Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    Ein und Aus geht damit :-)

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #61

    @ralla66 ,
    hmm gut und wie machen wir weiter ?
    Eins nach dem anderen hinzufügen ?

    >D
    SW=0
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >B
    ->sensor53 r
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    >T
    if ((chg[SW]>0)
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
    endif
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
    #
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 ,
      hmm gut und wie machen wir weiter ?
      Eins nach dem anderen hinzufügen ?

      >D
      SW=0
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >B
      ->sensor53 r
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      >T
      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
      #
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #62

      @wal

      was passiert hier :
      if ((chg[SW]>0)
      wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
      Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

      Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        was passiert hier :
        if ((chg[SW]>0)
        wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
        Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

        Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #63

        @ralla66 ,
        SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #64

          @wal

          ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #65

            @ralla66 ,
            SW nimmt den Buttonstatus an und

            chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

            if ((chg[SW]>0)
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
            endif
            

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              SW nimmt den Buttonstatus an und

              chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #66

              @wal

              Script 2 schalten geht, Werte keine

              19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
              
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                Script 2 schalten geht, Werte keine

                19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                @ralla66 ,
                da haben wir schon ein Problem.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  da haben wir schon ein Problem.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #68

                  @wal

                  sollten ankommen

                  Hterm 112.jpg

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    sollten ankommen

                    Hterm 112.jpg

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    @ralla66 ,
                    ja du hast Recht.
                    Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                    #
                    

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      ja du hast Recht.
                      Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #70

                      @wal

                      dann was für später eben.
                      Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                      Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                      Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                      Ralla

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #71

                        @ralla66 ,
                        das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                        >D
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                          >D
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #72

                          @wal

                          keine Werte in der Web Gui.

                          den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                          Nachtrag zum Feierabend :

                          habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                          ( Dein Script von oben )
                          keine Werte in der Web Gui

                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            keine Werte in der Web Gui.

                            den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                            Nachtrag zum Feierabend :

                            habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                            ( Dein Script von oben )
                            keine Werte in der Web Gui

                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #73

                            @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                            habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                            Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                            >D
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            v=0
                            V=0
                            c=0
                            C=0
                            sw=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            >B
                            smlj=0
                            ->sensor53 r
                            >R
                            smlj=0
                            >S
                            if upsecs>30
                            then
                            smlj=1
                            endif
                            sw=DC#sSwitch
                            v=DC#sVolt
                            c=DC#sCur
                            if (chg[sw]>0)
                            then
                              SW=sw
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                            endif
                            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                            then
                              V=v
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                            endif
                            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                            then
                              C=c
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                            endif
                            if chg[V]>0
                            then
                              if V>Vmax
                              then
                                V=Vmax
                              endif
                              if V<0
                              then
                                V=0
                              endif
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                              sml(1 3 vV)
                            endif
                            if chg[C]>0
                            then
                              if C>Cmax
                              then
                                C=Cmax
                              endif
                              if C<0
                              then
                                C=0
                              endif
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                              sml(1 3 vC)
                            endif
                            if (chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                              habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                              Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                              >D
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              v=0
                              V=0
                              c=0
                              C=0
                              sw=0
                              SW=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                              >B
                              smlj=0
                              ->sensor53 r
                              >R
                              smlj=0
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                              sw=DC#sSwitch
                              v=DC#sVolt
                              c=DC#sCur
                              if (chg[sw]>0)
                              then
                                SW=sw
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                              endif
                              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                              then
                                V=v
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                              endif
                              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                              then
                                C=c
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                              endif
                              if chg[V]>0
                              then
                                if V>Vmax
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0
                                then
                                  V=0
                                endif
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              if chg[C]>0
                              then
                                if C>Cmax
                                then
                                  C=Cmax
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              if (chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                              #
                              
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #74

                              @wal

                              :-) schaltet, V, A geht

                              sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                              Fast am Ziel ,
                              bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                :-) schaltet, V, A geht

                                sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                Fast am Ziel ,
                                bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #75

                                @ralla66 ,
                                habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                V=0
                                C=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                sSwitch=0
                                sVolt=0
                                sCur=0
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                }
                                if chg[V]>0 {
                                if V>Vmax {
                                V=Vmax
                                }
                                if V<0 {
                                V=0
                                }
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                }
                                if chg[C]>0 {
                                if C>Cmax {
                                C=Cmax
                                }
                                if C<0 {
                                C=0
                                }
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                sml(1 3 vC)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                }
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  V=0
                                  C=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  sSwitch=0
                                  sVolt=0
                                  sCur=0
                                  >BS
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  if chg[SW]>0 {
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  }
                                  if chg[V]>0 {
                                  if V>Vmax {
                                  V=Vmax
                                  }
                                  if V<0 {
                                  V=0
                                  }
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  sml(1 3 vV)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                  }
                                  if chg[C]>0 {
                                  if C>Cmax {
                                  C=Cmax
                                  }
                                  if C<0 {
                                  C=0
                                  }
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                  sml(1 3 vC)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                  }
                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                  >M 1
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                  #
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @wal

                                  schaltet, V, A geht
                                  keine Werte

                                  können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    schaltet, V, A geht
                                    keine Werte

                                    können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #77

                                    @ralla66 ,
                                    müsste gehen, ich schau mal.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte

                                      können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #78

                                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                      @wal

                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte

                                      können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                      Habe jetzt nichts gefunden.
                                      Man kann nur mit

                                      sensor53 d1
                                      

                                      die Raw Daten anzeigen lassen.

                                      Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                      >D
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      V=0
                                      C=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      if chg[SW]>0 {
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      }
                                      if chg[V]>0 {
                                      if V>Vmax {
                                      V=Vmax
                                      }
                                      if V<0 {
                                      V=0
                                      }
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      sml(1 3 vV)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                      }
                                      if chg[C]>0 {
                                      if C>Cmax {
                                      C=Cmax
                                      }
                                      if C<0 {
                                      C=0
                                      }
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                      sml(1 3 vC)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                      }
                                      >W
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                      #
                                      

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                        @wal

                                        schaltet, V, A geht
                                        keine Werte

                                        können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                        Habe jetzt nichts gefunden.
                                        Man kann nur mit

                                        sensor53 d1
                                        

                                        die Raw Daten anzeigen lassen.

                                        Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                        >D
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        V=0
                                        C=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        }
                                        if chg[V]>0 {
                                        if V>Vmax {
                                        V=Vmax
                                        }
                                        if V<0 {
                                        V=0
                                        }
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        sml(1 3 vV)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                        }
                                        if chg[C]>0 {
                                        if C>Cmax {
                                        C=Cmax
                                        }
                                        if C<0 {
                                        C=0
                                        }
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                        sml(1 3 vC)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                        }
                                        >W
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #79

                                        @wal
                                        keine Änderung,

                                        ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                        Geantwortet wird auch.
                                        Schauen was an RX ankommt per print ?
                                        Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                        Was bewirkt das.

                                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal
                                          keine Änderung,

                                          ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                          Geantwortet wird auch.
                                          Schauen was an RX ankommt per print ?
                                          Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                          Was bewirkt das.

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #80

                                          @ralla66 ,
                                          das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.

                                          temp=DC#sVolt
                                          print %temp%
                                          

                                          da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.

                                          edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          1.0k

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe