Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P peterfido

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
    

    Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

    d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

    Was ist denn das für eine Destination IP?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #39

    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Was ist denn das für eine Destination IP?

    das könnte die IP sein unter der der Waveshare erreichbar ist.

    EDIT: blödsinn, das ist dev ID

    @Stephan-a
    Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
    nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

    Was ist da nicht established?
    und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
    da klemmt die Kommunikation

    welche IPs kamen automatisch??
    und wer ist ...1.3?

    die 180.154.125.252 gehört zu china telecom

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P peterfido

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
      

      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

      d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

      Was ist denn das für eine Destination IP?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @peterfido wenn ich das hier

      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

      richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @peterfido wenn ich das hier

        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

        richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

        P Offline
        P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @homoran

        In der Anleitung steht unter Anderm:

        • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
          (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
        

        Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

        Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

        Gruß

        Peterfido


        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
        ioBroker: Debian (VM)
        CCU: Debmatic (VM)
        Influx: Debian (VM)
        Grafana: Debian (VM)
        eBus: Debian (VM)
        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P peterfido

          @homoran

          In der Anleitung steht unter Anderm:

          • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
            (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
          

          Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

          Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
          #42

          @peterfido

          Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
          Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

          Die Save ID ist 1:
          d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

          Viele Grüße
          Stephan

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @peterfido

            Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
            Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

            Die Save ID ist 1:
            d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

            P Offline
            P Offline
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @stephan-a

            Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

            Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

            Gruß

            Peterfido


            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P peterfido

              @stephan-a

              Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

              Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @peterfido
              Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

              @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

              Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

              Viele Grüße
              Stephan

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Stephan a

                @peterfido
                Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                S Offline
                S Offline
                Stephan a
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                Was ist da nicht established?

                Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                da klemmt die Kommunikation

                Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                Viele Grüße
                Stephan

                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Stephan a

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                  nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                  Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                  Was ist da nicht established?

                  Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                  Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                  7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                  und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                  da klemmt die Kommunikation

                  Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                  #46

                  So stellt es sich für mich dar:

                  Verbindung:
                  iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
                  Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #47

                    Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                    Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                    • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                    • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                    • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                    • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                    • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • S Stephan a

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                      nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                      Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                      Was ist da nicht established?

                      Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                      Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                      7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                      und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                      da klemmt die Kommunikation

                      Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #48

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                      0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                      also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

                      jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                        Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

                        • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                        • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                        • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                        • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                        • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                        S Offline
                        S Offline
                        Stephan a
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                        #49

                        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                        Also ich habe den hier verbaut:
                        58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                        Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                        https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                        Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                        Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                        .

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                        Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                        8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                        Viele Grüße
                        Stephan

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stephan a

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

                          Also ich habe den hier verbaut:
                          58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
                          Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                          https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

                          Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

                          @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

                          Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                          .

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

                          Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                          8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                          ich sehe leider gerade erst:

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                          ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

                            ich sehe leider gerade erst:

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

                            ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

                            S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            @homoran
                            Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                            Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stephan a

                              @homoran
                              Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                              Das habe ich in der Instanz eingetragen.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @stephan-a dann ist gut!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53
                                • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • K klassisch
                                  • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                                  • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                                  • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                                  • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stephan a
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #54

                                  Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                  Viele Grüße
                                  Stephan

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                                    damit fingst du doch bereits an

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Konni

                                      @homoran

                                      So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

                                      Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

                                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

                                      Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #56

                                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                      Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                      @Konni

                                      Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                      Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                        @Konni

                                        Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                        Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #57

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

                                        Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

                                        bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                                          @Konni

                                          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                                          nein!
                                          sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                                          Das ist bei einigen Geräten so.
                                          Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                                          oft gehen auch höhere Werte.
                                          Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          970

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe