Sensostar Modbus auslesen
-
Hallo, ich möchte einen Sensostar U Wärmezäherl via Modbus auslesen (also wirklich Modbus nicht MBUS).
Es klappt auch soweit, dass ich bis 30064 auslesen kann, alles was drüber ist geht nicht mehr (mit dem iobroker Modbus Adapter).
Der Modbusadapter verbindet sich über TCP mit einem Waveshare Ethernet zu RS485 Adapter.
Wenn ich hingegen unter Linux mit OpenModScan verbinde und auslese, komme ich auch an die Register über 63 bzw. 64.
2024-12-04 17:09:00.539 - [33mwarn[39m: modbus.5 (1040191) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout" 2024-12-04 17:09:00.636 - [33mwarn[39m: modbus.5 (1040191) Error: undefined 2024-12-04 17:09:00.637 - [31merror[39m: modbus.5 (1040191) Request timed out. 2024-12-04 17:09:00.637 - [31merror[39m: modbus.5 (1040191) Client in error state. 2024-12-04 17:09:01.637 - [32minfo[39m: modbus.5 (1040191) Disconnected from slave 192.168.103.64
Folgende Register bietet der Wärmezähler an: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt_Modbus_S3-S3C_2023_03_27_de.pdf
Eingerichtet habe ich wie folgt im Modbusadapter:
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 0 1 Energy kWh uint32be 2 1 0 value false false 28 1 Volume l uint32be 2 1 0 level false false 49 1 Power W uint32be 2 1 0 level false false 56 1 Flow l/m uint32be 2 1 0 val = x / 60 level false false 63 1 Forward temperature (Fixed) °C int16be 1 1 0 level false false
Sobald ich die Adresse 67 hinzufüge steigt der Adapter mit obigem Log aus.
Was allerdings auffält, dass ich die Register über 63 nur einzeln auslesen kann, wenn ich mehrere gleichzeitig auslesen möchte steigt auch der Modbuscanner aus.
Ironischerweise kann ich die Register 76 und 82 wieder auslesen.
Da ich mit dem gleichen Modbusadapter noch andere Geräte auslese, sollte es nicht am Waveshare liegen (auf Adresse 2 liegt eine LG ThermaV Wärmepumpe mit einigen Registern und unter Adresse 12 ein SDM630).
-
@konni was sagt denn die Bedienungsanleitung zum Thema "Anzahl gleichzeitig auslesbare Register"?
-
So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht
Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).
Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
-
@konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
Da wollte ich drauf hinsus