Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stephan a

    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
    nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

    Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

    Was ist da nicht established?

    Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

    Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
    7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

    und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
    da klemmt die Kommunikation

    Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

    S Offline
    S Offline
    Stephan a
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
    #46

    So stellt es sich für mich dar:

    Verbindung:
    iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
    Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

    Viele Grüße
    Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
      Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

      • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
      • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
      • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
      • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
      • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S Stephan a

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
        nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

        Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

        Was ist da nicht established?

        Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

        Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
        7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

        und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
        da klemmt die Kommunikation

        Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #48

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

        0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
        also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

        jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
          Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

          • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
          • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
          • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
          • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
          • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
          #49

          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

          Also ich habe den hier verbaut:
          58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
          Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
          https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

          Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

          Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
          .

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

          Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
          8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

            Also ich habe den hier verbaut:
            58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
            Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
            https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

            Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

            @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

            Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
            .

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

            Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
            8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

            ich sehe leider gerade erst:

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

            ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

              ich sehe leider gerade erst:

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

              ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @homoran
              Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
              Das habe ich in der Instanz eingetragen.

              Viele Grüße
              Stephan

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Stephan a

                @homoran
                Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @stephan-a dann ist gut!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53
                  • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                  • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                  • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                  • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K klassisch
                    • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                    • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                    • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                    • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                    S Offline
                    S Offline
                    Stephan a
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                    Viele Grüße
                    Stephan

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Stephan a

                      Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                      damit fingst du doch bereits an

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Konni

                        @homoran

                        So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

                        Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stephan a
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                        @Konni

                        Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                        Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                        Viele Grüße
                        Stephan

                        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Stephan a

                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                          @Konni

                          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

                          Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

                          bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                            Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                            @Konni

                            Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                            Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                            nein!
                            sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                            Das ist bei einigen Geräten so.
                            Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                            oft gehen auch höhere Werte.
                            Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                              nein!
                              sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                              Das ist bei einigen Geräten so.
                              Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                              oft gehen auch höhere Werte.
                              Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @homoran

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                              bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                              Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                              In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                              dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                              Laut Engelmann Anleitung:
                              251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                              Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                              43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Stephan a

                                @homoran

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                                bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                                In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                                dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                                Laut Engelmann Anleitung:
                                251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                                Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                                43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #60

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                                und was soll daran
                                Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                                falsch sein?

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                damit die Verbindung dauerhaft steht.

                                da kommen höchstens falsche Werte

                                nur das Register muss existieren

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                und was sagt das debug-log

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                                  und was soll daran
                                  Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                                  falsch sein?

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  damit die Verbindung dauerhaft steht.

                                  da kommen höchstens falsche Werte

                                  nur das Register muss existieren

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                  und was sagt das debug-log

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stephan a
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  da kommen höchstens falsche Werte
                                  nur das Register muss existieren

                                  ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                  _

                                  Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                  abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                  5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                  0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                  Leider mit Timeout Error.
                                  Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                  Viele Grüße
                                  Stephan

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    da kommen höchstens falsche Werte
                                    nur das Register muss existieren

                                    ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                    _

                                    Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                    abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                    5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                    0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                    Leider mit Timeout Error.
                                    Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #62

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Die Modbus Poll Software

                                    kenne ich nicht!
                                    was ist das und wo läuft die?
                                    wie ist due Verdrahtung?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      da kommen höchstens falsche Werte
                                      nur das Register muss existieren

                                      ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                      _

                                      Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                      abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                      5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                      0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                      Leider mit Timeout Error.
                                      Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #63

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                      unter Vorbehalt!!

                                      Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                                      Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                      Wieso Mode4?

                                      Was ist Adress??
                                      wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                                      EDIT
                                      mode4 ist ok!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                        unter Vorbehalt!!

                                        Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                                        Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                        Wieso Mode4?

                                        Was ist Adress??
                                        wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                                        EDIT
                                        mode4 ist ok!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stephan a
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #64

                                        @homoran

                                        Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                                        Läuft unter WIN10.
                                        Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                        d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        unter Vorbehalt!!
                                        Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                                        Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                        Hier die Einstellungen:
                                        8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                                        Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                        Viele Grüße
                                        Stephan

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @homoran

                                          Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                                          Läuft unter WIN10.
                                          Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                          d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          unter Vorbehalt!!
                                          Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                                          Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                          Hier die Einstellungen:
                                          8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                                          Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #65

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                          ehrlich?

                                          A -> A
                                          B -> B

                                          oder
                                          A -> B
                                          B -> A

                                          mit oder ohne Terminator?

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                          alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

                                          oder

                                          Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

                                          Was passt denn da jetzt?

                                          was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                          ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe