Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    2
    1
    44

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    7
    1
    111

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    847

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #64

    @wal

    ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #65

      @ralla66 ,
      SW nimmt den Buttonstatus an und

      chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        SW nimmt den Buttonstatus an und

        chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

        if ((chg[SW]>0)
        then
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
        endif
        
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        @wal

        Script 2 schalten geht, Werte keine

        19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
        
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          Script 2 schalten geht, Werte keine

          19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
          
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @ralla66 ,
          da haben wir schon ein Problem.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            da haben wir schon ein Problem.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @wal

            sollten ankommen

            Hterm 112.jpg

            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              sollten ankommen

              Hterm 112.jpg

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @ralla66 ,
              ja du hast Recht.
              Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
              #
              

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                ja du hast Recht.
                Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                >M 1
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                #
                
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @wal

                dann was für später eben.
                Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                Ralla

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @ralla66 ,
                  das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                  >D
                  >M 1
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                  #
                  

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,
                    das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                    >D
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                    #
                    
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #72

                    @wal

                    keine Werte in der Web Gui.

                    den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                    Nachtrag zum Feierabend :

                    habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                    ( Dein Script von oben )
                    keine Werte in der Web Gui

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      keine Werte in der Web Gui.

                      den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                      Nachtrag zum Feierabend :

                      habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                      ( Dein Script von oben )
                      keine Werte in der Web Gui

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #73

                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                      habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                      Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                      >D
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      >B
                      smlj=0
                      ->sensor53 r
                      >R
                      smlj=0
                      >S
                      if upsecs>30
                      then
                      smlj=1
                      endif
                      sw=DC#sSwitch
                      v=DC#sVolt
                      c=DC#sCur
                      if (chg[sw]>0)
                      then
                        SW=sw
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                      endif
                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                      then
                        V=v
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                      endif
                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                      then
                        C=c
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                      endif
                      if chg[V]>0
                      then
                        if V>Vmax
                        then
                          V=Vmax
                        endif
                        if V<0
                        then
                          V=0
                        endif
                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                        sml(1 3 vV)
                      endif
                      if chg[C]>0
                      then
                        if C>Cmax
                        then
                          C=Cmax
                        endif
                        if C<0
                        then
                          C=0
                        endif
                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                        sml(1 3 vC)
                      endif
                      if (chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                        habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                        Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                        >D
                        Vmax=60
                        Cmax=24
                        v=0
                        V=0
                        c=0
                        C=0
                        sw=0
                        SW=0
                        rV="01060000"
                        vV=""
                        rC="01060001"
                        vC=""
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >BS
                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                        >B
                        smlj=0
                        ->sensor53 r
                        >R
                        smlj=0
                        >S
                        if upsecs>30
                        then
                        smlj=1
                        endif
                        sw=DC#sSwitch
                        v=DC#sVolt
                        c=DC#sCur
                        if (chg[sw]>0)
                        then
                          SW=sw
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                        endif
                        if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                        then
                          V=v
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                        endif
                        if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                        then
                          C=c
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                        endif
                        if chg[V]>0
                        then
                          if V>Vmax
                          then
                            V=Vmax
                          endif
                          if V<0
                          then
                            V=0
                          endif
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                          sml(1 3 vV)
                        endif
                        if chg[C]>0
                        then
                          if C>Cmax
                          then
                            C=Cmax
                          endif
                          if C<0
                          then
                            C=0
                          endif
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                          sml(1 3 vC)
                        endif
                        if (chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @wal

                        :-) schaltet, V, A geht

                        sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                        Fast am Ziel ,
                        bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal

                          :-) schaltet, V, A geht

                          sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                          Fast am Ziel ,
                          bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @ralla66 ,
                          habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                          >D
                          Vmax=60
                          Cmax=24
                          V=0
                          C=0
                          SW=0
                          rV="01060000"
                          vV=""
                          rC="01060001"
                          vC=""
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          sSwitch=0
                          sVolt=0
                          sCur=0
                          >BS
                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          >S
                          if chg[SW]>0 {
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                          }
                          if chg[V]>0 {
                          if V>Vmax {
                          V=Vmax
                          }
                          if V<0 {
                          V=0
                          }
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          sml(1 3 vV)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                          }
                          if chg[C]>0 {
                          if C>Cmax {
                          C=Cmax
                          }
                          if C<0 {
                          C=0
                          }
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                          sml(1 3 vC)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                          }
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                            >D
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            V=0
                            C=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            sSwitch=0
                            sVolt=0
                            sCur=0
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            if chg[SW]>0 {
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                            }
                            if chg[V]>0 {
                            if V>Vmax {
                            V=Vmax
                            }
                            if V<0 {
                            V=0
                            }
                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                            sml(1 3 vV)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                            }
                            if chg[C]>0 {
                            if C>Cmax {
                            C=Cmax
                            }
                            if C<0 {
                            C=0
                            }
                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                            sml(1 3 vC)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                            }
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @wal

                            schaltet, V, A geht
                            keine Werte

                            können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              schaltet, V, A geht
                              keine Werte

                              können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @ralla66 ,
                              müsste gehen, ich schau mal.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                schaltet, V, A geht
                                keine Werte

                                können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                @wal

                                schaltet, V, A geht
                                keine Werte

                                können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                Habe jetzt nichts gefunden.
                                Man kann nur mit

                                sensor53 d1
                                

                                die Raw Daten anzeigen lassen.

                                Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                V=0
                                C=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                }
                                if chg[V]>0 {
                                if V>Vmax {
                                V=Vmax
                                }
                                if V<0 {
                                V=0
                                }
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                }
                                if chg[C]>0 {
                                if C>Cmax {
                                C=Cmax
                                }
                                if C<0 {
                                C=0
                                }
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                sml(1 3 vC)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                }
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                  @wal

                                  schaltet, V, A geht
                                  keine Werte

                                  können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                  Habe jetzt nichts gefunden.
                                  Man kann nur mit

                                  sensor53 d1
                                  

                                  die Raw Daten anzeigen lassen.

                                  Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  V=0
                                  C=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  if chg[SW]>0 {
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  }
                                  if chg[V]>0 {
                                  if V>Vmax {
                                  V=Vmax
                                  }
                                  if V<0 {
                                  V=0
                                  }
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  sml(1 3 vV)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                  }
                                  if chg[C]>0 {
                                  if C>Cmax {
                                  C=Cmax
                                  }
                                  if C<0 {
                                  C=0
                                  }
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                  sml(1 3 vC)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                  }
                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                  >M 1
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                  1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                  #
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  @wal
                                  keine Änderung,

                                  ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                  Geantwortet wird auch.
                                  Schauen was an RX ankommt per print ?
                                  Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                  Was bewirkt das.

                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal
                                    keine Änderung,

                                    ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                    Geantwortet wird auch.
                                    Schauen was an RX ankommt per print ?
                                    Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                    Was bewirkt das.

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #80

                                    @ralla66 ,
                                    das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.

                                    temp=DC#sVolt
                                    print %temp%
                                    

                                    da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.

                                    edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal
                                      keine Änderung,

                                      ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                      Geantwortet wird auch.
                                      Schauen was an RX ankommt per print ?
                                      Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                      Was bewirkt das.

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      @ralla66 ,
                                      das kommt bei mir raus:

                                      17:52:29.708 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:29.861 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:29.922 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:30.032 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:30.093 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:30.243 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:30.304 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:30.454 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:30.515 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:30.666 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:30.727 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:30.830 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                      17:52:30.892 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:30.948 BRY: GC from 4683 to 4223 bytes, objects freed 2/46 (in 1 ms) - slots from 51/122 to 51/122
                                      17:52:30.959 MQT: tele/Haus.DPM8624/STATE = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","Uptime":"0T00:16:38","UptimeSec":998,"Heap":142,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":101,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      17:52:30.978 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","DC":{"sVolt":10.00,"sCur":0.50,"sSwitch":1,"dVolt":10.00,"vCur":0.00,"tCur":29.0}}
                                      17:52:31.038 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:31.098 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:31.249 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:31.310 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:31.511 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:31.572 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:31.675 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:31.736 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:31.839 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:31.900 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:32.055 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                      17:52:32.116 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:32.267 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:32.328 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:32.431 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:32.492 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:32.642 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:32.703 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:32.857 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:32.918 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:33.076 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:33.137 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:33.240 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56
                                      

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,
                                        das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.

                                        temp=DC#sVolt
                                        print %temp%
                                        

                                        da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.

                                        edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #82

                                        @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                        sensor53 d1

                                        16:53:11.175 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                        16:53:11.236 : 7f 7e bf ff 8f d7 
                                        16:53:11.380 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                        16:53:11.441 : 7f 7e bf c5 0f 65 ff 
                                        16:53:11.586 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                        16:53:11.647 : 7f 7e bf 17 24 f5 
                                        16:53:11.790 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                        16:53:11.852 : 7f 7e bf 2f 64 e0 
                                        16:53:12.002 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                        

                                        dann ist RX falsch

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                          sensor53 d1

                                          16:53:11.175 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                          16:53:11.236 : 7f 7e bf ff 8f d7 
                                          16:53:11.380 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                          16:53:11.441 : 7f 7e bf c5 0f 65 ff 
                                          16:53:11.586 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                          16:53:11.647 : 7f 7e bf 17 24 f5 
                                          16:53:11.790 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                          16:53:11.852 : 7f 7e bf 2f 64 e0 
                                          16:53:12.002 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                          

                                          dann ist RX falsch

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @ralla66 ,
                                          da haben wir doch das Problem.
                                          Du kannst die Daten senden aber empfängst nur sch****.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          503

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe