  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @konni was sagt denn die Bedienungsanleitung zum Thema "Anzahl gleichzeitig auslesbare Register"?

    K Offline
    K Offline
    Konni
    schrieb am zuletzt editiert von Konni
    #3

    @homoran

    So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

    Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

    Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K Konni

      @homoran

      So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

      Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

      Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

      Da wollte ich drauf hinsus :-)

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Konni

        Hallo, ich möchte einen Sensostar U Wärmezäherl via Modbus auslesen (also wirklich Modbus nicht MBUS).

        Es klappt auch soweit, dass ich bis 30064 auslesen kann, alles was drüber ist geht nicht mehr (mit dem iobroker Modbus Adapter).

        Der Modbusadapter verbindet sich über TCP mit einem Waveshare Ethernet zu RS485 Adapter.

        Wenn ich hingegen unter Linux mit OpenModScan verbinde und auslese, komme ich auch an die Register über 63 bzw. 64.

        2024-12-04 17:09:00.539  - warn: modbus.5 (1040191) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        2024-12-04 17:09:00.636  - warn: modbus.5 (1040191) Error: undefined
        2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Request timed out.
        2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Client in error state.
        2024-12-04 17:09:01.637  - info: modbus.5 (1040191) Disconnected from slave 192.168.103.64
        

        Folgende Register bietet der Wärmezähler an: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt_Modbus_S3-S3C_2023_03_27_de.pdf

        Eingerichtet habe ich wie folgt im Modbusadapter:

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        0	1	Energy		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        28	1	Volume		l	uint32be	2	1	0		level		false	false
        49	1	Power		W	uint32be	2	1	0		level		false	false
        56	1	Flow		l/m	uint32be	2	1	0	val = x / 60	level		false	false
        63	1	Forward temperature (Fixed)		°C	int16be	1	1	0		level		false	false
        

        Sobald ich die Adresse 67 hinzufüge steigt der Adapter mit obigem Log aus.

        Bildschirmfoto_20241204_171742.png

        Was allerdings auffält, dass ich die Register über 63 nur einzeln auslesen kann, wenn ich mehrere gleichzeitig auslesen möchte steigt auch der Modbuscanner aus.

        Ironischerweise kann ich die Register 76 und 82 wieder auslesen.

        Da ich mit dem gleichen Modbusadapter noch andere Geräte auslese, sollte es nicht am Waveshare liegen (auf Adresse 2 liegt eine LG ThermaV Wärmepumpe mit einigen Registern und unter Adresse 12 ein SDM630).

        B Offline
        B Offline
        Baeckto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @konni

        Hallo,

        ich versuche bereits seit einiger Zeit, einen Wärmezähler Sensostar E mit dem entsprechenden Kommunikationsmodul ebenfalls über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus auszulesen. Bisher ist mir dies leider nicht gelungen (Timeout_Fehler), obwohl das Auslesen anderer Koppelpartner über den selben Konverter problemlos funktioniert. Gibt es eine Besonderheit, die es bei den Engelmann Wärmezählern zu beachten gibt?

        Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar, da mir langsam nichts mehr einfällt…

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @Baeckto

          Hallo Zusammen,

          ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
          Gibt hier schon eine Lösung?

          Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @Baeckto

            Hallo Zusammen,

            ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
            Gibt hier schon eine Lösung?

            Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            ich habe das gleiche Problem

            welches genau?

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

            und zusätzlich

            @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

            ist der korrekt konfiguriert?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              ich habe das gleiche Problem

              welches genau?

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

              und zusätzlich

              @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

              ist der korrekt konfiguriert?

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @homoran

              Danke für die Antworten.

              Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
              4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
              Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

              Die Parameter sind:
              14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

              Unter objekte info/connection steht "true".
              Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

              Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

              Viele Grüße
              Stephan

              HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Stephan a

                @homoran

                Danke für die Antworten.

                Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                Die Parameter sind:
                14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                Unter objekte info/connection steht "true".
                Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
                ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

                Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

                für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

                Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
                  ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

                  Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

                  für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

                  Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @homoran
                  In der Instanz:
                  95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
                  317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
                  f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

                  Als Register:
                  5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

                  In Objekten:
                  aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran
                    In der Instanz:
                    95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
                    317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
                    f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

                    Als Register:
                    5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

                    In Objekten:
                    aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    In der Instanz:

                    hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                    in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                    während

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      In der Instanz:

                      hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                      in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                      während

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                      S Offline
                      S Offline
                      Stephan a
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @homoran

                      Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                      @Konni
                      Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                      Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                      Viele Grüße
                      Stephan

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        @homoran

                        Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                        @Konni
                        Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                        Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                        in deinen Einstellungen
                        Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                          in deinen Einstellungen
                          Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @homoran
                          ok. Danke für den Hinweis.
                          Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran
                            ok. Danke für den Hinweis.
                            Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                            S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                            Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stephan a

                              8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                              Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Immer noch Null.

                              ich habe bereits nach deinem Erstpost

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              ich habe das gleiche Problem

                              gefragt

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              welches genau?

                              und leider keine Antwort bekommen :rage:

                              der TO hatte

                              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

                              und dazu passte die Lösung!!

                              BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                              steht deswegen auch alles hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @homoran
                                Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                                Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  #18

                                  Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                                  Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                                  Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                                  Gruß

                                  Peterfido


                                  Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                  ioBroker: Debian (VM)
                                  CCU: Debmatic (VM)
                                  Influx: Debian (VM)
                                  Grafana: Debian (VM)
                                  eBus: Debian (VM)
                                  Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P peterfido

                                    Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                                    Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                                    Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    das Problem

                                    von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                                    bisher wissen wir davon nur

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Immer noch Null.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      das Problem

                                      von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                                      bisher wissen wir davon nur

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Immer noch Null.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      Danke an Alle die mich unterstützen.

                                      Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                      66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                      Die Instanz ist aber grün:
                                      d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                      Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                      @peterfido
                                      Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                      d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                      Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        Danke an Alle die mich unterstützen.

                                        Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                        66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                        Die Instanz ist aber grün:
                                        d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                        Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                        @peterfido
                                        Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                        d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                        Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @homoran

                                          Danke für die Antworten.

                                          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                                          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                                          Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                                          Die Parameter sind:
                                          14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                                          Unter objekte info/connection steht "true".
                                          Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                                          Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          der Engelmann modbus Adapter.

                                          was ist das genau?
                                          Welche Konfiguration erwartet der?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          921

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe