Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.6k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.7k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    4.0k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
39 Beiträge 3 Kommentatoren 711 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @homer.j. Hast du den port in der Konfigurationsseite geändert?

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #7

    @TbsJah hab jetzt mal 8889 wieder gesetzt jetzt bekomme ich hier aber Daten bei 8214 kommt nichts.

    kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
    luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"

    Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?

    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @samson71 @homoran

      Adapter ist bisher nicht in den Repositories gelistet und - wenn ich mich nicht irre - existiert auch noch kein PR zur Aufnahme.
      Bitte nach https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo verschieben

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
      • Homer.J.H Homer.J.

        @TbsJah hab jetzt mal 8889 wieder gesetzt jetzt bekomme ich hier aber Daten bei 8214 kommt nichts.

        kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
        luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"

        Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?

        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @Homer.J. sagte:
        Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?

        Kühlung habe ich jetzt 5 Punkte hinzugefügt
        Wenn du mehr Punkte benötigst nenne mir gerne die IDs (kannst du dir aber auch selber über den Tab eigene Werte hinzufügen)

        Die neue Version findest du wieder im Develeopment Branch
        Im Objekt Ordner Aktionen bitte auch den Punkt luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktivieren. Denn sehen wir hoffentlich warum die Datenpunkte nicht abgerufen werden

        @Homer.J. sagte:
        kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
        luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"

        Der Punkt luxtronik2-controller.0.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature zeigt bei dir 75°C an?
        Was müsste da bei dir für ein Vorgabewert stehen?
        Wenn du luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log ausführst werden alle Parameter und Values deiner Anlage ausgegeben (sofern natürlich verbunden)

        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @Homer.J. sagte:
          Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?

          Kühlung habe ich jetzt 5 Punkte hinzugefügt
          Wenn du mehr Punkte benötigst nenne mir gerne die IDs (kannst du dir aber auch selber über den Tab eigene Werte hinzufügen)

          Die neue Version findest du wieder im Develeopment Branch
          Im Objekt Ordner Aktionen bitte auch den Punkt luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktivieren. Denn sehen wir hoffentlich warum die Datenpunkte nicht abgerufen werden

          @Homer.J. sagte:
          kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
          luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"

          Der Punkt luxtronik2-controller.0.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature zeigt bei dir 75°C an?
          Was müsste da bei dir für ein Vorgabewert stehen?
          Wenn du luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log ausführst werden alle Parameter und Values deiner Anlage ausgegeben (sofern natürlich verbunden)

          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #10

          @TbsJah sagte:

          Der Punkt luxtronik2-controller.0.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature zeigt bei dir 75°C an?

          Meine Wärmepumpe hat 75°C deswegen kommt bei mir im Log immer eine Warnung da es auf 65°C begrenzt ist.

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-12 09:51:46.989 warn State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75" greater than max "65"

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #11

            @homer.j.
            OK verstehe
            Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
            Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
            In der nächsten Version ändere ich es auf 75

            Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
            Also mit 2.x und 3.x Firmware?

            Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @homer.j.
              OK verstehe
              Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
              Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
              In der nächsten Version ändere ich es auf 75

              Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
              Also mit 2.x und 3.x Firmware?

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @TbsJah sagte:

              OK verstehe
              Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
              Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
              In der nächsten Version ändere ich es auf 75

              das hat funktioniert.👍

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @homer.j.
                OK verstehe
                Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
                Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
                In der nächsten Version ändere ich es auf 75

                Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
                Also mit 2.x und 3.x Firmware?

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #13

                @TbsJah sagte:

                Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
                Also mit 2.x und 3.x Firmware?

                ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TbsJahT TbsJah

                  @homer.j.
                  OK verstehe
                  Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
                  Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
                  In der nächsten Version ändere ich es auf 75

                  Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
                  Also mit 2.x und 3.x Firmware?

                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #14

                  @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.

                  Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.

                  Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
                    Kühlung auch beschreibbar

                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
                      Kühlung auch beschreibbar

                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #16

                      @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
                      Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
                      Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
                      (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb zuletzt editiert von TbsJah
                        #17

                        @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                        Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                        https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

                        Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                        Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                        Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

                        Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                        Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                        https://bouni.github.io/python-luxtronik/

                        Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                        Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT TbsJah

                          @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                          Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                          https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

                          Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                          Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                          Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

                          Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                          Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                          https://bouni.github.io/python-luxtronik/

                          Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #18

                          @TbsJah sagte:

                          Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TbsJahT TbsJah

                            @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                            Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                            https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

                            Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                            Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                            Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

                            Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                            Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                            https://bouni.github.io/python-luxtronik/

                            Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #19

                            @TbsJah sagte:

                            Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                            Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                              Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                              https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

                              Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                              Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                              Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

                              Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                              Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                              https://bouni.github.io/python-luxtronik/

                              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #20

                              @TbsJah sagte:

                              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                              geht nicht zu aktivieren.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Homer.J.H Homer.J.

                                @TbsJah sagte:

                                Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #21

                                @Homer.J. sagte:

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                                Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                                Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                                @Homer.J. sagte:

                                @TbsJah sagte:

                                Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                                geht nicht zu aktivieren.

                                Sollte hoffentlich dann auch gehen

                                Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  @Homer.J. sagte:

                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                                  Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                                  Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                                  @Homer.J. sagte:

                                  @TbsJah sagte:

                                  Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                                  geht nicht zu aktivieren.

                                  Sollte hoffentlich dann auch gehen

                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @TbsJah sagte:

                                  Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                                  Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert

                                  läuft jetzt geht alles Sauber durch.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TbsJahT TbsJah

                                    @Homer.J. sagte:

                                    luxtronik2-controller.1
                                    2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                                    Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                                    Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                                    @Homer.J. sagte:

                                    @TbsJah sagte:

                                    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                                    geht nicht zu aktivieren.

                                    Sollte hoffentlich dann auch gehen

                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @TbsJah sagte:

                                    Sollte hoffentlich dann auch gehen

                                    geht auch.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @Homer.J. sagte:

                                      luxtronik2-controller.1
                                      2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                                      Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                                      Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                                      @Homer.J. sagte:

                                      @TbsJah sagte:

                                      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                                      geht nicht zu aktivieren.

                                      Sollte hoffentlich dann auch gehen

                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                                      #24

                                      @tbsjah

                                      Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                                      3
                                      parameter
                                      heating_operation_mode_string
                                      string
                                      4
                                      parameter
                                      warmwater_operation_mode_string
                                      string
                                      105
                                      parameter
                                      temperature_hot_water_target
                                      number
                                      0.1
                                      °C
                                      108
                                      parameter
                                      cooling_operation_mode
                                      number
                                      850
                                      parameter
                                      cooling_start_after_hours
                                      number
                                      0.1
                                      h
                                      851
                                      parameter
                                      cooling_stop_after_hours
                                      number
                                      0.1
                                      h
                                      13
                                      value
                                      temperature_extern_return
                                      number
                                      0.1
                                      °C
                                      
                                      

                                      und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                                      cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                                      hier das gleiche cooling start after hours

                                      Danke

                                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #25

                                        was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                                        luxtronik2-controller.1
                                        2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Homer.J.H Homer.J.

                                          @tbsjah

                                          Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                                          3
                                          parameter
                                          heating_operation_mode_string
                                          string
                                          4
                                          parameter
                                          warmwater_operation_mode_string
                                          string
                                          105
                                          parameter
                                          temperature_hot_water_target
                                          number
                                          0.1
                                          °C
                                          108
                                          parameter
                                          cooling_operation_mode
                                          number
                                          850
                                          parameter
                                          cooling_start_after_hours
                                          number
                                          0.1
                                          h
                                          851
                                          parameter
                                          cooling_stop_after_hours
                                          number
                                          0.1
                                          h
                                          13
                                          value
                                          temperature_extern_return
                                          number
                                          0.1
                                          °C
                                          
                                          

                                          und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                                          cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                                          hier das gleiche cooling start after hours

                                          Danke

                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @Homer.J. sagte:

                                          @tbsjah

                                          Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                                          Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                                          Betriebsmodus
                                          d92834aa-eb7b-4131-b7a1-008b2ee42c5f-image.jpeg

                                          temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung

                                          Faktor ist auch aktualisiert

                                          @Homer.J. sagte:

                                          was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                                          Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻

                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          350

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe