.

                      Ist es möglich der Modbus Adressschema zu Teilen?

                      Vielen dank, Lg,
                      Cor

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      899

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe