      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

      Da wollte ich drauf hinsus 🙂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Baeckto @Konni last edited by

        @konni

        Hallo,

        ich versuche bereits seit einiger Zeit, einen Wärmezähler Sensostar E mit dem entsprechenden Kommunikationsmodul ebenfalls über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus auszulesen. Bisher ist mir dies leider nicht gelungen (Timeout_Fehler), obwohl das Auslesen anderer Koppelpartner über den selben Konverter problemlos funktioniert. Gibt es eine Besonderheit, die es bei den Engelmann Wärmezählern zu beachten gibt?

        Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar, da mir langsam nichts mehr einfällt…

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Stephan a last edited by

          @Baeckto

          Hallo Zusammen,

          ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
          Gibt hier schon eine Lösung?

          Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            ich habe das gleiche Problem

            welches genau?

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

            und zusätzlich

            @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

            ist der korrekt konfiguriert?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Stephan a @Homoran last edited by

              @homoran

              Danke für die Antworten.

              Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
              4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
              Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

              Die Parameter sind:
              14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

              Unter objekte info/connection steht "true".
              Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

              Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
                ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

                Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

                für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

                Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Stephan a @Homoran last edited by

                  @homoran
                  In der Instanz:
                  95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
                  317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
                  f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

                  Als Register:
                  5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

                  In Objekten:
                  aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    In der Instanz:

                    hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                    in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                    während

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Stephan a @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                      @Konni
                      Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                      Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                        in deinen Einstellungen
                        Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Stephan a @Homoran last edited by

                          @homoran
                          ok. Danke für den Hinweis.
                          Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Stephan a @Stephan a last edited by

                            8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                            Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Immer noch Null.

                              ich habe bereits nach deinem Erstpost

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              ich habe das gleiche Problem

                              gefragt

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              welches genau?

                              und leider keine Antwort bekommen 😡

                              der TO hatte

                              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

                              und dazu passte die Lösung!!

                              BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                              steht deswegen auch alles hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Stephan a last edited by

                                @homoran
                                Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                                Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  peterfido last edited by peterfido

                                  Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                                  Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                                  Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by

                                    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    das Problem

                                    von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

                                    bisher wissen wir davon nur

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Immer noch Null.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Stephan a @Homoran last edited by

                                      Danke an Alle die mich unterstützen.

                                      Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                      66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                      Die Instanz ist aber grün:
                                      d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                      Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                      @peterfido
                                      Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                      d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                      Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          der Engelmann modbus Adapter.

                                          was ist das genau?
                                          Welche Konfiguration erwartet der?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran

                                            @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                            Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                                            Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                                            Daran hängt ein Adapter??
                                            Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                                            daran hängt dein ioBroker Server??

                                            Oder andersrum
                                            Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                                            und dann???
                                            steht die weitere Kommunikation?

                                            ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                            korrekt konfiguriert???

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            855
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            77
                                            1045
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo