  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P peterfido

    @homoran

    In der Anleitung steht unter Anderm:

    • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
      (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
    

    Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

    Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

    S Offline
    S Offline
    Stephan a
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
    #42

    @peterfido

    Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
    Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

    Die Save ID ist 1:
    d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

    Viele Grüße
    Stephan

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stephan a

      @peterfido

      Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
      Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

      Die Save ID ist 1:
      d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

      P Offline
      P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @stephan-a

      Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

      Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

      Gruß

      Peterfido


      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
      ioBroker: Debian (VM)
      CCU: Debmatic (VM)
      Influx: Debian (VM)
      Grafana: Debian (VM)
      eBus: Debian (VM)
      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P peterfido

        @stephan-a

        Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

        Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

        S Offline
        S Offline
        Stephan a
        schrieb am zuletzt editiert von
        #44

        @peterfido
        Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

        Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

        Viele Grüße
        Stephan

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Stephan a

          @peterfido
          Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

          Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
          nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

          Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

          Was ist da nicht established?

          Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

          Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
          7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

          und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
          da klemmt die Kommunikation

          Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

          Viele Grüße
          Stephan

          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
            nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

            Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

            Was ist da nicht established?

            Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

            Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
            7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

            und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
            da klemmt die Kommunikation

            Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

            S Offline
            S Offline
            Stephan a
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
            #46

            So stellt es sich für mich dar:

            Verbindung:
            iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
            Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

            Viele Grüße
            Stephan

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
              Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

              • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
              • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
              • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
              • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
              • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S Stephan a

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                Was ist da nicht established?

                Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                da klemmt die Kommunikation

                Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #48

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

                jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                  Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                  • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                  • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                  • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                  • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                  • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                  #49

                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                  Also ich habe den hier verbaut:
                  58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                  Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                  https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                  Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                  Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                  .

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                  Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                  8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                    Also ich habe den hier verbaut:
                    58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                    Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                    https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                    @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                    Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                    @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                    Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                    .

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                    Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                    8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #50

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                    ich sehe leider gerade erst:

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                    ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                      ich sehe leider gerade erst:

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                      ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                      S Offline
                      S Offline
                      Stephan a
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #51

                      @homoran
                      Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                      Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                      Viele Grüße
                      Stephan

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        @homoran
                        Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                        Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #52

                        @stephan-a dann ist gut!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #53
                          • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                          • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                          • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                          • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • K klassisch
                            • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                            • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                            • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                            • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                            S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stephan a

                              Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                              damit fingst du doch bereits an

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Konni

                                @homoran

                                So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

                                Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

                                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

                                Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                @Konni

                                Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Stephan a

                                  @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                  Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                  @Konni

                                  Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                  Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

                                  Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

                                  bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                    Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                    @Konni

                                    Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                    Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #58

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                                    nein!
                                    sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                                    Das ist bei einigen Geräten so.
                                    Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                                    oft gehen auch höhere Werte.
                                    Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                                      nein!
                                      sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                                      Das ist bei einigen Geräten so.
                                      Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                                      oft gehen auch höhere Werte.
                                      Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @homoran

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                                      bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                      Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                                      In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                                      dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                                      Laut Engelmann Anleitung:
                                      251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                                      Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                                      43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        @homoran

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                                        bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                        Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                                        In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                                        dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                                        Laut Engelmann Anleitung:
                                        251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                                        Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                                        43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #60

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                                        und was soll daran
                                        Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                                        falsch sein?

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        damit die Verbindung dauerhaft steht.

                                        da kommen höchstens falsche Werte

                                        nur das Register muss existieren

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                        und was sagt das debug-log

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                                          und was soll daran
                                          Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                                          falsch sein?

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          damit die Verbindung dauerhaft steht.

                                          da kommen höchstens falsche Werte

                                          nur das Register muss existieren

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                                          und was sagt das debug-log

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stephan a
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          da kommen höchstens falsche Werte
                                          nur das Register muss existieren

                                          ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                          _

                                          Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                          abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                          5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                          0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                          Leider mit Timeout Error.
                                          Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                          Viele Grüße
                                          Stephan

                                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          753

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe