Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    79

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    130

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    weiter kann ich nicht helfen,
    ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
    Mehr Debug geht halt nicht.
    Nachtrag
    Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
    17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
    Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
    Ist aber nicht so

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #59

    @ralla66 ,
    ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

    Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

    >D
    SW=0
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >B
    ->sensor53 r
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    >T
    if ((chg[SW]>0)
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
    endif
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
    1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    #
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 ,
      ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

      Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

      >D
      SW=0
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >B
      ->sensor53 r
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      >T
      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
      1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
      #
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #60

      @wal

      Ein und Aus geht damit :-)

      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        Ein und Aus geht damit :-)

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #61

        @ralla66 ,
        hmm gut und wie machen wir weiter ?
        Eins nach dem anderen hinzufügen ?

        >D
        SW=0
        rSW="01060002000"
        vSW=""
        >B
        ->sensor53 r
        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        >T
        if ((chg[SW]>0)
        then
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
        endif
        >M 1
        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
        #
        

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          hmm gut und wie machen wir weiter ?
          Eins nach dem anderen hinzufügen ?

          >D
          SW=0
          rSW="01060002000"
          vSW=""
          >B
          ->sensor53 r
          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          >T
          if ((chg[SW]>0)
          then
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
          endif
          >M 1
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
          #
          
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #62

          @wal

          was passiert hier :
          if ((chg[SW]>0)
          wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
          Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

          Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            was passiert hier :
            if ((chg[SW]>0)
            wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
            Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

            Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            @ralla66 ,
            SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

            >W
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

              >W
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #64

              @wal

              ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                @ralla66 ,
                SW nimmt den Buttonstatus an und

                chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                if ((chg[SW]>0)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  SW nimmt den Buttonstatus an und

                  chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                  if ((chg[SW]>0)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @wal

                  Script 2 schalten geht, Werte keine

                  19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                  
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    Script 2 schalten geht, Werte keine

                    19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                    
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #67

                    @ralla66 ,
                    da haben wir schon ein Problem.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      da haben wir schon ein Problem.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @wal

                      sollten ankommen

                      Hterm 112.jpg

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        sollten ankommen

                        Hterm 112.jpg

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        @ralla66 ,
                        ja du hast Recht.
                        Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          ja du hast Recht.
                          Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #70

                          @wal

                          dann was für später eben.
                          Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                          Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                          Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                          Ralla

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @ralla66 ,
                            das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                            >D
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,
                              das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                              >D
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                              #
                              
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #72

                              @wal

                              keine Werte in der Web Gui.

                              den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                              Nachtrag zum Feierabend :

                              habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                              ( Dein Script von oben )
                              keine Werte in der Web Gui

                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                keine Werte in der Web Gui.

                                den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                                Nachtrag zum Feierabend :

                                habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                                ( Dein Script von oben )
                                keine Werte in der Web Gui

                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #73

                                @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                                Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                v=0
                                V=0
                                c=0
                                C=0
                                sw=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                smlj=0
                                ->sensor53 r
                                >R
                                smlj=0
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1
                                endif
                                sw=DC#sSwitch
                                v=DC#sVolt
                                c=DC#sCur
                                if (chg[sw]>0)
                                then
                                  SW=sw
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                endif
                                if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                then
                                  V=v
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                endif
                                if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                then
                                  C=c
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                endif
                                if chg[V]>0
                                then
                                  if V>Vmax
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                if chg[C]>0
                                then
                                  if C>Cmax
                                  then
                                    C=Cmax
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                if (chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                  habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                                  Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  v=0
                                  V=0
                                  c=0
                                  C=0
                                  sw=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  >B
                                  smlj=0
                                  ->sensor53 r
                                  >R
                                  smlj=0
                                  >S
                                  if upsecs>30
                                  then
                                  smlj=1
                                  endif
                                  sw=DC#sSwitch
                                  v=DC#sVolt
                                  c=DC#sCur
                                  if (chg[sw]>0)
                                  then
                                    SW=sw
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                  endif
                                  if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                  then
                                    V=v
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                  endif
                                  if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                  then
                                    C=c
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                  endif
                                  if chg[V]>0
                                  then
                                    if V>Vmax
                                    then
                                      V=Vmax
                                    endif
                                    if V<0
                                    then
                                      V=0
                                    endif
                                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                    sml(1 3 vV)
                                  endif
                                  if chg[C]>0
                                  then
                                    if C>Cmax
                                    then
                                      C=Cmax
                                    endif
                                    if C<0
                                    then
                                      C=0
                                    endif
                                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                    sml(1 3 vC)
                                  endif
                                  if (chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                  >M 1
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                  #
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  @wal

                                  :-) schaltet, V, A geht

                                  sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                  Fast am Ziel ,
                                  bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    :-) schaltet, V, A geht

                                    sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                    Fast am Ziel ,
                                    bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    @ralla66 ,
                                    habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                    >D
                                    Vmax=60
                                    Cmax=24
                                    V=0
                                    C=0
                                    SW=0
                                    rV="01060000"
                                    vV=""
                                    rC="01060001"
                                    vC=""
                                    rSW="01060002000"
                                    vSW=""
                                    sSwitch=0
                                    sVolt=0
                                    sCur=0
                                    >BS
                                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    if chg[SW]>0 {
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                    }
                                    if chg[V]>0 {
                                    if V>Vmax {
                                    V=Vmax
                                    }
                                    if V<0 {
                                    V=0
                                    }
                                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                    sml(1 3 vV)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                    }
                                    if chg[C]>0 {
                                    if C>Cmax {
                                    C=Cmax
                                    }
                                    if C<0 {
                                    C=0
                                    }
                                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                    sml(1 3 vC)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                    }
                                    >W
                                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                    >M 1
                                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                    #
                                    

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                      >D
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      V=0
                                      C=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      sSwitch=0
                                      sVolt=0
                                      sCur=0
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      if chg[SW]>0 {
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      }
                                      if chg[V]>0 {
                                      if V>Vmax {
                                      V=Vmax
                                      }
                                      if V<0 {
                                      V=0
                                      }
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      sml(1 3 vV)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                      }
                                      if chg[C]>0 {
                                      if C>Cmax {
                                      C=Cmax
                                      }
                                      if C<0 {
                                      C=0
                                      }
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                      sml(1 3 vC)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                      }
                                      >W
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                      #
                                      
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #76

                                      @wal

                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte

                                      können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        schaltet, V, A geht
                                        keine Werte

                                        können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #77

                                        @ralla66 ,
                                        müsste gehen, ich schau mal.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal

                                          schaltet, V, A geht
                                          keine Werte

                                          können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                          @wal

                                          schaltet, V, A geht
                                          keine Werte

                                          können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                          Habe jetzt nichts gefunden.
                                          Man kann nur mit

                                          sensor53 d1
                                          

                                          die Raw Daten anzeigen lassen.

                                          Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                          >D
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          V=0
                                          C=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                          }
                                          if chg[V]>0 {
                                          if V>Vmax {
                                          V=Vmax
                                          }
                                          if V<0 {
                                          V=0
                                          }
                                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vV)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                          }
                                          if chg[C]>0 {
                                          if C>Cmax {
                                          C=Cmax
                                          }
                                          if C<0 {
                                          C=0
                                          }
                                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                          sml(1 3 vC)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                          }
                                          >W
                                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          473

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe