Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stephan a

    @homoran
    Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

    Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
    Polling ist jetzt aktiviert.

    Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
    1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
    modbus.5
    	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    

    Hier noch das Register laut Engelmann:
    7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

    Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
    6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

    09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    warn Error: undefined

    irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
    an das Register kommt der ioBroker nicht ran

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Hier noch das Register laut Engelmann:

    und warum machst du nicht was ich schreibe??

    zum dritten Mal:

    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    fang doch erstmal mit einem
    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

    an.
    Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      warn Error: undefined

      irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
      an das Register kommt der ioBroker nicht ran

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Hier noch das Register laut Engelmann:

      und warum machst du nicht was ich schreibe??

      zum dritten Mal:

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      fang doch erstmal mit einem
      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

      an.
      Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      @homoran

      Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
      Hier der Log mit Register 30001.

      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.5
      	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      modbus.5
      	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
      modbus.5
      	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      

      0c3c8275-d16f-4a78-a671-28831911e53e-grafik.png

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

      Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.

      Viele Grüße
      Stephan

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von
        #37

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
        

        Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

        d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

        Was ist denn das für eine Destination IP?

        Gruß

        Peterfido


        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
        ioBroker: Debian (VM)
        CCU: Debmatic (VM)
        Influx: Debian (VM)
        Grafana: Debian (VM)
        eBus: Debian (VM)
        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

        S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P peterfido

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
          

          Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

          d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

          Was ist denn das für eine Destination IP?

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @peterfido

          Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.

          Viele Grüße
          Stephan

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P peterfido

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
            

            Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

            d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

            Was ist denn das für eine Destination IP?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #39

            @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Was ist denn das für eine Destination IP?

            das könnte die IP sein unter der der Waveshare erreichbar ist.

            EDIT: blödsinn, das ist dev ID

            @Stephan-a
            Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
            nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

            Was ist da nicht established?
            und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
            da klemmt die Kommunikation

            welche IPs kamen automatisch??
            und wer ist ...1.3?

            die 180.154.125.252 gehört zu china telecom

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P peterfido

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
              

              Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

              d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

              Was ist denn das für eine Destination IP?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              @peterfido wenn ich das hier

              https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

              richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @peterfido wenn ich das hier

                https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

                P Offline
                P Offline
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von
                #41

                @homoran

                In der Anleitung steht unter Anderm:

                • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
                  (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
                

                Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

                Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

                Gruß

                Peterfido


                Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                ioBroker: Debian (VM)
                CCU: Debmatic (VM)
                Influx: Debian (VM)
                Grafana: Debian (VM)
                eBus: Debian (VM)
                Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P peterfido

                  @homoran

                  In der Anleitung steht unter Anderm:

                  • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
                    (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
                  

                  Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

                  Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                  #42

                  @peterfido

                  Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
                  Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

                  Die Save ID ist 1:
                  d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @peterfido

                    Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
                    Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

                    Die Save ID ist 1:
                    d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

                    P Offline
                    P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    @stephan-a

                    Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

                    Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                    Gruß

                    Peterfido


                    Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                    ioBroker: Debian (VM)
                    CCU: Debmatic (VM)
                    Influx: Debian (VM)
                    Grafana: Debian (VM)
                    eBus: Debian (VM)
                    Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P peterfido

                      @stephan-a

                      Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

                      Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                      S Offline
                      S Offline
                      Stephan a
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #44

                      @peterfido
                      Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                      Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                      Viele Grüße
                      Stephan

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        @peterfido
                        Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                        Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stephan a
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                        nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                        Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                        Was ist da nicht established?

                        Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                        Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                        7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                        und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                        da klemmt die Kommunikation

                        Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                        Viele Grüße
                        Stephan

                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Stephan a

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                          nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                          Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                          Was ist da nicht established?

                          Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                          Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                          7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                          und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                          da klemmt die Kommunikation

                          Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                          #46

                          So stellt es sich für mich dar:

                          Verbindung:
                          iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
                          Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                            Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                            • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                            • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                            • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                            • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                            • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • S Stephan a

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                              nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                              Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                              Was ist da nicht established?

                              Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                              Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                              7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                              und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                              da klemmt die Kommunikation

                              Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #48

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                              0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                              also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

                              jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                                Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                                • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                                • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                                • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                                • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                                • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                                S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                                #49

                                @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                                Also ich habe den hier verbaut:
                                58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                                Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                                https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                                @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                                Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                                @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                                Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                                .

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                                Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                                8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Stephan a

                                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                                  Also ich habe den hier verbaut:
                                  58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                                  Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                                  https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                                  Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                                  Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                                  .

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                                  Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                                  8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #50

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                                  ich sehe leider gerade erst:

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                                  ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                                    ich sehe leider gerade erst:

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                                    ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stephan a
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #51

                                    @homoran
                                    Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                                    Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                                    Viele Grüße
                                    Stephan

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      @homoran
                                      Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                                      Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #52

                                      @stephan-a dann ist gut!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53
                                        • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                        • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                        • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                        • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • K klassisch
                                          • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                          • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                          • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                          • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stephan a
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #54

                                          Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                          Viele Grüße
                                          Stephan

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          627

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe