Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stephan a

    @homoran

    Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

    @Konni
    Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
    Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

    in deinen Einstellungen
    Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

      in deinen Einstellungen
      Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @homoran
      ok. Danke für den Hinweis.
      Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

      Viele Grüße
      Stephan

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stephan a

        @homoran
        ok. Danke für den Hinweis.
        Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

        S Offline
        S Offline
        Stephan a
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

        Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

        Viele Grüße
        Stephan

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Stephan a

          8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

          Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Immer noch Null.

          ich habe bereits nach deinem Erstpost

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          ich habe das gleiche Problem

          gefragt

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          welches genau?

          und leider keine Antwort bekommen :rage:

          der TO hatte

          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

          und dazu passte die Lösung!!

          BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
          steht deswegen auch alles hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Stephan a
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @homoran
            Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
            Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

            Viele Grüße
            Stephan

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #18

              Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

              Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

              Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

              Gruß

              Peterfido


              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
              ioBroker: Debian (VM)
              CCU: Debmatic (VM)
              Influx: Debian (VM)
              Grafana: Debian (VM)
              eBus: Debian (VM)
              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P peterfido

                Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                das Problem

                von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                bisher wissen wir davon nur

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Immer noch Null.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  das Problem

                  von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                  bisher wissen wir davon nur

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Immer noch Null.

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  Danke an Alle die mich unterstützen.

                  Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                  66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                  Die Instanz ist aber grün:
                  d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                  Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                  @peterfido
                  Die Wartezeiten im Adaper sind:
                  d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                  Wie sind deine Verzögerungswerte?

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    Danke an Alle die mich unterstützen.

                    Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                    66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                    Die Instanz ist aber grün:
                    d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                    Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                    @peterfido
                    Die Wartezeiten im Adaper sind:
                    d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                    Wie sind deine Verzögerungswerte?

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Stephan a

                      @homoran

                      Danke für die Antworten.

                      Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                      4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                      Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                      Die Parameter sind:
                      14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                      Unter objekte info/connection steht "true".
                      Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                      Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      der Engelmann modbus Adapter.

                      was ist das genau?
                      Welche Konfiguration erwartet der?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        Danke an Alle die mich unterstützen.

                        Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                        66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                        Die Instanz ist aber grün:
                        d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                        Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                        @peterfido
                        Die Wartezeiten im Adaper sind:
                        d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                        Wie sind deine Verzögerungswerte?

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #23

                        @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                        Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                        Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                        Daran hängt ein Adapter??
                        Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                        daran hängt dein ioBroker Server??

                        Oder andersrum
                        Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                        und dann???
                        steht die weitere Kommunikation?

                        ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                        korrekt konfiguriert???

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                          Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                          Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                          Daran hängt ein Adapter??
                          Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                          daran hängt dein ioBroker Server??

                          Oder andersrum
                          Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                          und dann???
                          steht die weitere Kommunikation?

                          ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                          korrekt konfiguriert???

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                          HIer die Ausgangslage:

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                          Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Daran hängt ein Adapter??
                          Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                          daran hängt dein ioBroker Server??

                          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                          Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                          Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          und dann???
                          steht die weitere Kommunikation?
                          ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                          korrekt konfiguriert???

                          Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                          HIer die Einstellungen im Waveshare:
                          052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                          Der Engelmannmodbus hat:
                          Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                          Bei vir-com sind Daten:
                          54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                          Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                          Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                          1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                          c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                          Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                          Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                          HIer noch die vir-com Einstellungen:
                          d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                          cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                          Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                          So das ist der aktuelle Stand.

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                            HIer die Ausgangslage:

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                            Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Daran hängt ein Adapter??
                            Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                            daran hängt dein ioBroker Server??

                            Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                            4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                            Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                            Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            und dann???
                            steht die weitere Kommunikation?
                            ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                            korrekt konfiguriert???

                            Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                            HIer die Einstellungen im Waveshare:
                            052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                            Der Engelmannmodbus hat:
                            Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                            Bei vir-com sind Daten:
                            54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                            Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                            Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                            1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                            c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                            Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                            Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                            HIer noch die vir-com Einstellungen:
                            d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                            cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                            Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                            Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                            So das ist der aktuelle Stand.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Daran hängt ein Adapter??

                            die Frage

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            der Engelmann modbus Adapter.

                            was ist das genau?
                            Welche Konfiguration erwartet der?

                            wurde imner noch nicht beantwortet.

                            Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Daran hängt ein Adapter??

                              die Frage

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              der Engelmann modbus Adapter.

                              was ist das genau?
                              Welche Konfiguration erwartet der?

                              wurde imner noch nicht beantwortet.

                              Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              der Engelmann modbus Adapter.

                              was ist das genau?
                              Welche Konfiguration erwartet der?

                              wurde imner noch nicht beantwortet.
                              Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                              Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                              https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                              Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                              Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                              So ist die Kette aufgebaut:
                              Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S Stephan a

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                der Engelmann modbus Adapter.

                                was ist das genau?
                                Welche Konfiguration erwartet der?

                                wurde imner noch nicht beantwortet.
                                Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                                Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                So ist die Kette aufgebaut:
                                Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                steht die weitere Kommunikation?

                                ich sehe keine Informationen!

                                wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                                in etwa: gesendete und emfangene Pakete

                                Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                                Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.

                                Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Stephan a

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  der Engelmann modbus Adapter.

                                  was ist das genau?
                                  Welche Konfiguration erwartet der?

                                  wurde imner noch nicht beantwortet.
                                  Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                  Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                  https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                                  Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                  Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                  So ist die Kette aufgebaut:
                                  Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  #28

                                  @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                  Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                                  Gruß

                                  Peterfido


                                  Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                  ioBroker: Debian (VM)
                                  CCU: Debmatic (VM)
                                  Influx: Debian (VM)
                                  Grafana: Debian (VM)
                                  eBus: Debian (VM)
                                  Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                    hab ich bisher nicht gesehen!

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                                    du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                    fang doch erstmal mit einem

                                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                    an.
                                    Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P peterfido

                                      @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                      Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

                                      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                                      d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                        hab ich bisher nicht gesehen!

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                                        du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                        fang doch erstmal mit einem

                                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                        an.
                                        Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stephan a
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #31

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                        hab ich bisher nicht gesehen!

                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        

                                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                        Ok. Was und Wo?

                                        Viele Grüße
                                        Stephan

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                          hab ich bisher nicht gesehen!

                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          

                                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                          Ok. Was und Wo?

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #32

                                          @stephan-a
                                          Das ist kein debug-log!

                                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Was und Wo?

                                          erübrigt sich wahrscheinlich, wenn

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          fang doch erstmal mit einem
                                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                          an.
                                          Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          580

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe