Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.6k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.7k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    4.0k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
39 Beiträge 3 Kommentatoren 709 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

    Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
    https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

    Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
    Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
    Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

    Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

    Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
    https://bouni.github.io/python-luxtronik/

    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb zuletzt editiert von
    #18

    @TbsJah sagte:

    Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT TbsJah

      @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

      Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
      https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

      Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
      Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
      Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

      Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

      Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
      https://bouni.github.io/python-luxtronik/

      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb zuletzt editiert von
      #19

      @TbsJah sagte:

      Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

      Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

        Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
        https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

        Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
        Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
        Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

        Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

        Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
        https://bouni.github.io/python-luxtronik/

        Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb zuletzt editiert von
        #20

        @TbsJah sagte:

        Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

        geht nicht zu aktivieren.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Homer.J.H Homer.J.

          @TbsJah sagte:

          Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb zuletzt editiert von
          #21

          @Homer.J. sagte:

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

          Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
          Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

          @Homer.J. sagte:

          @TbsJah sagte:

          Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

          geht nicht zu aktivieren.

          Sollte hoffentlich dann auch gehen

          Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT TbsJah

            @Homer.J. sagte:

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

            Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
            Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

            @Homer.J. sagte:

            @TbsJah sagte:

            Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

            geht nicht zu aktivieren.

            Sollte hoffentlich dann auch gehen

            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb zuletzt editiert von
            #22

            @TbsJah sagte:

            Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
            Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert

            läuft jetzt geht alles Sauber durch.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @Homer.J. sagte:

              luxtronik2-controller.1
              2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

              Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
              Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

              @Homer.J. sagte:

              @TbsJah sagte:

              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

              geht nicht zu aktivieren.

              Sollte hoffentlich dann auch gehen

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb zuletzt editiert von
              #23

              @TbsJah sagte:

              Sollte hoffentlich dann auch gehen

              geht auch.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @Homer.J. sagte:

                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                @Homer.J. sagte:

                @TbsJah sagte:

                Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                geht nicht zu aktivieren.

                Sollte hoffentlich dann auch gehen

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                #24

                @tbsjah

                Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                3
                parameter
                heating_operation_mode_string
                string
                4
                parameter
                warmwater_operation_mode_string
                string
                105
                parameter
                temperature_hot_water_target
                number
                0.1
                °C
                108
                parameter
                cooling_operation_mode
                number
                850
                parameter
                cooling_start_after_hours
                number
                0.1
                h
                851
                parameter
                cooling_stop_after_hours
                number
                0.1
                h
                13
                value
                temperature_extern_return
                number
                0.1
                °C
                
                

                und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                hier das gleiche cooling start after hours

                Danke

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #25

                  was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Homer.J.H Homer.J.

                    @tbsjah

                    Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                    3
                    parameter
                    heating_operation_mode_string
                    string
                    4
                    parameter
                    warmwater_operation_mode_string
                    string
                    105
                    parameter
                    temperature_hot_water_target
                    number
                    0.1
                    °C
                    108
                    parameter
                    cooling_operation_mode
                    number
                    850
                    parameter
                    cooling_start_after_hours
                    number
                    0.1
                    h
                    851
                    parameter
                    cooling_stop_after_hours
                    number
                    0.1
                    h
                    13
                    value
                    temperature_extern_return
                    number
                    0.1
                    °C
                    
                    

                    und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                    cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                    hier das gleiche cooling start after hours

                    Danke

                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #26

                    @Homer.J. sagte:

                    @tbsjah

                    Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                    Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                    Betriebsmodus
                    d92834aa-eb7b-4131-b7a1-008b2ee42c5f-image.jpeg

                    temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung

                    Faktor ist auch aktualisiert

                    @Homer.J. sagte:

                    was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                    luxtronik2-controller.1
                    2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                    Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻

                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      @Homer.J. sagte:

                      @tbsjah

                      Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                      Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                      Betriebsmodus
                      d92834aa-eb7b-4131-b7a1-008b2ee42c5f-image.jpeg

                      temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung

                      Faktor ist auch aktualisiert

                      @Homer.J. sagte:

                      was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                      luxtronik2-controller.1
                      2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                      Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻

                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                      #27

                      @TbsJah
                      Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                      Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.

                      und das steht im Log:
                      luxtronik2-controller.1
                      2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400

                      hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein

                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                          "type": "number",
                          "role": "value.temperature",
                          "unit": "K",
                          "read": true,
                          "write": true
                        },
                        "native": {},
                        "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #28

                        Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben

                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT TbsJah

                          Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben

                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                          #29

                          @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Homer.J.H Homer.J.

                            @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #30

                            @Homer.J. sagte:

                            @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                            Firmware 3 braucht Port 8214
                            Das sollte aktualisieren

                            LAD9 müsste auch 8889 sein

                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @Homer.J. sagte:

                              @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                              Firmware 3 braucht Port 8214
                              Das sollte aktualisieren

                              LAD9 müsste auch 8889 sein

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                              #31

                              @TbsJah sagte:

                              Firmware 3 braucht Port 8214

                              hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.

                              luxtronik2-controller.1
                              2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

                              luxtronik2-controller.1
                              2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #32

                                Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                Aktuell ist die Version 0.3.8

                                Das Problem sollte gefixt sein

                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                  Aktuell ist die Version 0.3.8

                                  Das Problem sollte gefixt sein

                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #33

                                  @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.

                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                                  
                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                  
                                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Homer.J.H Homer.J.

                                    @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.

                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                                    
                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                    
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @Homer.J. sagte:

                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

                                    Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                                    Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.

                                    Hoffe dieser Fix passt.

                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @Homer.J. sagte:

                                      luxtronik2-controller.1
                                      2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

                                      Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                                      Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.

                                      Hoffe dieser Fix passt.

                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @TbsJah gleiche Fehler

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb zuletzt editiert von TbsJah
                                        #36

                                        @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                                        @TbsJah gleiche Fehler

                                        Wirklich, fischen im trüben...
                                        Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                                        Daher... Versuch macht klug

                                        Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen

                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                                          @TbsJah gleiche Fehler

                                          Wirklich, fischen im trüben...
                                          Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                                          Daher... Versuch macht klug

                                          Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen

                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @TbsJah

                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                          
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          398

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe