  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P peterfido

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
    

    Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

    d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

    Was ist denn das für eine Destination IP?

    S Offline
    S Offline
    Stephan a
    schrieb am zuletzt editiert von
    #38

    @peterfido

    Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.

    Viele Grüße
    Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P peterfido

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
      

      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

      d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

      Was ist denn das für eine Destination IP?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #39

      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Was ist denn das für eine Destination IP?

      das könnte die IP sein unter der der Waveshare erreichbar ist.

      EDIT: blödsinn, das ist dev ID

      @Stephan-a
      Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
      nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

      Was ist da nicht established?
      und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
      da klemmt die Kommunikation

      welche IPs kamen automatisch??
      und wer ist ...1.3?

      die 180.154.125.252 gehört zu china telecom

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P peterfido

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
        

        Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

        d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

        Was ist denn das für eine Destination IP?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #40

        @peterfido wenn ich das hier

        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

        richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @peterfido wenn ich das hier

          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

          richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

          P Offline
          P Offline
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von
          #41

          @homoran

          In der Anleitung steht unter Anderm:

          • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
            (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
          

          Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

          Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

          Gruß

          Peterfido


          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
          ioBroker: Debian (VM)
          CCU: Debmatic (VM)
          Influx: Debian (VM)
          Grafana: Debian (VM)
          eBus: Debian (VM)
          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P peterfido

            @homoran

            In der Anleitung steht unter Anderm:

            • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
              (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
            

            Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

            Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

            S Offline
            S Offline
            Stephan a
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
            #42

            @peterfido

            Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
            Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

            Die Save ID ist 1:
            d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

            Viele Grüße
            Stephan

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Stephan a

              @peterfido

              Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
              Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

              Die Save ID ist 1:
              d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

              P Offline
              P Offline
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von
              #43

              @stephan-a

              Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

              Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

              Gruß

              Peterfido


              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
              ioBroker: Debian (VM)
              CCU: Debmatic (VM)
              Influx: Debian (VM)
              Grafana: Debian (VM)
              eBus: Debian (VM)
              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P peterfido

                @stephan-a

                Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

                Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                S Offline
                S Offline
                Stephan a
                schrieb am zuletzt editiert von
                #44

                @peterfido
                Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                Viele Grüße
                Stephan

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Stephan a

                  @peterfido
                  Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                  @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                  Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #45

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                  nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                  Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                  Was ist da nicht established?

                  Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                  Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                  7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                  und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                  da klemmt die Kommunikation

                  Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                    nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                    Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                    Was ist da nicht established?

                    Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                    Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                    7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                    und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                    da klemmt die Kommunikation

                    Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                    S Offline
                    S Offline
                    Stephan a
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                    #46

                    So stellt es sich für mich dar:

                    Verbindung:
                    iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
                    Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

                    Viele Grüße
                    Stephan

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #47

                      Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                      Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                      • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                      • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                      • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                      • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                      • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S Stephan a

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                        nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                        Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                        Was ist da nicht established?

                        Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                        Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                        7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                        und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                        da klemmt die Kommunikation

                        Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #48

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                        0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                        also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

                        jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                          Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                          • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                          • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                          • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                          • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                          • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                          #49

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                          Also ich habe den hier verbaut:
                          58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                          Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                          https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                          Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                          Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                          .

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                          Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                          8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                            Also ich habe den hier verbaut:
                            58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                            Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                            https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                            Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                            Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                            .

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                            Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                            8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #50

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                            ich sehe leider gerade erst:

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                            ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                              ich sehe leider gerade erst:

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                              ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #51

                              @homoran
                              Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                              Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Stephan a

                                @homoran
                                Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                                Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #52

                                @stephan-a dann ist gut!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #53
                                  • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                  • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                  • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                  • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • K klassisch
                                    • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                    • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                    • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                    • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stephan a
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                    Viele Grüße
                                    Stephan

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #55

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                      damit fingst du doch bereits an

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Konni

                                        @homoran

                                        So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

                                        Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

                                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

                                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stephan a
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #56

                                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                        @Konni

                                        Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                        Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                        Viele Grüße
                                        Stephan

                                        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                          @Konni

                                          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #57

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

                                          Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

                                          bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          754

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe