Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. Sensostar Modbus auslesen

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Sensostar Modbus auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Konni last edited by

      Hallo, ich möchte einen Sensostar U Wärmezäherl via Modbus auslesen (also wirklich Modbus nicht MBUS).

      Es klappt auch soweit, dass ich bis 30064 auslesen kann, alles was drüber ist geht nicht mehr (mit dem iobroker Modbus Adapter).

      Der Modbusadapter verbindet sich über TCP mit einem Waveshare Ethernet zu RS485 Adapter.

      Wenn ich hingegen unter Linux mit OpenModScan verbinde und auslese, komme ich auch an die Register über 63 bzw. 64.

      2024-12-04 17:09:00.539  - warn: modbus.5 (1040191) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2024-12-04 17:09:00.636  - warn: modbus.5 (1040191) Error: undefined
      2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Request timed out.
      2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Client in error state.
      2024-12-04 17:09:01.637  - info: modbus.5 (1040191) Disconnected from slave 192.168.103.64
      

      Folgende Register bietet der Wärmezähler an: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt_Modbus_S3-S3C_2023_03_27_de.pdf

      Eingerichtet habe ich wie folgt im Modbusadapter:

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      0	1	Energy		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
      28	1	Volume		l	uint32be	2	1	0		level		false	false
      49	1	Power		W	uint32be	2	1	0		level		false	false
      56	1	Flow		l/m	uint32be	2	1	0	val = x / 60	level		false	false
      63	1	Forward temperature (Fixed)		°C	int16be	1	1	0		level		false	false
      

      Sobald ich die Adresse 67 hinzufüge steigt der Adapter mit obigem Log aus.

      Bildschirmfoto_20241204_171742.png

      Was allerdings auffält, dass ich die Register über 63 nur einzeln auslesen kann, wenn ich mehrere gleichzeitig auslesen möchte steigt auch der Modbuscanner aus.

      Ironischerweise kann ich die Register 76 und 82 wieder auslesen.

      Da ich mit dem gleichen Modbusadapter noch andere Geräte auslese, sollte es nicht am Waveshare liegen (auf Adresse 2 liegt eine LG ThermaV Wärmepumpe mit einigen Registern und unter Adresse 12 ein SDM630).

      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Konni last edited by

        @konni was sagt denn die Bedienungsanleitung zum Thema "Anzahl gleichzeitig auslesbare Register"?

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Konni @Homoran last edited by Konni

          @homoran

          So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht 😞

          Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Konni last edited by

            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

            Da wollte ich drauf hinsus 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Baeckto @Konni last edited by

              @konni

              Hallo,

              ich versuche bereits seit einiger Zeit, einen Wärmezähler Sensostar E mit dem entsprechenden Kommunikationsmodul ebenfalls über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus auszulesen. Bisher ist mir dies leider nicht gelungen (Timeout_Fehler), obwohl das Auslesen anderer Koppelpartner über den selben Konverter problemlos funktioniert. Gibt es eine Besonderheit, die es bei den Engelmann Wärmezählern zu beachten gibt?

              Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar, da mir langsam nichts mehr einfällt…

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stephan a last edited by

                @Baeckto

                Hallo Zusammen,

                ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
                Gibt hier schon eine Lösung?

                Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  ich habe das gleiche Problem

                  welches genau?

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                  @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                  und zusätzlich

                  @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

                  ist der korrekt konfiguriert?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Stephan a @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Danke für die Antworten.

                    Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                    4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                    Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                    Die Parameter sind:
                    14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                    Unter objekte info/connection steht "true".
                    Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                    Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                    Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                      @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
                      ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

                      Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

                      für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

                      Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Stephan a @Homoran last edited by

                        @homoran
                        In der Instanz:
                        95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
                        317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
                        f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

                        Als Register:
                        5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

                        In Objekten:
                        aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          In der Instanz:

                          hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                          in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                          während

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Stephan a @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                            @Konni
                            Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                            Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                              in deinen Einstellungen
                              Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Stephan a @Homoran last edited by

                                @homoran
                                ok. Danke für den Hinweis.
                                Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Stephan a @Stephan a last edited by

                                  8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                                  Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Immer noch Null.

                                    ich habe bereits nach deinem Erstpost

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    ich habe das gleiche Problem

                                    gefragt

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    welches genau?

                                    und leider keine Antwort bekommen 😡

                                    der TO hatte

                                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

                                    und dazu passte die Lösung!!

                                    BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                                    steht deswegen auch alles hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Stephan a last edited by

                                      @homoran
                                      Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                                      Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        peterfido last edited by peterfido

                                        Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                                        Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                                        Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by

                                          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          das Problem

                                          von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

                                          bisher wissen wir davon nur

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Immer noch Null.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Stephan a @Homoran last edited by

                                            Danke an Alle die mich unterstützen.

                                            Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                            66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                            Die Instanz ist aber grün:
                                            d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                            Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                            @peterfido
                                            Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                            d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                            Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            865
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            75
                                            936
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo